一、介绍
    在目前的智能建筑中,一旦没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决标识管理和维护的问题。为了消除错误的应用和生产厂商与购买者之间的误会,TIA/EIA-606标准为标识、记录、图纸、报告和工单设定了方案。
    “商业建筑电信基础结构的标签标识参考指南”仅仅引用了TIA/EIA-606标准的标识部分,为不同的应用选择正确的标签。TIA/EIA-606标准推荐使用经过UL-969标准认证的标签。
    TIA/EIA-606标准通讯基础结构管理包括电缆文档(标签、记录、图纸、报告和工单)、端接硬件、跳接和交叉连结设备、管道、其它电缆路径、通讯间和其它通信空间。收集和及时更新基础结构的信息对于成功的管理过程来说是关键的。
    TIA/EIA-606标准的目的是为建筑物内各种**的应用提供一个统一的管理方案,而这些应用可能在建筑物的使用寿命中有多次变化。标准为业主、最终用户、生产厂商、监理方、承包商、设计者、施工方和设备管理者建立了通信基础结构管理或相关管理系统的方针。
       之后还有更多标签管理相关方案规范,后续即将更新……
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
图南 发表于 2014-11-13 15:34:06
四、线缆标识的选择
1、 在端子做好前,还是做好后贴标识?
    覆盖保护膜线缆标签:可以在端子连接之前或者之后使用,标识的内容清晰。标签完全缠绕在线缆上并有一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止刮伤或腐蚀。
    管套标识:只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。

2、线缆的直径是多少?
线缆的直径决定了所需缠绕式标签的长度或者套管的直径。大多数缠绕式标签适用于各种尺寸的线缆。贝迪缠绕式标签适用于各种不同直径的标签。对于非常细的线缆标签(如光纤跳线标签),可以选用旗型标签。

3、自己打印标识还是购买预印好的标识?
    现场打印标识:用户可以根据自己的需要打印各种内容的标签
    预印标识:有多种各样的预印内容可供用户选择;预印标识使用方便,运输便利,适用于各种应用场合。

4、线缆标识的应用环境怎样?
    是否会接触到油、水、化学物品或者溶剂?是否需要阻燃?是否有户外的环境?**对此是否有特殊规定或其他规定?是否用在洁净或其他环境中?对于各种特殊的应用环境需要选择相应的材料才可以保值要求。
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
图南 发表于 2014-11-6 14:05:55
二、标识/标签分类:

1、设备标识/标签
  
(1)服务器标识


①、标签形式:粘贴式;50mm*25mm
②、标签内容:服务器设备信息
③、颜    色:银色粘贴式标签
(2)终端设备标识/标签

  
①、标签形式:粘贴式;60mm*35mm
②、标签内容:终端设备信息
③、颜    色:蓝色粘贴式标签
2、机柜标识/标签


①、标签形式:粘贴式:90mm*40mm
②、标签内容:机柜信息
③、颜    色:蓝色粘贴式标签
3、线缆标识/标签
(1)光纤标识
   


①、标签形式:粘贴式:PS-3324-WT
②、标签内容:本端、对端信息
③、颜    色:可选(白、红、绿、橙、黄、蓝)
(2)双绞线标识
  
①、标签形式:粘贴式:PS-3543-WT
②、标签内容:本端、对端信息
③、颜    色:白、红、橙、黄、绿、蓝等

未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
图南 发表于 2014-11-13 15:21:53


4、面板标识/标签

①、标签形式:粘贴式;20mm*12mm
②、标签内容:面板信息
③、颜       色:蓝色粘贴式标签
5、配线架标识/标签

①、标签形式:粘贴式;定制尺寸
②、标签内容:线缆配线架端口信息
③、颜    色:白、红、橙、黄、绿、蓝等
6、安全标识/标签

(1)禁止放易燃物

①、标签形式        粘贴式;        250mm×305mm
②、标签内容:                警示作用;        禁止放易燃物
③、颜色:                预印警示、LOGO
(2)请勿拍照警示

①、标签形式        粘贴式;        250mm×305mm
②、标签内容                警示作用;        请勿拍照警示
③、颜色:                预印警示、LOGO
(3)防静电警示

①、标签形式        粘贴式;        250mm×305mm
②、标签内容                警示作用;        防静电
③、颜色:                预印警示、LOGO
(4)禁止吸烟

①、标签形式        粘贴式;        250mm×305mm
②、标签内容                警示作用;        禁止吸烟
③、颜色:                预印警示、LOGO
(5)入室请换鞋

①、标签形式        粘贴式;        250mm×305mm
②、标签内容                警示作用;        入室请换鞋
③、颜色:                预印警示、LOGO
7、视觉标识/标签
(1)区域标识

①、标签形式:粘贴式;标准尺寸:47mm×23m/卷;
②、颜       色:黄黑相间,红白相间,绿白相间;
                           纯红,纯白,纯兰,纯绿,纯黄;
(2)环境标识——随手关门

①、标签形式:粘贴式;250mm×120mm;
②、标签内容:随手关门
③、颜       色:预印警示
(3)环境标识——当心触电

①、标签形式:粘贴式,250mm×170mm;
②、标签内容:当心触电
③、颜    色:预印警示


未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
图南 发表于 2014-11-13 15:25:59
三、标识/标签的要求


  所有需要标识的设施都要有标签。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969(或对应 标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签能达到环保RoHS指令要求;标签应打印,应保持清晰、完整,并能满足环境的要求。

1、户内和户外的使用
    TIA/EIA –606 8.2.2.1规定粘性标签将适用于UL969中所指定的易识别、表面损伤和粘性要求(参考什么是UL和UL969)。另外,标签适用于UL969针对户外使用的一般的露天要求。外置标签适合于UL969列出的针对户内外使用的外露要求。

2、在平面上的标识/标签
    TIA/EIA –606 8.2.2.2规定工业上使用的粘性标签在很多格式上都是被广泛利用。(例如,预处理,点积,或一些材料的激光可打。)当选择粘性标签时,注意应以应用来选择为特殊表面使用 而设计的材料/底层。设备和其它元件的标签在本质上看都是差不多的,但选择时要小心,因为不同的粘性适合于不同的表面。

3、电缆标识/标签
1)、TIA/EIA –606 8.2.2.3规定电缆标签要有一个耐用的底层,材质要柔软,易于缠绕。像乙烯基材质均匀,柔软易弯曲,适合于包裹缠绕。一般推荐使用的线缆标签由两部分组成,上半部分是白色的打印涂层,下半部分是透明的保护膜。使用时可以用透明保护膜覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的保护膜应该有足够的长度以包裹电缆一圈或一圈半。
2)、水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。
3)、连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。
4)、线缆标签分为三类
①、单根线缆最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损;
②、单根线缆也可以使用非覆盖保护膜标签——旗形标签,热伸缩套管式标签;
③、对于成捆的线缆,建议使用标识卡来进行标识。这种标识卡可以通过尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置。
5)、水平和主干子系统电缆应在每一端做上标签;在电缆中间不同位置,如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处,可能需要有附加电缆标签。
6)、将标签固定在电缆的每一端,而不是在电缆上做标记;每根水平链路线缆末端都应有标识,标识符号应平行于线缆,位置在距线缆末端300mm(12英寸),标识于线缆外层的可见部分。

未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
图南 发表于 2014-11-13 15:31:00
4、通道电缆标记要求
各种管道、线槽应用良好的、明确的中文标记系统,标记的信息包括建筑物名称、建筑物位置、区号、起始点和功能等。
路径标识(TIA/EIA-606 5.2.2 路径标识):路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外,在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封闭的环形路径(像电缆盘的环形)要在平均间隔上作标识。
接合标识(TIA/EIA-606 6.2.8 接合标识):每一个接合终止处或它的标签上要标记标识符。

5、空间标记要求
(TIA/EIA-606 5.2.4 空间标识):所有的空间都要求被标识。建议贴标签到每个空间的入口处。在各交换间管理点,应根据应用环境用明确中文标记插入条来标出各个端接场。

6、端接硬件标记要求
信息插座上的每个接口位置应用中文明确标明"语音"、"数据"、"光纤"等接口类型,以及楼层信息点序列号。
信息插座的一个插孔对应一个信息点编号。信息点编号一般由楼层号、区号、设备类型代码和层内信息点序号组成。此编号将在插座标签、配线架标签和一些管理文档中使用。
跳接面板/110块标识(TIA/EIA-606 6.2.4 端接硬件标识):每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件的重复的标签是可选的。例如,如果一个连接器的标识符被电缆使用的话,那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。
出口/面板标识(TIA/EIA-606 6.2.6 端接位置标识):每一个端接位置标签都要被标记一个标识符。每一个端接位置标签都要被标记一个标识符,但是在高密度的端接位置作标识是不切实际的。在这种情况,标识符将被 分配到每一个端接硬件单元和实际的端接位置,这将由硬件单元的习惯用法来决定。在工作区的末端标识也可以包括电缆另一端端接位置的标识符和电缆标识符。
配线架布线标记方法应按照以下规定设计。
1)、FD(楼层配线架)出线:标明楼层信息点序列号和房间号。
2)、FD入线:标明来自BD的配线架号或集线器号、缆号和芯/对数。
3)、BD(建筑物配线架)出线:标明去往FD的配线架号或集线器号、缆号。
4)、BD入线:表明来自CD的配线架号、缆号和芯/对数(或引线引入的缆号)。
5)、CD(建筑群配线架)出线:标明去往BD的配线架号、缆号和芯/对数。
6)、CD入线:标明由外线引入的缆线号和线序对数。
7)、当使用光纤时,应明确标明每芯的衰减系数。
8)、当使用集线器时,应标明来自BD的配线架号、缆号和芯/对数,以及去往FD的配线架号和缆号。
9)、端子板的端子或配线架的端口都要编号,此编号一般由配线箱代码、端子板(或PatchPanel)的块号及块内端子(或端口)编号组成。此编号要在一些文档中使用。
10)、面板和配线架的标签要使用连续的标签,以聚酷材料为好,这样可以满足外露的要求。由于各厂家的配线架规格不同,所留标记的宽度也不同,所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。配线架和面板标记除了清晰、简洁易懂外,还要美观。

7、接地标记要求
空间的标记和接地的标记要求清晰、醒目。

未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
图南 发表于 2014-11-13 15:35:23
基本上与结构化布线系统有关的每种组件都需要管理。因此,每种组件都应相应地贴上标签。这些组件包括:工作区、电信间、设备间和输入设施内的连接硬件;线缆,包含线缆敷设的路径;端接点的空间;与结构化布线系统有关的搭接/接地;与结构化布线系统有关的设备。

1、连接硬件
每个连接硬件部件,例如接点(配线架、110打线系统等)和工作区(面板、表面安装盒)需要贴上标签,便于辨认。另外,每个单个的端接位置也需要贴上具有标识符的标签,以便于辨认。

2、线缆
无论是在结构化布线系统的水平部分还是在其主干部分上,每一根电信线缆都必须贴上标签。这还包括跳线和设备线。至少必须在每根线缆的两端贴上标签。tia/eia-606标准建议应在线缆的任意一端粘贴一个标签,而不是直接在线缆上作记号。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。建议使用不干胶标签来作为粘贴线缆的标签。不干胶标签包括印有文字部分的透明部分,它可以保护标签长时间不受潮湿、油污和灰尘的损坏。

3、线缆通路
(1)通路,例如线缆托架,它需要在位于电信间、设备间或输入设施在内的所有的端点粘贴标签。基于与线缆同样的原因,最好在通路上每隔一定距离贴上一个标签。
(2)分段通路,如:内管道,必须对每一段粘贴标签。如果通路包括**的活动盖,那么,最好在通道的固定部分上粘贴标签或者在通道的固定部分与活动盖上都粘贴标签。如果只在活动盖上粘贴标签,那么,这个活动盖可能会被装在别的通路上,进而导致日后管理工作的麻烦。

未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
图南 发表于 2014-11-14 09:43:25
本帖最后由 图南 于 2014-11-14 10:11 编辑

  • 4、空间
所有空间都必须粘贴标签。建议将标签粘贴在空间的入口处。这类空间包括电信间、设备间、输入设施、吊顶和活动地板等。

  • 5、搭接/接地
与通信系统有关的所有搭接/接地组件都必须粘贴标签连通信系统的主要接地母线(tmgb)和电器接地的导线必须贴上与下图类似的标签。

一般情况下,建议这类标签和其它搭接与接地标签尽可能为绿颜色标签。
1)、接地线 / 焊接标识符――电信主接地母线(TMGB)应标上" TMGB"。此标记是独一无二的。
2)、每个接地母线(TGB)应有一个专用的标识符。这些标识符应使用前缀"       TGB"。必须尽可能地在靠近总线的一端粘贴上标签。
3)、接地线 / 焊接标签――将TMGB连接到建筑物接地线的导线应在每一端作标记。这些标签应固定在导线上明显位置处,并尽可能靠近导线每端的焊接点。

  • 6、设备
设备的每一个部件和端口必须贴上标签并作出相应的记录。

未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)     周末愉快哟~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fgbbwdzq 发表于 2014-11-14 21:52:08
没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
图南 发表于 2014-11-17 13:11:39
fgbbwdzq 发表于 2014-11-14 21:52
没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题

是的 所以标签管理规范越来越重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
图南 发表于 2014-11-17 13:54:34
五、标签的粘贴方法
一般包括以下几种:直接写在组件上作标记;使用预先打印的标签;使用手写的标签;使用借助标签软件设计和印刷的标签;使用手持式印字机印刷的标签;使用颜色代码标签。
1、直接标记
当然,最经济节省的方法是直接使用永久性标识符,在组件上简 单地作标记。许多厂商,如panduit,就在许多组件上提供空白可书写区域,以便在其上作标识。2、预先打印的标签
有文字和符号两种。常见的印有文字的标签包括“data(数据)”、“voice(语音)”、“fax(传真)”、和“lan(局域网)”、“TV(电视)”。其它预先印制的标签包括电话、传真机或计算机的符号。通常它会被用户用于工作区域,以便于他们可以确定哪条引出线引向哪个设备。
3、借助软件设计的标签
使用支持windows平台的点阵式、喷墨或激光的打印机你便可印制出任何数量、各种类型的标签。在标签内可插入公司的徽标、条形码、图案、文字(字母和数字)或其它类似的内容等,也可制作用户自定义的标签。
4、便携式打印机印制的标签
便携式打印机可以“现场”制作标签。在安装施工期间,你可能从来也搞不清楚何时需要标签。便携式打印机可以节省你的时间和金钱。国内的品牌,比较好用的有wewin的P120和H50,可以打印二维码,对标签进行高效管理。
5、颜色代码签:是一种非常不错的简化管理系统的方法。一些生产厂家提供颜色编码组件。颜色编码可用于区别不同的服务功能(如数据和语音)、应用(如以太网和计算机辅助设计/制造[cad/cam])以及部门(如工程与财会部门)。它提供一种清晰易见的管理方案。

谢谢各位朋友的关注,我会持续更新。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
图南 发表于 2014-11-18 09:53:24
六、标签的材料
  • 规范要求
1)材质:乙烯覆盖保护膜,聚丙烯(旗型标签),尼龙布(吊牌)。
2)背胶:丙烯酸基粘胶。
3)使用年限:8年以上。
4)所有材质必须通过UL969认证(美国保险商试验所)(产品包装必须有UL认证标志),拥有相应测试报告TDS数据技术表。
5)为保护网络维护员工的身体健康和环境保护的要求,所有材质必须符合环保RoHS指令要求(能够提供相关证明文件)。
6)规格及颜色
①覆盖保护膜标签:22到4标准尺寸电缆(AWG),电线直径从1.00MM到6.64MM,选用不同规格覆盖保护膜标签;打印区域按照业务必须选用不同颜色标识,建议选择颜色红、橙、黄、绿、棕、蓝、紫、灰、白。
②旗形标签:光纤类线缆建议使用旗形标签。30MM*20MM 白色。
③吊牌标识:大对数电缆建议使用吊牌。规格:76.20mm×19.05mm 。颜色:白色。
  • 终端现场颜色标识(根据TIA/EIA606标准

注:在建筑群主干网中,棕色可取代白色或灰色。
  • 选择标签材料原则
1)首先要考虑的问题是标签所要接触的环境。标签的使用寿命需达到数年,有些标签的使用寿命需要与建筑物的使用寿命一样长!
2)第二个应考虑的问题是如何印制标签。点阵、激光、喷墨以及手持式印字机均能在印制某些标签材料上发挥其最佳的性能。
3)选择材料时,成本始终不能被作为一个主要问题来考虑。因为如果为了节省几块钱而选择不太合适环境的材料或印制方法的话,这样的标签可能会丢失或变得模糊难辨。到头来,很可能什么标签也不存在了。

谢谢各位的关注,持续更新ing:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
图南 发表于 2014-11-19 09:30:18
七、标记方案的实施
  • 完整的标记系统应提供以下信息:建筑物名称以及该建筑物的位置、区号、起始点和功能。 110插入标记也用数字与字母的组合来表示,与色标一样,这样信息也依赖于起始点。
  • 应给出楼层信息点序列号与最终房间信息点号的对照表。楼层信息点序列号是指在未确定房间号之前,为在设计中标定信息点的位置,以楼层为单位给各个信息点分配二个惟一的序号。对于开放式办公环境,所有预留的信息点都应参加编写。
  • 信息点编号规则

此布线系统中我们采用如下信息点号规则,每个编号唯一地标识一个信息点,与一个RJ45插孔对应,也与一条水平电缆对应。其中层号从1到12;设备类型码有两种,C表示计算机,P表示电话;信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。此编号在下列地方用到:
1) 在布线系统平面图和其他一些文档中,都用上述的编号来标识信息点。
2.)每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。
3)在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号,并登记注册。
4)穿线工程中,每根4对芯电缆的两端都按上述规则标号。
持续更新Ing  希望对大家有所帮助 嘿嘿

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
香初上舞 发表于 2014-11-19 14:24:17
正确的管理才会高效工作,技术贴,值得学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
图南 发表于 2014-11-20 09:22:45
1.电信间
对于电信间而言,每个电信间应当由与众不同的三个字符代码来区别,分别表示楼层和电信间号码。如:03b(楼层03,电信间b)。
电信间内的每个机架由一个独特的代码表示,如:c(机架c)。
机架上的配线架应由两位数字表示,如:06(配线架6)。
配线架的每个位置由两位数字表示,如:04(位置04)。
因此,下面的标识标签03b-c06-04则确定了该接插面板的位置是在03楼层、b电信间、c机架、06配线架、04的位置上。
2.信息口
信息口应由专门的区域和识别号码来确认,如:a42(a区,面板42)。区域是指建筑物的一块具体区域,应当在楼层的平面图上就可以找到。
信息口内的每个插座的位置可用两位数字表示,如:01(插座01)。
因此,下面的标识标签a42-01就确定了该插座的位置是a区、面板42、插座01。
3.配线架位置
配线架的位置应参照插座上的标签,如:a42-01(a区、面板42、插座01)。或者参照另外一个配线架,如:03a-b17-02(03楼层、a电信间、b机架、17配线架、位置02)。
4.线缆
按照这种简单的方法,线缆上有起点和终点代码的标签,如:03b-c05-05:a42-01(起点/终点),所表示的是线缆的接插板端(起点)端接在03楼层、b电信间、c机架、05排、位置05上,而另外一端(终点)则端接在a区、面板42,插座01上。
5.插座位置
插座的位置应当参照电信间的位置来粘贴标签,如:03b-c05-05(03楼层、b电信间、c机架、05配线架、位置05)。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
图南 发表于 2014-11-21 13:51:41
四类情况分类
一类 单一设备间,通常在一层,可能包括折叠的主干链路
电信间/水平线缆 标识 fs-an
S=一个字母代表的26个数据机房 电信间
F=楼层数
线缆标识符标识面板和连接端口,与2类系统类似。如ICA23表示1楼,C机房,A配线架23端口

二类 在一栋建筑中,有一个或多个数据中心的机房
电信间/水平链路标识机房标识 fs-an

我们再来看标签的具体表述形式是如何规范的,具体的定义格式: 

  
(1)机柜/机架标识 
 
  标识符的格式为:nnXXYY,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号

(2)线缆和跳线标识 
 
 连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。
   线缆和跳线的管理标识:p1n/p2n;p1n=近端机架或机柜、配线架次序和指定的端口;p2n=远端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
小P孩的春天 发表于 2014-11-21 14:32:56
LZ辛苦,周末愉快
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
图南 发表于 2014-11-24 09:16:30

谢谢支持~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
图南 发表于 2014-11-24 10:04:58
3)配线架标识
    配线架的标识,配线架的编号方法应当包括机架和机柜的编号和该配线架在机架和机柜中的位置来标示。

    配线架端口的标识,比如,在机柜3AJ05中的第二个配线架2的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。

    格式:nnXXYY-A-mmm,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号,A=配线架号(A-Z,从上至下),mmm=线对/芯纤/端口号。

     配线架连通性的标识,配线架连通性管理标识:p1 to p2,其中,p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字;p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字

(4)资产和设备标识
    资产和设备标识,通过标签的方式来具体规定设备或资产的位置及负责人等。
  
     4. 布线系统管理文档
(1)《布线系统各层平面图》可用于查信息点的分布位置,槽道的路线。
(2)《布线系统图》用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系,水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。
(3)《信息点房间号表》用于查信息点所在的房间号,可贴在主配线箱上,查找方便。
(4)《配线架电缆卡接位置图》用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号,此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动,所以此表一般不会改动;但如果信息点有增加,则此表要更新。
(5)《信息点跳线路径表》这是布线系统中要经常更新的文档,每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上,此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱则要进行全面的测试,重新生成此文档。
(6)《布线系统维护记录》用来记录所有的维护操作,以备查对,用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯,出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作,以追踪和修改错误。


 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
图南 发表于 2014-11-25 09:26:08
安装前将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,工人就可以标识每根电缆,其程序:
1、将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识,如果是建筑群,还要给每个建筑物设。
2、所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面板都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。
3、布线时使用医用白胶布和油笔作好标记。
4、按照蓝图结束布线。
5、结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。
6、为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。


彩色标签使得从远处定位更容易。这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。

使用10种基本色的两种,就有100种组合(10*10);用三种颜色就有1000种组合(10*10*10)?另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,线上第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。

例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。 第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。

三.程序

1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。

2.用盒子装标识带,方便又干净。

3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。

4.剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。

5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。

注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不剪掉它重新结束布线。


未完待续,持续更新Ing :){:soso_e113:}  