以下是引用pigbabyzhu在2004-6-22 16:37:00的发言: 前两天奉命到邵东县两市镇三中监考(电子监考),打开监控系统以后一切正常。于是关机去更换坏的球 ,更换完以后来开机就开机不起了,一开就跳闸,我用的是漏电保护开关,于是怀疑短路了,就把刚换的球仔细一遍,没有发现问题,但系统仍不能开启,甚至打开电视墙都不行,电视墙总共17台电视机加起来1千瓦左右,我用的是60A的开头没有理由开不起来的。于是检查线路,发现线路也没有问题,百思不得其解。刚好这时有个修电器的师傅在旁边,于是帮我检查,在他的指导下,我把电视机的开关掉,再一台一台开,这时没有问题,但一开监控系统的总开关仍跳闸,经历一系列的检查后,修电器的师傅告诉我是有静电,叫我把漏电保护开关换成了普通的空气开关,开机后一切正常。后面经过检查,是我们在施工时没有安装接地线,导致静电的积累,刚好我们用的又是漏电保护开关,所以一直不能开机,现在把这个情况和大家说一声,希望对大家有 所帮助。
这个不是静电。是17台监视器的高频旁路电容并联引起的漏电导致漏保跳闸,接地后漏保更会跳。解决方法没错。 |