千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我整理了防雷系统方案,与大家共享~~~...

[复制链接]
超导体 发布于: 2003-6-25 18:15 57755 次浏览 312 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

261#
诅咒封号的 发表于 2010-5-13 17:02:00
学习了,这里真是个好地方啊,人才荟萃啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

262#
hnht 发表于 2010-5-15 14:19:00
很好的资料,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

263#
寂寞小猪 发表于 2010-5-16 20:35:00
好东西啊,知识贴,很有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

264#
hnht 发表于 2010-5-16 20:52:00
多谢多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

265#
danu606 发表于 2010-5-17 08:50:00

图1

由上图可见,尽管雷击干扰数十年变化不大,但电子设备的抗冲击水平在下降,间接导致雷击干扰灾难系数增加。

一位奥地利人对其所在地区自1960年~1992年间雷击损失保险理赔件数进行过统计,发现在这33年中,该地区因直接雷击造成的事故(火灾、建筑物破坏等)每年都约为100起左右,而电子设备的损坏却由1960年的931起上升到1992年的23768起![图2]

图2

图3

图3是慕尼黑TELA保险公司的损害分析,说明雷害损失从1978年到1994年的17年中上升了400%。而德国法兰克福ELELTRA保险公司的统计说明在1994年的灾害赔偿中雷击过电压损失占33.8%,为第一位(图4)。

图4

这种雷击灾害的损失与我国近年来的情况基本相同。我国城市中的雷击电子设备损害可占雷电灾害总损失的80%以上。鉴于上述原因,IEC61312-1(《雷电电磁脉冲的防护通则》)标准中“引言”称“鉴于各种类型的电子系统,包括计算机、电信设备、控制系统等(在本标准中称之为信息系统)的应用在不断增加,使本国际标准的制定成为必需。这样的信息系统用于商业及工业的许多部门,包括高资金投入、大规模及高度复杂的工业控制系统,对这样的系统从代价和安全

方面考虑非常不希望由雷电导致系统运转的停顿。”

从传统的避雷观念和认识上也容易把人们对雷害防护的认识引向一个误区。在传统观念上人们普遍认为只要按照国家的建筑物防雷设计规范做好建筑物的防雷措施,如安装好建筑物的防雷装置(避雷针、引下线和接地装置的总称)均压环等,建筑物内外的所有防雷工作就“万事大吉”了。但当雷击现象发生时,建筑物的防直击雷装置非但不能保护好建筑物内的各种用电设备免遭雷击,反而使其遭受雷击的可能性增大,而且建筑物的避雷装置接闪能力越强,遭雷击侵入的可能性就越大。这是因为当雷电击中建筑物避雷装置的避雷针上或击中附近其它建筑物的避雷针时,避雷针引下线就承担起了使雷击入侵电流入地释放的作用,在雷击电流快速的由引下线导入大地时,瞬时间内在引下线上自上而下的产生了一强力的变化磁场,处在这个强力变化磁场作用范围内的所有用电器、信号、电源及它们的传输线路都因相对地切割了这个强力变化磁场的磁力线而产生出感应高压,进而在与地线的低电位之间产生电压差,从而迅速将用电设备击毁。同时,当强大的雷电流导入地网时,由于地网本身有电阻(地电阻),会产生地电位,形成地电位反击,从而击毁设备,在下图中建筑物的内部会受到地电位抬升以及雷电感应的干扰。

图5

? 雷电防护区的划分

按照IEC61312-1及GB50057-94(2000)要求,将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置。各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。防雷区宜按以下分区:

1、LPZ OA区:直击雷非防护区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。

2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减。

3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施。

4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和电磁场时,应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。通常,防雷区的数越高,电磁环境的参数越低。

在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽和防浪涌措施。

信息系统建筑物防雷区划分一般原则详见图1。

? 雷电对电子设备损害途径

主要有三个途径:

直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升。高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

266#
白衣如风 发表于 2010-5-18 11:34:00
太专业了。了解一下,看来只有亲自做一做这一块的才能加深对防雷的理解呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cqhaart 该用户已被删除
269#
cqhaart 发表于 2010-5-20 15:23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

270#
山庄花蝴蝶 发表于 2010-9-9 23:53:00
很好!我正想要,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

271#
山庄花蝴蝶 发表于 2010-9-10 22:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

272#
qakmyqq 发表于 2010-9-12 16:54:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

273#
huang131324 发表于 2010-9-12 23:13:00
谢谢了 很有用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

274#
tc04jxnc 发表于 2010-9-15 13:02:00
谢谢超导了,谁要是能发点CAD图纸参考就更完美了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

275#
terry4321 发表于 2010-9-16 10:39:00

果断顶起

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

276#
alinux 发表于 2010-9-25 12:27:00
我就上来找资料的,谢谢楼猪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

277#
lnlnln 发表于 2010-9-25 21:53:00
能上图就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

278#
北海虾饺 发表于 2010-9-28 16:53:00

好贴要顶。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

279#
lufeng1978 发表于 2010-10-4 17:08:00

正在学习中,来支持楼主一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

280#
大秦安防 发表于 2010-10-4 19:59:00

好东西

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城