布线王 发布于: 2004-4-2 09:14 3759 次浏览 60 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前端20个监控点距离中控室都在300米以上,又不在一个方向上,都需要动点控制,敷设光缆没必要,最多也就500米,请问这样的485怎么控制,串下来可就长了,还能控制吗,需要怎么解决。还有就是不明视频光端机的数据怎么接法,是在中控室串吗
回复

使用道具 举报

已有60人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sham007 发表于 2004-4-2 10:22:00
以下是引用布线王在2004-4-2 9:15:00的发言: 前端20个监控点距离中控室都在300米以上,又不在一个方向上,都需要动点控制,敷设光缆没必要,最多也就500米,请问这样的485怎么控制,串下来可就长了,还能控制吗,需要怎么解决。还有就是不明视频光端机的数据怎么接法,是在中控室串吗
这种采用共缆方式来做成本很低的。所有的控制信号与视信号都在一个sywv中的线中传输。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wnh 发表于 2004-4-2 10:42:00

哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sham007 发表于 2004-4-2 10:54:00
以下是引用wnh在2004-4-2 10:42:00的发言:

哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。

不好意思!我不是做广告!我也不是共缆的厂家;我没有看清楚他们的需求;

请问一下,控制线并联起来可以使用吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
非常男孩 发表于 2004-4-2 10:54:00
楼上的说的没错!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
billwei 发表于 2004-4-2 10:55:00
以下是引用wnh在2004-4-2 10:42:00的发言:

哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。

同意楼上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wnh 发表于 2004-4-2 11:07:00
哦,可能我错怪你了。我只是想提醒大家回复之前认真分析别人的问题。控制线并联可以用,我在多个工程上都是这样做的。有时候虽然串接控制线可以省点线,但施工不方便,还不如分别布线的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sui 发表于 2004-4-2 12:38:00
长线收发器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
winner6868 发表于 2004-4-2 13:05:00

控制线缆有三种连接方法:

1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接; 2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接; 3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zsj008od 发表于 2004-4-2 13:14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
非常男孩 发表于 2004-4-2 13:26:00
以下是引用winner6868在2004-4-2 13:05:00的发言:

控制线缆有三种连接方法:

1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接; 2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接; 3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)

哈哈!!总结的真不错啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
非常男孩 发表于 2004-4-2 13:27:00

我在前面的帖子里提到了!!

并联是没有问题的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
皮皮鸟 发表于 2004-4-2 17:17:00
以下是引用sham007在2004-4-2 10:54:00的发言: >

不好意思!我不是做广告!我也不是共缆的厂家;我没有看清楚他们的需求;

请问一下,控制线并联起来可以使用吗?

可以使用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sui 发表于 2004-4-2 18:10:00

那要分清楚控制数据什么格式的,请问RS232的数据信号能像RS422或RS485一样并联或串联使用吗?

如果是总线型的RS485或RS422就可以,如果是RS232则不行!

除了长线收发器外,还可以使用码分配器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
keeny 发表于 2004-4-2 18:24:00
可以,放心没有问题,实在不行的话可以用485HUB
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yokai 发表于 2004-4-2 18:32:00

这个距离应该没有问题的,串连和并联都可以。距离远的解决办法:

1、使用双效线传输控制线;

2、增加线径;

3、采用有源232-485转换卡;

4、加中继器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zsj008od 发表于 2004-4-2 19:00:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
x_voyager 发表于 2004-4-2 22:01:00

我帮你贴。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zsj008od 发表于 2004-4-2 22:25:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zyb59 发表于 2004-4-2 23:18:00

同意3楼和9楼的说法.我试过了.