ly9733 发布于: 2010-12-3 11:18 775 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前端8个动点,两个SONY球机,6个云台+外置解码器,控制信号和视频信号通过约3KM的光纤传输到机房,8路控制线通过485总线隔离集线器链接到海康DVR。

之前8个点波特率都是设为9600的,控制很不稳定,后将其中6个外置解码器设为2400,问题稍有好转,现在这6个点中仍有2-3个控制不稳定,时灵时不灵的,已检查测试线路和设备N遍了,线路没发现什么问题,到前端测试设备也没问题,就是找不到问题出在哪里。请高手帮忙分析下

补充几点:

1,前端光端机到解码器的数据线长度约20CM

2,后端485集线器到光端机数据线长度约20CM,485集线器到到DVR的数据线长度约4M

3,各路视频信号正常,应该不存在光纤线路衰减大的问题

4,其中5-6个点控制还是蛮稳定的

5,所有前端设备都没有加120Ω电阻,因为之前试过加电阻不能解决问题,于是干脆没加

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qingaomin 发表于 2010-12-3 11:25:00
SONY  机子能控制嘛  还是云台能控 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ADT矩阵 发表于 2010-12-3 11:49:00

你再后端1V1对前端的云台控制进行一下测试。如果没有问题。

你就买个控制码分配器。可能是控制信号分配的问题。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qq122259262 发表于 2010-12-3 11:58:00

赞同楼上方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ly9733 发表于 2010-12-3 12:07:00
以下是引用qingaomin在2010-12-3 11:25:00的发言:
SONY  机子能控制嘛  还是云台能控 

现在两个SONY的球机能控制很稳定,云台有3个控制稳定,另外三个不稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ly9733 发表于 2010-12-3 12:08:00
以下是引用ADT矩阵在2010-12-3 11:49:00的发言:

你再后端1V1对前端的云台控制进行一下测试。如果没有问题。

你就买个控制码分配器。可能是控制信号分配的问题。

 

试过通过集线器和不通过集线器1V1测试,依然不稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ston2002 发表于 2010-12-3 14:57:00

如果你现在还么有解决,彻底的方法是否是换台工控式的?

485控制器用有缘的?

只是一种方式,有条件的可以尝试下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sujiali 发表于 2010-12-3 17:50:00

帮顶,期待高手出现

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dqniulei 发表于 2010-12-3 18:07:00
前端485控制线 连接方式是怎样的?拉手的? 或者是 中心控制其中某个云台(不稳定的)前端可以测试下数据流 其中3个不稳定的 是固定某3个 还是任意3个叱? 1V1 都不好使? 解码器拆下来 拿到中心 和485连接 在试下控制,还不稳定的话 就换个解码器呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lxlhp 发表于 2010-12-3 19:09:00

攒分 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gbbaobao 发表于 2010-12-3 20:10:00

建议换个好一点的码分配器,或者就是你前端的球机有问题,我们这里接32个球机都没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ddsc 发表于 2010-12-4 09:36:00

隔离器装前端不好吗,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
comcom123 发表于 2010-12-4 11:42:00

不知楼主的问题有没解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
shiny512 发表于 2010-12-4 16:55:00
 加终端电阻试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dbkdz 发表于 2010-12-5 21:56:00

我问你:
1、前端是否用了8台单路反向数据光端机,如果是,在每台光端机发送端,拿工程宝单独控制每个球机,球机是否正常控制?如果正常,查监控室,如果不正常,查前端球机线路,或者在光端机发送端输出485加485放大器。
2、在监控室,是否是8台光端机接收端,如果是,则有8个485口输入(每台光端机1个485口),这8个光端机的485发送端,是否用工程宝或者录像机单个接光端机控制是否灵敏?就是断开另外7台光端机的485输入线。每台单独控制,看看是否正常。

3、如果不排除出在总线控制器“8路控制线通过485总线隔离集线器链接到海康DVR。”,请问你这个485总线隔离集线器是几进几出的,是否把这个集线器断开,光端机8个口直接连到录像机DVR-485口试试?

4、我建议是在录像机485口输出,接1台1进8出的485分配器,8出有8个485口单独分配给每台光端机的485口。

 

祝早日解决问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
easytravelling 发表于 2010-12-5 22:10:00
支持解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ly9733 发表于 2010-12-6 11:33:00
以下是引用dbkdz在2010-12-5 21:56:00的发言:

我问你:
1、因为前端8个点比较分散,所以发射端和接收端都是采用单路带反向数据的光端机,试过在前端用控制设备直接接解码器和在前端通过光端机控制解码器都没问题

2、在控制室是8台单路接收机,试过拔掉其他几路单独接有问题的那一路故障依旧

3、485集线器使用的是8进一出的,试过DVR直接接光端机数据口故障依旧

现在将光端机接收机调换了下,暂时解决了问题,怀疑是光端机批次不同导致的不稳定,继续观察一段时间,如果相同的问题再次出现,计划换掉全部8套光端机

再次感谢大家

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
甲乙丙 发表于 2010-12-6 13:57:00
新手学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chongqingyang 发表于 2010-12-6 15:40:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ankang0945 发表于 2010-12-6 18:56:00
  学习··