[求助]这里师傅多,监控视频干扰问题求助...

[复制链接]
shiny512 发布于: 2012-11-18 20:23 1157 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 事情是这样的,在一个露天停车场装了8个摄像机,用的是75-3的信号线和RVV2*0.75的电源线,信号线集中到停车场边上一个电箱中再通过光端机传输到监控机房,摄像机的电源是220V供电到摄像机端后接室外防水开关电源.装完后所有图像上都有横向的干扰条纹,起初怀疑是开关电源的问题,因为量了下视频线屏蔽层对地有80V的交流电压,安装摄像机的时候有被电到,然后将全部8个摄像机电源换成了变压器再整流成12V的电源,好了6个,还有2个摄像机还是有同样的干扰,将摄像机从支架上拆下,干扰会小一些,再装上支架干扰又会严重,更离奇的是将视频线摄像机端和光端机端都拔掉,量屏蔽层的电压居然对地还是有80V左右,电源线和信号线是同一条PVC管里面走的,布线的时候可以肯定没有绝缘破损,停车场的一个角落有一台电流80A的变频器控制一台污水泵在24小时不间断的运行,不知道这干扰是否来至于变频器,求达人解惑,要如何排除干扰?
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shiny512 发表于 2012-11-18 20:28:00
 

有图有真相

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shiny512 发表于 2012-11-18 20:31:00

感觉问题出在接地上,学的电工知识都还给老师了,塑料的支架可以减轻干扰

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
海底青石 发表于 2012-11-18 21:04:00

电磁感应定律啊,

 

 

光端机 不要直接 接触 固定在 配电箱,包括  BNC外层

把光端机视频线全部拆下来, 只传输一路视频线 看一下

 

所有的 摄像机  不要直接 固定在 铁架子上面,保证 摄像机 与铁架子 绝缘

 

你这情况 跟 我刚刚发的  那个帖子  遇到的情况 差不多,  你可以去看一下我发的那个帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2012-11-19 09:52:00
以下是引用海底青石在2012/11/18 21:04:00的发言:

电磁感应定律啊,

 

 

光端机 不要直接 接触 固定在 配电箱,包括  BNC外层

把光端机视频线全部拆下来, 只传输一路视频线 看一下

 

所有的 摄像机  不要直接 固定在 铁架子上面,保证 摄像机 与铁架子 绝缘

 

你这情况 跟 我刚刚发的  那个帖子  遇到的情况 差不多,  你可以去看一下我发的那个帖子

所有的 摄像机  不要直接 固定在 铁架子上面,保证 摄像机 与铁架子 绝缘——对的!

光端机 不要直接 接触 固定在 配电箱——光端机应该接地!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haiwangxing 发表于 2012-11-19 10:45:00
 电源线和信号线一起走,估计应该有问题吧

视频监控当中,视频信号出现干扰导致图像不清晰甚至图像不能使用的情况很多,根据图像出现问题的状况可以大概推论出干扰原因,对症解决问题可以事半功倍。

  1.横纹干扰或者水纹干扰,图像出现木纹状的干扰一般人们称为横纹干扰或者水纹干扰,出现该情况的干扰因素有很多:A.供电系统电 源有干扰信号叠加,从而导致供电电源不洁净出现问题。一般这些干扰信号多来自本地电网的大电流高电压的可控硅设备对电网的污染,系统采用UPS或者净化电 源就可以解决该问题。B.视频信号传输线的质量问题,视频线的特性阻抗不是75欧姆及参数超过规定和屏蔽性能不好(屏蔽网过于稀疏和没有采用铜丝)都是传 输线的质量问题,解决该问题的方法是更换视频线,由于费时费力费钱,这种方法只有在排除其他问题之后才可以采用。C.强电干扰源对系统的干扰,可以通过做 接地处理和加强屏蔽来解决,还可以通过增加移频型视频抗干扰器来解决该问题。

  2.大面积的深乱网纹干扰,严重时不能形成同步信号和图像,该情况的出现是由于视频线的芯线与屏蔽网短路或者出现了断路造成的,一 般都是因为视频接头上出的问题,一般出现网纹干扰多是单个的摄像头出现问题,不是整个系统的所有路数的信号出现问题,只需要逐个检查出现问题的摄像头接口 就可以排除问题。

  3.出现若干等距离竖条干扰,这个是由于视频线不是75欧姆导致阻抗不匹配造成的,也就是由于视频线的分布参数和特性阻抗不符合要 求。解决这个问题一般采用“终端并联电阻”和“前端串联电阻”的办法,建议采购合格的视频线避免类似的问题。需要提醒的是,短距离通信 (<150m)的情况下,不合格的视频线也不一定会出现类似的问题,但是长距离通信,则出现问题的概率则会大大的增加。

  4.出现雪花,噪点等干扰情况,当视频监控图像出现雪花,噪点的情况,一般都是因为视频信号偏弱导致的,出现该问题的原因有可能是 因为视频线的通信距离过长或者视频线的质量差强人意导致视频信号衰减厉害,可以通过更换视频线或者增加放大型视频抗干扰器来解决这个问题,或者也可以通过 采用视频光端机来解决通信距离的问题。

  5.视频线外部的空间辐射干扰,也就是外部的电磁干扰,视频线对于外部电磁干扰非常敏感,而视频监控的线路很多时候又必须经过一些 电磁干扰比较厉害的地方(比如工厂车间的大型电机,电梯间的电机,线路经过变压器等),预防的办法是在敷设线路的时候尽量避开干扰源,当无法避开干扰源的 时候则通过添加移频型视频抗干扰器将容易被干扰的波段调制到不易被干扰的40M波段,至监控中心再还原,可以保证视频信号的稳定性。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shiny512 发表于 2012-11-19 19:34:00
 谢谢楼上各位解答,还剩2个有干扰的,试过把摄像机拆下,挂在空中也是一样有干扰的,打算把两个有干扰的用双绞线收发器来传输到光端机试下看
另外还有个不解的地方就是如果开关电源不接地对地有80V左右电压的话,我现在已经全部改成变压器的电源,理论上电源的输入和输出是隔离的,视频线上的80V莫非是220V电源线感应过去的?以前做的也都是视频线和电源线一起走的,没遇到过这样的问题,一只手拿摄像机,一只手摸到铁架子会很麻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhongxin6868 发表于 2012-11-19 19:37:00

你把摄像机开关电源换成了变压器  还有硬盘录像机 光端机  电脑 显示器等等设备还是开关电源的  呵呵 这是开关电源的C电容漏电  想没漏电  接地吧 

但是干扰不是接地就可以拒绝的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xuchen8197 发表于 2012-11-19 23:01:00

找甲方把变频器控制一台污水泵关掉1分钟看下还有没干扰。

我觉得是你电源取电不干净的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rmh666 发表于 2012-11-20 09:29:00
问题出在水泵的几率大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shiny512 发表于 2012-11-20 10:21:00
 总电源在没换掉开关电源前试过,一样的,水泵没法关,一用一备的两台污水泵,电源就接在变频器的机柜里
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xuchen8197 发表于 2012-11-20 10:31:00
以下是引用shiny512在2012/11/20 10:21:00的发言:
 总电源在没换掉开关电源前试过,一样的,水泵没法关,一用一备的两台污水泵,电源就接在变频器的机柜里

如果你电源质量合格,用线性电源和开关电源,没什么不同.

另外,没搞明白你说的意思,水泵到底关掉过没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shiny512 发表于 2012-11-20 11:14:00
 水泵没关过,是个很大的污水处理站,据说不能停
学习了下地电位环路干扰,打算把支架换成塑料的抗干扰支架试试
光端机的Q9插座和光端机外壳上的接地螺丝不通的,不知道光端机是否需要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
同鑫共创 发表于 2012-11-20 11:57:00
路过,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2012-11-20 12:03:00
以下是引用shiny512在2012/11/19 19:34:00 的发言:                                                                                                                                  谢谢楼上各位解答,还剩2个有干扰的,试过把摄像机拆下,挂在空中也是一样有干扰的,打算把两个有干扰的用双绞线收发器来传输到光端机试下看

以下是引用shiny512在2012/11/20 10:21:00的发言:
 总电源在没换掉开关电源前试过,一样的,水泵没法关,一用一备的两台污水泵,电源就接在变频器的机柜里

      1,根据你昨天的描述,很显然,干扰与所谓的是不是单端接地关系不大

      2,严格的讲,合格的变频器,电磁兼容是应该达标的,就是不会对供电线路上其他设备产生干扰,但问题通常在成本上,按你所说的80A的变频设备,是不是符合电磁兼容规范,成本相差很大,少说千把块钱。

      3,电磁兼容在强电动力上的应用,往往标准被人为放宽或者忽略,所以厂矿供电本身就有动力供电和办公照明用电之分,以防止动力供电负载不稳定对照明以及办公的电源带来的影响。

      4,根据你10:21:00的发言,你的问题很可能是在取电上,把变频器的机柜里的取电拆下来,远离变频柜,找个办公室的电源先临时接一下。看下情况有否改观。再做其他打算。

[此贴子已经被作者于2012/11/20 12:04:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ahwbh 发表于 2012-11-20 12:24:00
我是来学习的,身楼上几位大神学习取经
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
安弱电防 发表于 2012-11-20 23:47:00
来学习了,持续关注下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
品之冠 发表于 2012-11-21 08:18:00
高人很多,有内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
普罗米修斯 发表于 2012-11-21 08:45:00
以下是引用shiny512在2012/11/18 20:24:00的发言:
 事情是这样的,在一个露天停车场装了8个摄像机,用的是75-3的信号线和RVV2*0.75的电源线,信号线集中到停车场边上一个电箱中再通过光端机传输到监控机房,摄像机的电源是220V供电到摄像机端后接室外防水开关电源.装完后所有图像上都有横向的干扰条纹,起初怀疑是开关电源的问题,因为量了下视频线屏蔽层对地有80V的交流电压,安装摄像机的时候有被电到,然后将全部8个摄像机电源换成了变压器再整流成12V的电源,好了6个,还有2个摄像机还是有同样的干扰,将摄像机从支架上拆下,干扰会小一些,再装上支架干扰又会严重,更离奇的是将视频线摄像机端和光端机端都拔掉,量屏蔽层的电压居然对地还是有80V左右,电源线和信号线是同一条PVC管里面走的,布线的时候可以肯定没有绝缘破损,停车场的一个角落有一台电流80A的变频器控制一台污水泵在24小时不间断的运行,不知道这干扰是否来至于变频器,求达人解惑,要如何排除干扰?

测试办法很简单,排除法~

 

1.排除电源问题,利用12V7A的电池,直接给摄像机供电,然后看图像;

 

2,如果不行,将摄像机从安装位取下来,看图像~

 

电源问题可能性很大,地电位,呵呵,狗屁的地电位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
普罗米修斯 发表于 2012-11-21 08:49:00
以下是引用shiny512在2012/11/19 19:34:00的发言:
 谢谢楼上各位解答,还剩2个有干扰的,试过把摄像机拆下,挂在空中也是一样有干扰的,打算把两个有干扰的用双绞线收发器来传输到光端机试下看
另外还有个不解的地方就是如果开关电源不接地对地有80V左右电压的话,我现在已经全部改成变压器的电源,理论上电源的输入和输出是隔离的,视频线上的80V莫非是220V电源线感应过去的?以前做的也都是视频线和电源线一起走的,没遇到过这样的问题,一只手拿摄像机,一只手摸到铁架子会很麻图片点击可在新窗口打开查看

就这句话,能看出来,狗屁的地电位~

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页