我在维修过程中碰到的一点问题,供大家参考。...

[复制链接]
pigbabyzhu 发布于: 2004-6-22 16:37 64008 次浏览 887 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

321#
521winyhl 发表于 2010-1-3 11:18:00
谢谢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

322#
hua0785 发表于 2010-1-4 17:22:00

虽然我不太懂,但这里95%的人在谈论接地和静电,我凭直觉就知道这个方向是错误的。

机房接地是必须的,但这个问题似乎就不是接地所能解决的。

虽然最后换空开,问题是解决了,但也不是解决了接地和静电就解决了问题。

觉得楼上有两位说的有点道理,这个和高频滤波应该有点关系,

搞不懂,查资料去。

 

 查到如下资料:

 

先看下漏电保护器与空气开关的区别:

 

漏电保护器:只检测剩余电流,而不检测过流,因此只用于检测是否有漏电现象。

空气开关:只检测是否过流,因此只用来检测是否短路或者出现超负荷现象。

 

网上有关于UPS前漏电开关频繁跳闸原因分析是:UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

关于UPS引发漏电保护现象的另一种说法是:UPS内部电源滤波器引发漏电现象。

 

不知道你有没有接UPS,但不管怎样,几十台CRT显示器的滤波电容对地并联,行成容量更大的电容,由于电容容量大,漏电也大,在瞬间同时启动时滤波电容漏电超过30mA.S,漏电保护器引发保护动作。而分台启动时瞬时漏电并没有超过限定值,当再启动监控总开关时,同样的效应便产生了。

 

以上只是我的看法。

 

[此贴子已经被作者于2010-1-5 10:55:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

323#
kenwenbbs 发表于 2010-1-4 17:26:00
取经了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

324#
nuxxxx 发表于 2010-1-4 23:02:00
又学到一点呀,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

325#
modouyu0032 发表于 2010-1-5 10:09:00
没遇到过  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

326#
cjl2001 发表于 2010-1-5 10:16:00
好东东,又学到一点呀,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

327#
真水无色 发表于 2010-1-5 10:49:00
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

328#
czlfbf 发表于 2010-1-10 12:10:00
接地很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

329#
gywmm 发表于 2010-1-13 19:18:00

不错,记下了,呵呵~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

330#
lysh2000 发表于 2010-1-14 15:29:00
不错.支持图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

331#
sujiali 发表于 2010-1-14 15:36:00

学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

332#
lzhlatter 发表于 2010-1-14 19:54:00
又学到一点呀,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

333#
magic0217 发表于 2010-1-15 11:48:00
学习了,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

334#
TCP 发表于 2010-1-15 22:31:00

      静电影响和电视墙各县是其同时开机跳闸是两码事!

 

       CRT显示器(或者电视机)在开机瞬间都会自动完成一次消磁动作,消磁电路是由一正温度系数热敏电阻和消磁线圈串联组成的(由市电供电),冷态时消磁热敏电阻的阻值较低(一般为十几欧姆),消磁线圈的直流阻值接近0,其交流阻抗也是比较低的,开机瞬间消磁电路将有10A以上的消磁电流通过并在线圈中形成强大的磁场对显像管阴罩和周围磁性结构件进行消磁,以免电子束受影响,确保屏幕显示颜色纯正。当消磁热敏电阻因通过大电流而发热后,其阻值迅速增至非常大,消磁电流随之降低到接近0值,消磁过程结束。

       由此可见,当有几十台显示器同时开机时,将会出现非常大(几百安培)的瞬间消磁电流,空气开关将会严重过载而跳闸!为了解决这一问题,最简单的办法是增加一个时序控制开关,自动控制各显示器的开机延时,有效地避免出现过大的开机电流,如果不增设时序开关,也可以通过人工方法逐台开机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

335#
hongfuqitian88 发表于 2010-1-15 22:51:00

不错!顶一下啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

336#
luckzhangxiao 发表于 2010-1-18 17:11:00

太感谢了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

337#
alxe829 发表于 2010-1-18 17:52:00
谢谢。。。分享。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

338#
zhangxingyeqd 发表于 2010-1-18 18:53:00

现在出去干活,还是经常遇到静电的各种莫名其妙的问,大家为了省钱,由其是一些中小公司,都没有做接地,不时会出一些莫名其妙的问题,都不是很重视接地的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

339#
62987263 发表于 2010-1-18 19:50:00

不可能是静电导致漏电保护器动作!绝对是系统有漏电的地方!!!!设备漏电,线路潮湿,绝缘系数低,或者漏电开关坏了都可能导致动作。静电导致动作简直是玩笑:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

340#
pzl181899 发表于 2010-1-18 20:41:00
这个问题还要去深入学习一下  有必要