<p><font face="Verdana">综合布线常用公式 </font></p>
<p><font face="Verdana"> <br/>RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%</font></p>
<p><font face="Verdana">m:表示RJ-45接头的总需求量 </font></p>
<p><font face="Verdana">n:表示信息点的总量</font></p>
<p><font face="Verdana">n*4*15%:表示留有的富余</font></p>
<p><font face="Verdana">信息模块的需求量:m=n+n*3%</font></p>
<p><font face="Verdana">m:表示信息模块的总需求量</font></p>
<p><font face="Verdana">n:表示信息点的总量</font></p>
<p><font face="Verdana">n*3%:表示富余量</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n</p>
<p>L:本楼层离管理间最远的信息点距离</p>
<p>S:本楼层离管理间最近的信息点距离</p>
<p>n:本楼层的信息点总数</p>
<p>0.55:备用系数</p>
<p>6:端接容差</p>
<p><br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3</p>
<p>1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 </p>
<p>(平均值+5米)X点数=总长度 </p>
<p>总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 </p>
<p>+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 </p>
<p>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; <br/>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) </p>
<p>工作区水平布线计算: </p>
<p>A:最近信息点距离;</p>
<p>B:最远信息点距离; </p>
<p>C:每层工作区信息点数量 </p>
<p>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C </p>
<p>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 </p>
<p>(电子工业出版社 综合布线系统工程设计) </p>
<p>3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) </p>
<p>C每个楼层的用线量 </p>
<p>F为最远信息插座离配线间的距离 </p>
<p>N为最近的信息插座离配线间的距离 </p>
<p>n为每层信息插座的数量 </p>
<p>简单公式: </p>
<p>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 </p>
<p>平均线长*信息点=需要的线缆总数 </p>
<p>线缆总数/305=需要多少箱线 </p>
<p>2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 </p>
<p>箱数:线数x信息点数/305 </p>
<p>3. (最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数。 </p>
<p>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 </p>
<p>4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 </p>
<p>RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%</p>
<p>m:表示RJ-45接头的总需求量 </p>
<p>n:表示信息点的总量</p>
<p>n*4*15%:表示留有的富余</p>
<p>信息模块的需求量:m=n+n*3%</p>
<p>m:表示信息模块的总需求量</p>
<p>n:表示信息点的总量</p>
<p>n*3%:表示富余量</p>
<p>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n</p>
<p>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; </p>
<p>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) </p>
<p>工作区水平布线计算: </p>
<p>A:最近信息点距离; </p>
