为了使图纸整齐统一,在选用图纸幅面时应以一种规格的图纸为主,尽量避免大小幅度掺杂。在特殊情况下,允许加长1~3号图纸的长度和宽度,0号图纸只能加长长度,加长部分应为图纸边长的1/8及其倍数,4号图纸不得加长。如图25-1所示。
图25-1 图纸标题和尺寸代号
4) 图标一般分国内工程图标、对外工程图标,特殊用的图标,可以根据需要自行规定。国内工程图标(0~4号图纸)的宽度不得超过180mm,高度以40mm为宜。对外工程图标的宽度不得超过180mm,高度以50mm为宜。图标格式如图25-2所示。图标位置应在图纸右下角。
图25-2 图标的格式
会签栏规格一般为75×20,如图25-3所示。
图25-3 会签栏
会签栏仅供需要会签的图纸用,当一个不够用时,可再增加一个,二个会签栏可以并例使用,会签栏应放在左侧图框线外,其底边与图框线重合。
(5) 制图时所用比例可选用1:100,1:50,1:20,并必须采用阿拉伯数字表示,不得采用“足尺”或“半足尺”等方法表示。比例注写在图名右边。当整张图纸只用一种比例时,也可注写在图标内图名的下面。
(6) 图纸上所有字体,包括各种符号、字母代号、尺寸数字及文字说明等,一般用黑墨水书写;各种字体应从左向右横向书写;并注意标点符号清楚。
所有字体高度一般不小于4mm为宜。必要时数字尺寸可以稍小,但不得小于25mm。
字体必须书写端正,排列整齐,笔划清楚,中文书写时应采用国家公布实施的简化汉字并宜用仿宋体。
文字说明需用编排号时,应按下列次序排例:
一、二、三……
1、2、3、……
(1)、(2)、(3)……
①、②、③……
a、b、c……
在图纸中所有涉及数字均采用阿拉伯数字表示;计量单位采用国家颁布的符号,例三千七百毫米,应写成3700mm。
表示分数时不得将数字与中文文字混用,例四分之三应写成3/4所示写成4分之3。小数数字前,应加上定位的“0”,例0.15、0.004。
(7) 制图中实线、点划线、虚线等各种线条一般区分为粗、中粗、细三种,折断线、波浪线一般为细线如25-4所示:
图25-4 制图用线实例
画点划线时首未两端为线段,点划线与点划线相交时应交于线段处。虚线的各线段应保持长短一致。采用直线折断的折断线必须经过全部被折断的图面,折断符号应画在被折断的图面以内,园形的构件应采用曲线折断,如图25-5所示。
图25-5 折断图形举例
25.7.3 设计图纸的标注
设计图纸标注图例符号,应执行国家统一标准规定,计量应用公制标准。不应滥行标注,避免混淆不清。标注语言力求简洁,原则上应采用宋体楷书,要工整不得潦草,保证图面清晰,方便施工。为了确保设计图纸质量,一般应按下述方法进行标注。
(1) 平面图结构曲角变化复杂,应用细线标注轴线编号。建筑轮廓不应过粗,标注位置应选择适当,不要过度集中。平面图上不同电压线路并列时,应以粗细线严格分清,并分别标注清楚。
(2) 引进电源线路,在平面图进线口附近应注明相别,电压等级、导线规格型号、根数、保护管类别、管径及安装高度等,如下列标注:BV3×6+1×4+1×2.5G25
QA H=3.5
VV29 1Kv1(3×25+1×10+1×6)G50QA
注
(3) 各种管形的标注如下:
金属管一律用“G”表示,管径均按公称直径:15,20,25,32,40,50,70,80,100。
硬质塑料管用“VG”表示,管径规格为16,20,25,32,40,50,63,75,100。
半硬塑料管用“SG”表示,管径为16,20,25,32,40,50。
软塑料管(绝缘套管)用“RG”表示,管径为16,18,20,22,25,28,30,36,40。
PVC波纹管用“BG”表示,管径为11,13,20,25,32,40,50,80,100。
在标注以上各类管型时,凡单项工程中,采用了同一类型时,则在平面图上可以省略标注不重复。如局部采用不同类型,可局部分别标注。如全部采用同一类型管形则在图纸说明中加以注明。
(4) 配电箱、板的标注按供电类别分别标注,在平面图配电箱、板位置附近的明显空隙处标注。配电箱进出线如图25-6标注。
图25-6 配电箱进出线标注
|