急!!!监控莫名其妙的干扰 ,求大神们帮忙...

[复制链接]
jjj3624845 发布于: 2013-12-8 11:33 2769 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
10金钱
本帖最后由 jjj3624845 于 2013-12-8 11:50 编辑

    监控项目,摄像机位霍尼韦尔,500个点左右,通过光端机传输到监控机房,进16进32出视频分配器后上矩阵,图像出现干扰,为等宽竖纹蓝绿色,矩阵为512进16出,监视器16台,当矩阵将16个画面全部切换成同一路摄像机画面时,干扰小时,但是如果将16个画面中任意一个换成其他路摄像机则干扰出现,排除法查问题,近端接5台摄像机,使用12V2A的电源,直接接到矩阵上,输出到16台监视器,结果一样,切成同一换面没干扰,任意一个画面切成其他路数摄像机则有干扰,因此初步判定矩阵问题,重新定制一台矩阵,在公司测试无问题后发往工地,测试后发现结果一样,考虑到是否机房附近有干扰源,因此将新发来的矩阵拿到宿舍,就近接2台摄像机,拿一台工程宝接到矩阵的第一路输出口当监视器用。切第一路图像到第一路显示后,工程宝图像无问题,将第二路图像切换到第二路显示后,工程宝显示有干扰,同样的竖纹,考虑到是否为霍尼韦尔摄像机的问题,所以换了两台国产摄像机再测试,结果同样且更明显,干扰竖纹开始在屏幕从左到右移动,考虑到是否是小电源问题,又换成了12V5A开关电源,结果一样。
    现在完全无头绪,目前看还是矩阵问题,因为该排查的都排查了,但是矩阵是刚重新定的,且在北京测试没问题,急求大家集思广益帮我一下,问题是否出在矩阵上,是否换一家其他矩阵能够解决问题(矩阵为国产矩阵,但使用很多年没出过问题)
   万分感谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

最佳答案

查看完整内容

矩阵问题,换其他家矩阵应该没问题。这个矩阵是一个机箱还是2个机箱的?如果是2个机箱的,考虑连接线是不是有问题,如果一个机箱,应该是里面线路板有问题
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
车前子 发表于 2013-12-8 11:33:48
矩阵问题,换其他家矩阵应该没问题。这个矩阵是一个机箱还是2个机箱的?如果是2个机箱的,考虑连接线是不是有问题,如果一个机箱,应该是里面线路板有问题
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a905922964 发表于 2013-12-8 17:47:20
考虑一下是否是视频分配器的原因,直接把视频线接矩阵,不经过视频分配器试试
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dgweiye88 发表于 2013-12-8 19:40:48
把矩阵的电源地线去掉试一下。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novellandnt 发表于 2013-12-9 08:50:31
跟上面的判断一样,,接地问题或者分配器问题,

不过个人偏向于接地,,毕竟你的是大型矩阵,
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
无线传输 发表于 2013-12-9 09:52:42
路过帮顶
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jjj3624845 发表于 2013-12-9 10:07:13
a905922964 发表于 2013-12-8 17:47
考虑一下是否是视频分配器的原因,直接把视频线接矩阵,不经过视频分配器试试

后面新发的矩阵,在宿舍测试的,没通过分配器光端机等。直接接的矩阵
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jjj3624845 发表于 2013-12-9 10:08:02
novellandnt 发表于 2013-12-9 08:50
跟上面的判断一样,,接地问题或者分配器问题,

不过个人偏向于接地,,毕竟你的是大型矩阵,

没经过分配器,在北京没问题啊,而且就接了两台摄像机测试。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lengdw 发表于 2013-12-9 13:06:22
我的观点:
1、用万用表量一下当地的电源中地线和零线,以及火线和地线之间的电压,如果合格,则进一步把矩阵的地线(电源中的地)去掉再试一下,但这时要注意用电安全。
2、如果不行,那么,征得厂家同意拆开矩阵箱,把里面能插拔的卡拔下来,再重新插一下,确定接触牢靠。
3、想办法把测试用的摄像机信号衰减一下,再看干扰条纹的变化。
总体来说,尽管你说你们公司在北京已经测试过了,但还是感觉矩阵方面问题可能性大,或者通道之间同步问题,或者通道之间隔离度问题。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wenhaochang 发表于 2013-12-9 15:18:10
设备接地试试吧
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cf88 发表于 2013-12-10 19:14:39
有时候是有莫名其妙的问题。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szhc163 发表于 2013-12-11 15:59:09
矩阵越大,通道之间的干扰性就越大,要求矩阵的系统稳定性就更高。现场什么问题都可能出现。
不经过矩阵连接监视器测试看看是否会出现此情况
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
大武 发表于 2013-12-11 17:24:53
同上,不确定矩阵是否有问题的情况下,尽量确定其它设备不存在问题
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yinggai7966 发表于 2013-12-12 09:13:05
检查下录像回放是否有干扰,若果没有建议你跟换矩阵吧
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
清秋红叶 发表于 2013-12-26 14:51:36
路过看看故障原因到底是什么?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2013-12-27 09:05:32
“干扰竖纹开始在屏幕从左到右移动”——很像是矩阵的通道串扰隔离度不够,中间那个会左右移动的竖条,是另一路视频行同步头串扰信号。可能是矩阵主机问题。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
故宫看海2012 发表于 2013-12-27 09:47:14
楼主问题解决了吗,如何解决的,求分享!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xuchen8197 发表于 2013-12-27 10:28:41
eie1992 发表于 2013-12-27 09:05
“干扰竖纹开始在屏幕从左到右移动”——很像是矩阵的通道串扰隔离度不够,中间那个会左右移动的竖条,是另 ...

eie1992老师又在给人家讲课?
通道串扰隔离度?
这回不是地电位问题?应该或许是吧?
通道的隔离度是由什么决定的,说说看,给大家解释下?
或者是矩阵电源容量不够的问题吧?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuchen8197 发表于 2013-12-27 10:30:09
xuchen8197 发表于 2013-12-27 10:31:40
也或许是某人说的直流变交流的原因导致的