产生奇怪的监控图像的罪魁祸首...

[复制链接]
fhqsteve 发布于: 2012-1-12 20:04 6596 次浏览 68 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一个小区,4栋高层楼,楼内首层共计10个半球(2—3号楼2个点,1号楼4个点),楼外共计14个定点,取电方式为每栋楼的附近楼内外点位从就近楼内首层竖井取12V电,室外点位用12V开关电源供电,楼内用专用12V变压器供电,4号楼内竖井的监控电源箱内有两个开关电源,1个给室外监控供电,1个给围墙周界供电,当4号楼的电源箱给上电给从其取电的监控供电时,整个小区的监控画面闪并满屏有条纹,相反将4号楼电断掉后,其余楼监控画面均正常,请教各位这是什么原因呀,每栋楼的电都是独立取电没有联系,可干扰信号是从哪里串入到整个监控系统里的哪,还有补充一点这些点我用了两台硬录啊!

回复

使用道具 举报

已有68人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huchunwei 发表于 2012-1-13 00:28:00
 从4号楼监控地线串入,楼间接地有电位差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
江苏新科 发表于 2012-1-13 00:43:00
又是一个典型的地电位问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-1-14 09:38:00
 

安防系统安全设计的基本原则是“单点接地”

    “单点接地”的基本概念:“单点接地”是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备,都必须与大地绝缘;具体的说:“单点接地”是指凡有直接电气连接关系的“系统”,要把电气连接的“集中汇聚点”设备(系统主机或子系统主机)做一个接大地。例如光缆传输系统:前端多路光发射机是子系统主机,机壳“一点”接大地,光发射机电缆连接的各路摄像机都与大地绝缘,这就是“有直接电气连接关系”的系统“单点接地”,后端系统主机接地不能替代它,因为中间有光缆隔离了电气连接;

 

 

4)  系统地电位环路传导的概念:

 

A.    如图4-3所示:一个小系统,有5个摄像机A、B、C、D、E和一个主机(O点),视频线在主机上汇接。假如摄像机C和E接大地,主机和其他摄像机都不接地。先假设只有C点地电位Vc≠0,其他点都为0电位;

B.地电位差Vc加在C、E电缆两端,假设主机在中间,主机机壳电位大约是:

Vo=Vco=Veo=Vc/2;这对主机操作人员来说,属于有安全隐患。

C.显然,c和e两路电缆两端都加有Vc/2电压,这个电压都通过两端匹配电阻与芯线构成回路,在主机负载上形成干扰电压,这两路视频都出现地电位干扰。

D.    这时a、b、d三路摄像机由于没接大地,电位随主机浮动,没有地电位干扰;

E.  a、b、d三路摄像机,哪一路如果再接大地,那一路就会出现干扰,都接大地都有干扰,这就是“地电位环路传导”的概念:把一个C点的地电位,通过地环路,传导到系统其他设备。

F. 如果把主机机壳接大地,这时c点地电位就只影响c路,对其他路没有影响;主机接大地后隔离(屏蔽)了对其他各路的影响,主机操作是安全的。显然,这给查找工程“错误接地点”也带来了方便。

G.    如果系统只有主机一点接大地,所有前端设备,分控设备,显示设备,都不再接大地,全系统电位,随主机接地点一起“浮动”,这就可以切断所有地电位入侵路径;

[此贴子已经被作者于2012/1/14 9:42:11编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xuchen8197 发表于 2012-1-14 10:26:00
以下是引用fhqsteve在2012/1/12 20:05:00的发言:

现有一个小区,4栋高层楼,楼内首层共计10个半球(2—3号楼2个点,1号楼4个点),楼外共计14个定点,取电方式为每栋楼的附近楼内外点位从就近楼内首层竖井取12V电,室外点位用12V开关电源供电,楼内用专用12V变压器供电,4号楼内竖井的监控电源箱内有两个开关电源,1个给室外监控供电,1个给围墙周界供电,当4号楼的电源箱给上电给从其取电的监控供电时,整个小区的监控画面闪并满屏有条纹,相反将4号楼电断掉后,其余楼监控画面均正常,请教各位这是什么原因呀,每栋楼的电都是独立取电没有联系,可干扰信号是从哪里串入到整个监控系统里的哪,还有补充一点这些点我用了两台硬录啊!

4号楼内竖井的监控电源箱内有两个开关电源:

 

捎带问6楼:

 

1,楼主电源箱外壳接地了么?如果接了,那不给电的时候不是也接着地么?为什么不上电就没干扰?莫非切断电源的时候捎带把地线拆了?

2,就算不考虑电源箱接地,假如那个摄像机或者支架接地了,你断电后,摄像机地12V电源也断开了?,摄像机当地的接地也"遥控"断开了?不会吧?

3,如果接了,为什么不给电就没干扰?   如果没接,那就不用说了,多端接地的问题貌似不存在!

4,假如地电位不平衡,是通过什么串扰? 是视频线外皮还是12v电源线? 貌似视频线始终没断开,好像是哦。

 

是接地的事么?

一付药可能不错,但决不会包治百病。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
抽刀断水 发表于 2012-1-14 11:19:00
以下是引用xuchen8197在2012/1/14 10:26:00的发言:

migaoxie 发表于 2012-1-14 11:21:00

来学习的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hcyun 发表于 2012-1-14 12:02:00
 学习的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hcyun 发表于 2012-1-14 12:05:00
只为学习,常见的却不知道从何下手的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2012-1-14 14:09:00

当4号楼的电源箱给上电给从其取电的监控供电时,整个小区的监控画面闪并满屏有条纹,相反将4号楼电断掉后,其余楼监控画面均正常,请教各位这是什么原因呀,每栋楼的电都是独立取电没有联系,可干扰信号是从哪里串入到整个监控系统里的哪,还有补充一点这些点我用了两台硬录啊!

 

    这个描述,显然属于系统存在多点接地,而且属于地电位传导。因为4号楼供电与断电,影响到全系统。

    系统单点接地,是安全设计的基本原则,现场干扰可能因素很多,混在一起很难判断具体原因,但有一点:排除系统多点接地是首要的措施。或者说排除系统干扰,首先要做到系统单点接地。即使是其他因素引起干扰,“多点接地”也没有存在的理由。所以只能是先排除多点接地后,再看如何?

    系统单点接地,确实不是排除系统干扰“包治百病的灵丹妙药”,但是系统多点接地却是引入地电位干扰和造成系统安全隐患的“灵丹妙药”。

[此贴子已经被作者于2012/1/18 22:18:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2012-1-14 15:41:00

回楼上:

我提出疑问,并不是反对单点接地,很显然,楼主试验的结果,已经在很大的范围排除多点接地带来的干扰可能性,你说呢?

就我个人认为:假如他确实多点接地了(况且未必),现在看来,并没什么大问题,至于找到原因后,除去病根,捎带的上点补药,整理下接地.当然是好事.

 

总不能感冒发烧,就说人家身体弱,先来点西洋参片吧?

 

再有,有多少现场是真正接地了,真正的的多点接地,真正因为踏实的接了地引起的干扰?

平时讲做接地都有N多的要求。那么这些不经意的接地可靠么?

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
徐年 发表于 2012-1-14 15:47:00

一、造成原因

楼与楼的等电位没做好,存在电位差;

使用的是开关电源,零线和12V的地是热地,三相不平衡造成零线带电;

二解决办法

楼与楼的等电位按规范做,5米做一处接地极,用镀锌扁钢焊接在一起;

4号楼开关电源前加一个隔离变压器1:1

加光电隔离器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2012-1-14 19:36:00

现场情况只有现场的人才可能知道实情:

室内和室外有哪些摄像机安装在接地体上,如金属立杆,钢结构上的;如有都要做好绝缘;

“4号楼内竖井的监控电源箱内有两个开关电源,1个给室外监控供电,1个给围墙周界供电”——电源箱多是金属的,检查箱体与大地,与电网零线,与电网地线有那个是短路关系?开关电源直流“负极”,与箱体的关系?周界上有没有直流电源“负极”有没有接大地点?

还要注意检查,每栋楼里的电源零线是不是接大地的?供电部门做的五花八门,有的就是把零线接地的,特别注意4号楼,也有可能零线电流引起了电位差。

实践经验是,这样排查很难,简单办法还是:检查和排除系统的多点接地问题,这是根本办法。还有一点:不要把电网零地线引入系统:正面方法是检查直流电源输出负极,与输入端220伏的零地线,是否有短路的?这在不插电源情况下检查就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
建德老鬼 发表于 2012-1-14 20:28:00
果然高深,必须多多注意这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qgmqds 发表于 2012-1-14 20:39:00
学习了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xuchen8197 发表于 2012-1-14 23:20:00
以下是引用eie1992在2012/1/14 19:36:00的发言:

说了这么多,我觉得你也没解释清楚为什么4号楼两个配电箱没上电就全网没干扰,上电就有干扰.

至于说供电部门做的五花八门,供电部门做的五花八门,有的就是把零线接地的,特别注意4号楼,也有可能零线电流引起了电位差。

我觉得这种说法牵强,是不是两个配电箱没上电,整个大楼都没电了,如果是,那你判断没错,不过呢,我估计楼主没那么大的动作权限.

 

星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,电箱也还是那个电箱,住户还是那住户.神阿........

 

楼主你把两个配电箱分别接上吧,说说每路,都装的什么机器,淘汰法则,一点点排查.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
babyface2009 发表于 2012-1-15 00:08:00

好贴!顶起!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2012-1-15 09:12:00

1.  有多点接地,就一定有干扰,没有干扰就是没有多点接地?

2.  4号楼不给电就没有干扰,那就说明没有多点接地?或者即使有多点接地也无妨?

 

所以就有了下面的推理:

 我提出疑问,并不是反对单点接地,很显然,楼主试验的结果,已经在很大的范围排除多点接地带来的干扰可能性,你说呢?

 

 

[此贴子已经被作者于2012/1/15 9:17:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuchen8197 发表于 2012-1-15 10:35:00
以下是引用eie1992在2012/1/15 9:12:00的发言:

你这个问题用我回答么?,我虽然小学语文不太好,中学作文没过关,不过基本表达能里我确信还有.

看来别人都看明白了,就差你不承认看明白了.

 

昨个也翻了下你对别人的跟帖,似乎一到干扰就提是多点接地造成的.

有多点接地,就一定有干扰,没有干扰就是没有多点接地?这似乎是你的逻辑吧?

或者反过来再说下,干扰就是多点接地造成的.不是么?

我再问一次,假定4号楼多点接地了,OK,你说的成立了,没上电的同时,地线拆了?摄像机视频线拔掉了?支架都做绝缘了?然后干扰也没了?似乎没有!似乎还在多点接地, 为什么噪声不在依旧?

 

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lyglzg 发表于 2012-1-17 18:45:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报