千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯内安装百万网络摄像机怎么布线...

[复制链接]
dsm1237 发布于: 2013-4-10 19:37 27279 次浏览 71 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电梯内安装百万网络摄像机怎么布线,  网线肯定用不了长久, 无线网桥成本太高,还有什么好的办法。
回复

使用道具 举报

已有71人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
ymh1 发表于 2013-4-12 08:50:00
电梯内最好不要装网络摄像机,干扰太大了,建议你做模拟摄像机,然后用视频服务器转换成网络的!
回复 支持 1 反对 2

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
yokai 发表于 2013-5-10 22:50:00

1、用带钢丝的电梯专用网线做过一个小区70个电梯,百万高清摄像机,效果非常稳定,没有出过问题。

2、用无线AP做过4个电梯,百万高清的摄像机,效果不行,经常掉线,换有线的了。

3、最近用电力猫做了几个别墅,百万高清摄像机,感觉非常不错,最久的有4个月没有出问题,想下一次在电梯里做实验,还没有在电梯里实际使用过,但愿成功。

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
dsm1237 发表于 2013-5-14 22:03:00
无线网桥,几百元级别的肯定不能胜任365天连续工作,电梯井道干扰很严重,估计会经常掉线,电力猫不知道抗干扰能力怎么样?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bhhs2007 发表于 2013-4-10 20:27:00
看一下电梯对讲怎么弄的,应该有所帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maya03 发表于 2013-4-10 21:37:00
 这个没弄过,同求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gdtkly 发表于 2013-4-11 23:59:00
无线网桥成本应该不算很高吧,其实就是两对AP而已,用5.8G频率的,挺不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lh8888 发表于 2013-4-12 08:14:00
网桥也不太理想啊,电梯里有屏蔽。建议用好点的五类线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lancnotic 发表于 2013-4-12 08:47:00

最好是让电梯厂家在随行电缆里预置超五类软芯网线,不行就买定制跳线的那种多股软线用扎带跟随行电缆绑过去!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jk456321 发表于 2013-4-12 08:56:00

可以加一对网络延长器,通过随行电缆传出电梯到终端再转成网络

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
noken 发表于 2013-4-12 08:56:00
有电梯专用的网线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
linziluck 发表于 2013-4-12 10:30:00
可以用电力猫试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
juese 发表于 2013-4-12 12:39:00
电力猫的想法好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chuanchengkeji 发表于 2013-4-12 14:45:00

我见过电梯用网线的,3年的都没问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控工程:http://www.shiweicc.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhouhong 发表于 2013-4-12 15:44:00
建议使用室内4芯光纤,将光纤扎在电梯电源线上,就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wjszd297 发表于 2013-4-12 16:48:00
光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
BH7NLA 发表于 2013-4-12 21:21:00
用SDI清清不行吗?SDI可用同轴电缆呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
视鹰电子 发表于 2013-4-12 22:37:00
装模拟+编码然后转化嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wosxiongbo 发表于 2013-4-13 11:34:00
有带网线的随行电缆吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kennethhua 发表于 2013-4-15 08:31:00
用防水双绞线,用过就知道皮很硬的,剥开都很难~ 要绑在随行电缆上,不建议用扎带,最好用网线的双根铜芯绑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
杀猪的 发表于 2013-4-16 19:56:00
电力猫
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
onlycheat 发表于 2013-4-16 20:37:00
同意楼上的,电力猫好想法 ,轿顶一个,机房(或底坑)一个。正好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1234下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城