以下是引用eie1992在2012/9/15 23:30:00的发言:
为了让网友们了解事情来龙去脉,请看我在中安网发的一篇文章的帖子, 这是一篇理论分析文章,链接如下:
http://bbs.cps.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=553609
该文共5各部分,
5-1)广域信息系统电磁兼容(EMC)概念
5-2)安防系统安全设计的基本原则是“单点接地”
5-3)安防工程防雷设计的有利前提条件:
5-4)安防系统防直击雷安全设计要点:
5-5)安防系统防“感应雷”的安全设计思想:
这里所谈的“Z滤波网络”,属于第5部分中的“视频传输线路保护电路原理”。相关内容如下:
【安防系统感应雷的防护】
前面关于雷电感应的分析已经明确:线缆雷电感应电动势与大地无关,它是一种高频交变电压,位置等效在线缆中间。根据这个特征,感应雷的防护基本原则是对设备输入输出口设置线路保护电路,而不是“对地泄放雷电流”:
1)视频传输线路保护电路原理:雷电感应电动势Uo,位于视频线屏蔽层上,通过两端的匹配电阻与芯线构成回路,见图5-1。
此主题相关图片如下:图5-1.jpg
视频线保护电路的设计要点,是确保Uo在两端75欧姆负载上的压降最小。
图5-2示出了视频线路保护电路原理图,图中:
此主题相关图片如下:图5-2.jpg
K——是限压型开关放电元件,根据视频传输信号实际幅度和电路安全耐压幅度,选择合适的限压值;需要注意,这里开关放电元件下端接的是视频信号地,不是大地;
Z——是滤波网络;
K、Z的设计要点是:
1常态下对传输衰减影响和频率失真影响,要在允许范围内;
2雷电感应脉冲到来时,开关放电元件K迅速导通限压,滤波网络Z能最大限度的吸收雷电感应电压,确保75欧姆负载上不会出现过高
电压,起到设备安全保护作用;
老师给讲下:滤波网络Z能最大限度的吸收雷电感应电压,同时又如何最小的吸收(或者说不吸收)相同频率的视频信号? 在确保75欧姆负载上不会出现过高电压的同时,确保信号的原始强度?
3不同的视频同轴传输方式,不同设备的输入输出信号幅度、带宽不同,对保护电路的具体要求和设计也是不同的,最理想的防雷线路保护电路,应该是结合具体设备的实际电路设计的“专用保护电路”,并一起嵌入在设备电路中。通用外接型线路保护器,也可参照不同传输方式,合理设计不同类型的线路保护器;
您不用讲太多传输方式,您就以您公司的EF7010视频防雷器为实例讲解下,千万不要在向上次一样扯到射频什么的去,您这两个图所描述的都是非调制的视频信号,没错吧?
4远距离线缆,对雷电感应电动势Uo有明显衰减,这是有利的事,线缆内外导体的线路阻抗增大,使Uo放电时常数加大,也是好事,因为这可以使Uo主要降压在线路阻抗(是阻抗还是线路电阻)和滤波网络上,确保75欧姆负载上雷电感应电压最小;
老师,麻烦讲解下: 是阻抗还是线路电阻?如果是阻抗的话,根据电缆阻抗的传输原理,不考虑线损,理论上线路这边的能量完全传导到线路另一段,交变雷电感应电动势Uo如何降压在线路上?
如果是线路电阻,有没有滤波网络Z不是一样么?
另外您的滤波网络如何保证在滤波后,还能保证信号带宽内针对不同频率的信号输出阻抗还是75欧姆?从而保证线路传输匹配而理论上达到无损失,实际中尽量少损失?
最终这个Uo放电时常数,是线缆自身的还是您那"Z滤波网络"调节的?"Z滤波网络"对时间常数有影响么?
加上"Z滤波网络"后,在因为线缆内外导体的线路电阻增大,使雷电电动势Uo放电时常数加大,真加大么?
好! 如果要加大,那包含Uo的视频信号是不是也放电时常数加大?"Z滤波网络"如何解决信号内某频段最终产生相位失真?从而改变信号本身的特性?
5前端所有摄像机与大地绝缘,防雷保护电路不需要接大地,主机单点安全接大地,用于泄放系统静电荷,全系统电位随主机浮动;
老师麻烦解释下您这图里左边设备电位和右边设备电位在有Uo(雷电感应)的时候是不是电位浮动方向是一样的?
我记得有家防雷器厂家宣传不接地等电位方雷这个概念,你马上就质问人家如何能做到等电位?那您如何做到感应雷电的时候等电位?我还记得你说过:我(您自己)只知道但端接地就是等电位!而且还是500米以上的电缆,证据我就不抓图过来了,麻烦你讲解一下!
6工程实践表明,结合产品具体电路设计的嵌入“保护电路”,是十分有效的。实际应用产品损坏率分析表明,未加保护电路的产品,最高阶段损坏率最高达10%以上,其中95%以上都是地电位环路烧毁的,另外还有元器件的质量问题和误操作问题损坏的;产品加了保护电路后,损坏率大幅度降低到2~3%以下,经与现场技术人员共同分析,还没有充分理由说明是雷电损坏的,因为绝大多数不是雷电天气下损坏的,更可喜的是地电位入侵损坏率也大幅度下降,说明对地电位入侵,也有较强的抑制能力。模拟实验表明,对于高达250VAC以上的地环路电压,也有足够的安全抑制能力,不过这不等于说,允许系统存在地环路;
老师,这都是你一面之词吧?数据那来的?你给的?有权威么?没有也没关系!
那我再问下,你的产品这么好,你防雷产品检验报告有么?
您在设计的时候,遵循什么行业标准?生产的时候呢?
有么?诠释或者出示下好么?不要在回避问题!
7视频线路保护电路,可以设计在摄像机输出电路中,设计在DVR,矩阵,发射光端机,后端视频传输设备的输入电路中;