LonWorks技术是美国Echelon公司推出的智能控制网的技术,为实现智能控制网络提供了完整的解决方案。
目前全球已有3000多家公司应用该项技术安装了超过500万个LonW orks节点,包括:ABB、BTE、Carrier、Schneider、Honeywell、Johnson-Controls、Motolota等。LonWorks技术广泛应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业,是全球领先的控制网络技术。
通信距离: RS-485总线最大传输距离是1.2km;
LonWorks总线最大传输距离是2.7km.
与传输速率有关,如果485以300波特率传输,2.7km无任何问题
传输速率: RS-485总线的传输速率为300-9.6kbps;
LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps.
485传输速率可以达到40MbpsMAX3468 5V, Fail Safe, 40Mbps Profibus RS485/RS422 Transceivers
网络结构: RS-485总线网络构成主从式集散控制系统;
LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。
485不一定是主从,可以采用令牌环等方式
网络容量: RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点;
LonWorks采用三层结构,即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制神经元芯片中含48位ID号,是全世界唯一的。
485可以采用中继的方式扩展,类似于以太网的HUB
通信方式: RS-485总线网络难于进行实时通信;
LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。
485采用令牌环的方式,可以实现准实时通信,而通过特殊的硬件设计,可以实现CSMA/CD,而不是P-CSMA/CD
通信可靠性: RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定;
LonWorks神经元芯片中有二个CPU专门负责通信,容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。
485的容错与检错可以通过软件设定,具有更好的适应性,而lonworks的硬件对容错与检错并不完善,需要辅以软件才能完成
产品互换性: RS-485总线网络无统一通信协议,产品难于兼容;
LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议,真正实现了产品的互换性。
应用层并不具有互换性
网络扩充功能: RS-485总线网络的扩充能力是有限的;
LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。
LonWorks的扩充、修改、维护,这个问题工程人员一定要注意》》太对不起了LON节点损坏后,不是说换一个新的就完了,你必需重新组态这个新的节点和其它与它有联系的节点。天啊,意味着客户每坏了一个节点,都要你亲自拿着笔记本跑到现场来换。什么没笔记本,太好了现在有借口叫你的老板买了:)当然如果现场有台式机而且有LON-PC的卡而且装了LONMARK软件也可以。这里面的深层原因是3150的全球唯一节点号只有在组态和路由时才有用,在本子网内通信时用的是一个0~256的节点号通信的,同时它的网络变量与其它节点的网络变量之间的关系都存在3150内的一个EEPROM内,我试过可以用指针访问它和改写它,每次组态好后这些信息就存在这里,新的模块没组态这些信息就没有,这样你就惨了,必须重新组态,除非你和我一样用了它N年,并对它的E文协议看了N遍,我在模块里用IO口来做了一个地址设置,所有的节点号都通过这里来设,与其他网络变量的关系出厂时就写死。
系统先进性: LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准,全球应用广泛。
485具有更悠久的历史
远程监控与操作:LonWorks网络与Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。
需要一个转换设备才可以,而485通过转换设备也可以实现
[此贴子已经被作者于2004-7-20 17:39:57编辑过]
|