(求助)监控防雷问题...

 关闭 [复制链接]
lslaxl 发布于: 2014-2-17 08:50 19757 次浏览 362 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

321#
eie1992 发表于 2014-3-31 15:03:56
本帖最后由 eie1992 于 2014-3-31 15:14 编辑

wuma:没有人否定有地电位差,或者否认有地环路电流。至少我不是。所谓做的越多,了解越多,越知道水深。
甚至严格的说,任何两点都有电位差,就不存在绝对的等电位。
但是,针对某一特定的情况,电位差是多少,是不是强到会导致干扰以至毁坏设备,采取什么相应的措施,措施是不是唯一的,要根据当时的情况评估。解决的办法也不是唯一,要辩证的去看问题,选择最优方案解决问题。
任何话都不能说绝,更不能为了证明自己一概而论的观点,把话说绝了吓唬人。
这十几年来第一次见到的认识。如果这不是表面的认识,那就马上分析一下:
1.  “专业防雷”做的安防防雷设计:室外摄像机防直击雷把摄像机立杆做成避雷针,有没有安全隐患?
2. “专业防雷”做的安防防雷设计:防感应雷大量使用接地防雷器,会不会把地电位差引入系统,造成安全隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

322#
eie1992 发表于 2014-3-31 15:18:21
xuchen8197 发表于 2014-3-31 11:45
老师语录:
“老师你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧.
那麻烦老师您检测出,100V地电位的“0”参 ...

Wuma:
老师你不是说地电位不可预知,不可测量,不可防御的么?
既然是这样,不可预知,不可测量,对吧。
老师你............是怎么预知,如何测量的?啥时候检测到100V
不论是雷击地电位还是电网地电位,都是不可预知的;
不可测量:我不能测量,你也不可测量,那些给安防系统做防雷的也不可测量,安防工程设计人也不可测量;科学界只可以做个别特定测量;没有必要准确测量,知道大致范围就够了;
“是怎么预知,如何测量的?啥时候检测到100V——这属于“Xchen8197瞎话集”新编造的内容;
关于电网地电位大小范围,我说的原意是:从常态的2伏以下,到故障时的几伏,几十伏,几百伏,甚至高压系统故障时的几千伏,都有可能;在分析接地防雷器制造的系统多点接地,会引入地电位时,我举例说:假定地电位差为100伏,电缆两端接地防雷器击穿电压为10伏时,那100伏的地电位差就可以击穿电缆两端的放电管,因为电网故障持续时间远远大于雷电脉冲宽度,持续放电可以烧毁防雷器,而且在烧毁防雷器之前,承受功率更小的安防设备电路,先被烧毁——所以“专业防雷”设计在安防系统使用接地防雷器,存在人为制造的安全隐患;
Wuma——维护防雷安全隐患设计,不敢面对问题实质,编造垃圾问题来转移讨论主题,提出的“是怎么预知,如何测量的?啥时候检测到100V;——属于无知、恶意编造的无聊瞎话。
【不可防御问题】——这也是Wuma无知、恶意编造的无聊瞎话。
我的观点十分明确:专业防雷设计,人为制造系统多点接地,形成大量地环路,防雷无效,引入地电位100%有效,造成系统安全隐患;
“系统单点接地”——彻底切断地环路,切断地电位入侵系统的路径,这是系统安全设计的基本原则,也是防御地电位最有效,最简单,成本最低的可行措施——不存在不可防御问题;
“老师你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧.
那麻烦老师您检测出,100V地电位的“0”参考点在那里?”
这又是Wuma编造的瞎话:我一直明确强调“接地点的地电位”,例如联合接地体就属于“接地点”,“接地点”到大地零电位点还有接地线、接地体和接地电阻;
Wuma 代表的“专业防雷”使用接地防雷器的“基本条件和前提”是:默认所有接地点电位,都是永恒不变的大地0电位;
Wuma编造的唬人瞎话是:“你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧”——认识Wuma编造的无聊瞎话的真本事了吧!“专业防雷”们就是这样忽悠安防工程防雷设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

323#
xuchen8197 发表于 2014-3-31 17:04:26
老师语录:
这十几年来第一次见到的认识。如果这不是表面的认识,那就马上分析一下:
1.  “专业防雷”做的安防防雷设计:室外摄像机防直击雷把摄像机立杆做成避雷针,有没有安全隐患?
2. “专业防雷”做的安防防雷设计:防感应雷大量使用接地防雷器,会不会把地电位差引入系统,造成安全隐患?
点评:
专业防雷”做的安防防雷设计
老师,“专业防雷”关我什么事?我需要回复么?必要回复么?不需要和必要吧?
人家楼主摄像机立杆做成避雷针么?没有吧?再说关我事么?不关吧?
不关我的事,老师问我问着了么?
问题是前面针对老师的那7个问题,好像都是老师说的呀,关老师的事呀。
老师你需要回复么?老师你必要回复么?我看需要和必要吧?
老师你自己需要和必要回答的事情,你不回答,你回避了,
反而问我一堆与我无关的事,为嘛?
转移视线和话题吧?
你除了能干点这个,还能干点正事么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

324#
xuchen8197 发表于 2014-3-31 17:10:04
老师语录:
不可测量:我不能测量,你也不可测量,那些给安防系统做防雷的也不可测量,安防工程设计人也不可测量;科学界只可以做个别特定测量;没有必要准确测量,知道大致范围就够了;

点评:
你也不可测量,不可测量的时候人家说有不超过10V的地电位,你肯定的说有100V地电位那来的,瞎说的,根据在那?
没根据,不可测量,你就知道大致范围?
老师,您还有这功能?你显示量程有多少档呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

325#
eie1992 发表于 2014-3-31 19:32:16
本帖最后由 eie1992 于 2014-3-31 19:34 编辑

“老师你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧.
那麻烦老师您检测出,100V地电位的“0”参考点在那里?”

你捏造的这种话瞎话,都关你甚么事了?那7、8个同类的瞎话,管你什么事了?


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

326#
xuchen8197 发表于 2014-3-31 20:20:54
eie1992 发表于 2014-3-31 19:32
“老师你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧.
那麻烦老师您检测出,100V地电位的“0”参考点在那里? ...

老师语录:
你捏造的这种话瞎话,都关你甚么事了?那7、8个同类的瞎话,管你什么事了?

点评:
瞎话么?那7、8个同类的瞎话?罗列出来,逐条批驳呀,eie1992老师.
你这么蹦达有用么?
我请你讲解,你不讲解,批驳也成呀,问题是你一概回避呀?不是么?
好,您现在来了,逐条批驳我,说清楚你原来是什么意思,我瞎话成什么意思.对吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

327#
eie1992 发表于 2014-3-31 22:30:59
本帖最后由 eie1992 于 2014-3-31 22:45 编辑

不是不关你什么事,而是无法解脱干系的托词。
几年来你高举维护“专业防雷安全隐患”大旗,不遗余力,不择手段,不能自圆其说了!
只好恶意编造一些瞎话来转移目标,瞎话有时编造的太拙劣,又漏了马脚,怕丢人现眼,再来点阿Q胜利自慰。几年来就是在这里面转悠,越陷越深;

“老师你说大地的电位不是0电位,是吧,这点确实有吧.
那麻烦老师您检测出,100V地电位的“0”参考点在那里?”
没有的事情,你能捏造事实,还沾沾自喜这点歪门邪道本事。


wuma的所作所为告诉了我们一个事实:这帮专业搞防雷安全隐患的人,就是些说大话、充大料,就靠唬人过日子的料,他们用屡屡闹出最基本电路知识笑话的案例,把自己真实的一面告诉了世人;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

328#
xuchen8197 发表于 2014-3-31 22:52:40
哈!火气好大,妖气冲天.
哈哈哈哈哈,那7.8个问题你说过没有,大家知道.

冷静,冷静老师.
明个咱接着聊网络地环路,
当然,你也可以说你没说过有网络地环路.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

329#
eie1992 发表于 2014-4-1 09:15:45
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-1 09:18 编辑
xuchen8197 发表于 2014-3-31 11:33
没有人否定有地电位差,或者否认有地环路电流。至少我不是。尽管这些官话十足的表白,是多年来第一次承认有地电位差,如果不是用来敷衍网友质疑的,那就应该进一步说明:
1)  举例说说这些“地电位”是什么性质的东西?也就是说是哪些因素形成的?在哪些环境下会遇到这种“地电位”?是固定值还是波动变化的?范围如何?
2)  结合安防工程实例,所说的“地电位差”和“地环路电流”是在什么情况下会遇到会形成呢?“地电位差”有什么风险没有?在什么情况下可以避免?用什么办法避免遇到“地电位差”和“地环路电流”?既然“解决的办法也不是唯一”的,能举例说几个办法么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

330#
xuchen8197 发表于 2014-4-1 10:52:38
哈哈........
老师的回复好长好长呀,又臭又长.看着都晕.
问题是老师我问你:
EIE1992,能接着聊网络地环路了么?我记得你喊叫要PK的.
当然,你也可以说你没说过有网络地环路.没关系!


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

331#
xuchen8197 发表于 2014-4-1 10:58:43
老师语录:
既然“解决的办法也不是唯一”的,能举例说几个办法么?

点评:
老师我说了你懂么?
对了老师,麻烦给讲下电路图里网线接口那里的接地的那个电容,他作用是什么?
0.1uf  2000伏耐压,比你那个100伏地电位指标高多了.

这个能抗EIE地电位么?会形成地环流么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

332#
xuchen8197 发表于 2014-4-1 11:03:40
其实吧,EIE1992老师,冷静,你需要冷静,
我特理解你心情,昨天你在中安论坛里,自己掉进自己挖的坑里,
大张旗鼓的计算什么3万公里接地线,本来想损别人一把,结果自己掉坑里了,
上火,我理解.
记得吃点药缓解一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

333#
eie1992 发表于 2014-4-1 15:34:49
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-1 15:36 编辑

1.  “专业防雷做的安防防雷设计:室外摄像机防直击雷把摄像机立杆做成避雷针,有没有安全隐患?
2. “专业防雷做的安防防雷设计:防感应雷大量使用接地防雷器,会不会把地电位差引入系统,造成安全隐患?
第二类问题不回答:
1)举例说说这些“地电位”是什么性质的东西?也就是说是哪些因素形成的?在哪些环境下会遇到这种“地电位”?是固定值还是波动变化的?范围如何?
2)结合安防工程实例,所说的“地电位差”和“地环路电流”是在什么情况下会遇到会形成呢?“地电位差”有什么风险没有?在什么情况下可以避免?用什么办法避免遇到“地电位差”和“地环路电流”?既然“解决的办法也不是唯一”的,能举例说几个办法么?
第三类问题,希望能回答:
你所说的“地电位”和“地电位差”,有什么实际意义?在安防工程中什么情况下会遇到这种“地电位”和“地电位差”,遇到后怎么办?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

334#
xuchen8197 发表于 2014-4-1 20:55:43
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-4-1 20:57 编辑

老师语录:
   你所说的“地电位”和“地电位差”,有什么实际意义?在安防工程中什么情况下会遇到这种“地电位”和“地电位差”,遇到后怎么办?

点评:
地电位”是针对大地0电位的某接地点电位.你的地电位指的是接大地的地
地电位差”是某两个接地点之间的电位差. 我的地电位差可以是模拟地,数字地,逻辑地,信号地,电源地...大地等.
有什么实际意义?当地电位差小与某系统设计值的时候可以忽略,可当作等电位来考虑和处理.
我说过,没有绝对的等电位,但是有相对的等电位.
当地电位差大于与某系统设计值的时候,可以采用控制地电流的大小、浮地、大面积接地、混合虚实接地、单点接地、等多种处理手法.
手法的具体选择,视实际现场情况决定,采用两害相权取其轻 两利相权取其重的辩证方法决策.

我的回答老师满意么?


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

335#
xuchen8197 发表于 2014-4-1 20:59:09
老师要是没其他问题,我们接着讨论网络地环路,怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

336#
eie1992 发表于 2014-4-2 08:25:23
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-2 08:28 编辑

wuma:
有什么实际意义?当地电位差小与某系统设计值的时候可以忽略,可当作等电位来考虑和处理.
我说过,没有绝对的等电位,但是有相对的等电位.
当地电位差大于与某系统设计值的时候,可以采用控制地电流的大小、浮地、大面积接地、混合虚实接地、单点接地、等多种处理手法.


      你就具体说说:监控系统用那么多的接地防雷器,这些防雷器的接地点,是否会有地电位?两个防雷器接地点之间是否可能有地电位差?如果可能有地电位差,其大小是否有可能造成安全隐患?防雷器接地点选择和接地方法有什么安全警示避免安全隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

337#
xuchen8197 发表于 2014-4-2 10:25:57
老师语录:
你就具体说说:监控系统用那么多的接地防雷器,这些防雷器的接地点,是否会有地电位?两个防雷器接地点之间是否可能有地电位差?如果可能有地电位差,其大小是否有可能造成安全隐患?防雷器接地点选择和接地方法有什么安全警示避免安全隐患?

点评:
这些防雷器的接地点,是否会有地电位?
有!,不过老师,不是地电位,是地电位差,但是不是老师说的所谓的100v,请搞清楚!
如果常态的电位差达到100V,不用测量,手摸都感觉的到。所以说老师你的奇葩论调就算了!
再说雷电感应的时候,首先是防雷器对设备端口进行了保护,设备端口电位对地统一上下浮动,
然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势(老师你也别再拽什么电感电抗,你自己逻辑你自己都解释不了,不是么),系统整体瞬间上实现重复接地。
不可以么?老师你零线都可以长期重复接地,视频电缆外屏蔽网瞬间重复接地不可以?电缆不可以承受?
此时,端口没有器件保护?有吧!还存在吧!器件各端口之间不是也是短路状态么?
所有端口和电缆接点都瞬间接地不可以么?
老师,你不是说:重复接地可以减小故障回路,缩短整体故障时间么?不是这会又不成立了吧?
最后,eie1992,你在这里问我这个,以为能挖个坑什么的,回头再贴到中安论坛上,对吧!
可以呀,你随便贴,我知道你现在很上火,中安论坛上你的神像快塌了,你现在也就是赶紧给打几个补丁。



回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

338#
xuchen8197 发表于 2014-4-2 10:33:28
说句实话,eie1992老师,
以你的品行,你现在说去跟别人真诚的交流技术都没人信!

像我这样愿意说话的,就跟你抬抬杠,

不愿意说话的高人,理都不理你。

另外麻烦给别人挖坑的时候,先把自己的逻辑贯穿讲通了,

不要分析到最后,水落石出,你的各种逻辑,搞的你自相矛盾。
没关系,做段话你愿意转贴也可以。我无所谓。
自重把老师,你岁数不小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

339#
xuchen8197 发表于 2014-4-2 10:34:15
老师要是没其他问题,我们接着讨论网络地环路,怎样?
还只能回避呀.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

340#
xuchen8197 发表于 2014-4-3 14:56:17
老师中午上来了,看见提议接着讨论网络地环路,怎样?
还只能回避呀.......跑了....
回复 支持 反对

使用道具 举报