千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

装了一套监控漏电 麻烦大神进来看看...

[复制链接]
zleagle 发布于: 2012-12-1 12:14 2708 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

五楼装三个塑料半球摄像头 塑料半球支架 一个探测器 单独供电

 

所有线打通楼板穿到四楼 四楼放DVR 一个VGA显示器 一个警号挂在门口

 

四楼走一根线到楼顶 跑了大概有150米到另一屋 接监视器 用的是双绞线

 

 

一开始监视器有严重斜纹 调试时发现 漏电 所有线接好摸着没事 带电拔插头 就会电人

 

监视器是铁壳的 挂墙上 弄了一根线一端接到暖气管子上 一端接监视器外壳 插电 膨一下 线烧断了 监视器也挂掉

 

换一台监视器 漏电依旧

 

把四楼摄像头直接接监视器 显示正常 后发现四楼断开显示器电源监视器就有图像 插VGA接头时发现有打火现象

 

 

小弟是新手一枚 现求各大神看看到底是哪里漏电 还有显示器和监视器不能同时显示是不是因为漏电导致的 如何解决

 

跪求高手现身。。。。谢谢

[此贴子已经被作者于2012/12/1 12:16:15编辑过]
回复

使用道具 举报

已有32人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zleagle 发表于 2012-12-1 12:20:00

摄像头电源插头 放在四楼

 

探测器 警号是 12V供电

 

DVR是外置变压器  12V接入DVR

 

显示器是三插 飞利蒲的

 

监视器电源是三插的

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zleagle 发表于 2012-12-1 13:10:00
没有高人现身么。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
flyheart 发表于 2012-12-1 17:07:00

220的电,L与E短接了,小心触电

[此贴子已经被作者于2012/12/1 17:08:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang1988ing 发表于 2012-12-1 17:43:00
用仪表测一下线路,加漏电开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
葛佳章 发表于 2012-12-1 18:15:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xthtdn 发表于 2012-12-1 20:30:00
线路测试下。应该是那一端短路了,注意测试时分段断开线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qiaoshuquan 发表于 2012-12-2 15:10:00
短路了,必须的,找专业电工看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
玉华全 发表于 2012-12-3 10:36:00
分部检查线路。。。线材质量也要考虑。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
普罗米修斯 发表于 2012-12-3 10:37:00
这个问题会不会是“地电位”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wangke963 发表于 2012-12-3 15:27:00

应该是集中供电的吧。集中供电会出现这种情况 。  因为VGA 外壳 和bnc 是通的   ,BNC 外壳和电源负 也是通的。  这样 你摄像机 直接电源正 不接负也会亮

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zleagle 发表于 2012-12-3 15:34:00
回楼上 我是单独供电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
l825315 发表于 2012-12-3 15:46:00
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bosea057 发表于 2012-12-3 15:57:00

1、哪漏的电????? 

分别检查给监视器供电的插座、双绞线、摄像机供电 及视频线路是否有短路问题 

 

2、监视器通过双绞线直接接五楼摄像头显示正常     接到DVR中  VGA和BNC同时显示就不行???

 DVR 是否支持BNC和VGA同时输出功能;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ganghongyi 发表于 2012-12-3 16:08:00

有的录像机不支持主副口同时输出,比如海康或大华的精简的DVR就不支持VGA和BNC同时输出,这个你需要跟DVR的厂家进行确认!

如果厂家确认可以同时输出的话,那么很有可能是线路漏电导致的监视器不显示。

 

漏电的话,最好把DVR的地线接上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wangke963 发表于 2012-12-3 16:12:00

DVR端 断开监视器连接  一切正常工作

 

接上监视器  VGA头接触DVR有火花  

 

 

  可能是 监视器 外壳带电了      VGA头 和  bnc头 是通的 ,所以会有火花

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zleagle 发表于 2012-12-3 16:58:00

DVR支持同时输出 DVR也换过

 

VGA显示器 也换过

 

监视器换两台了

 

摄像头 完全不接入

 

150米双绞线 临时拉了一根  也是漏电

 

 

 

又换一台监视 第三台了  目前在办公室 模拟环境 一切正常    但办公室从空开出来 我跑的只有两根硬护套线 没PE

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
KOBE24 发表于 2012-12-3 17:00:00
万用表慢慢查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ganghongyi 发表于 2012-12-3 17:16:00

监视器跟DVR的地线都接上!问题应该就能解决了!

 

监视器的PE应该跟BNC的外壳是一起的,监视器如果出现感应电流就会通过视频线传到DVR,如果DVR没有接地,而显示器是三芯插座带接地,而VGA头的外壳跟地线又是连通的,那么就会出现打火现象,其实是监视器的感应电流造成的,只要都做好接地,问题就能解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
pypzy 发表于 2012-12-3 22:24:00
监视器都挂了,漏电也太夸张了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城