千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]20平方的机房有必要精密空调吗 [打印本页]

作者: skbcall    时间: 2010-6-30 23:54
标题: [求助]20平方的机房有必要精密空调吗
20平方的机房有必要精密空调吗? 就5台机架式服务器。其它些小型的网络设备,搞两台3P的柜机应该就可以了吧。 客户要求说要坐成地板下跟吊顶上都能吹风的。弱弱的请教下大伙。这就是精密空调实现的吗?
作者: haihualiu    时间: 2010-7-1 09:13
甲方有钱你就给他做呗,反正是他给钱。如果预算有限可以采用小型的风冷主机(类似家庭式中央空调)就可以上下通风了,美的、格力多的是。
作者: taoxi2006    时间: 2010-7-10 11:14
20平米完全没有必要做中央空调,如果可以的话用一台3P的柜式的就OK了
作者: wanglianhai    时间: 2010-7-13 14:40
20平就用一台民用3P柜式空调,再安装一个窗式风机就OK了!
作者: zcdz001    时间: 2010-7-20 16:38
恩!用3P柜式空调差不多了
作者: symn    时间: 2010-7-21 09:04

应该要看 要实现的功能吧。精密空调是贵,但有用就是要装的!

甲方对这不懂,要给建议!


作者: ytm7811    时间: 2010-7-22 11:30
以下是引用skbcall在2010-6-30 23:54:00的发言:
20平方的机房有必要精密空调吗?就5台机架式服务器。其它些小型的网络设备,搞两台3P的柜机应该就可以了吧。 客户要求说要坐成地板下跟吊顶上都能吹风的。弱弱的请教下大伙。这就是精密空调实现的吗?

一、配置考虑可以有两种方式选择:

    1、机房专用精密空调,针对小机房,一般选用艾默生的Data3000较多。(这是有钱的客户,看你这需求,可以试着配一台)

    2、配工业级空调,又称邮电机。(这是钱少点的客户)

二、空调选型的大小依据:

    1、5台机架式服务器,这不能作为你选择空调的依据,需要核算出其具体的功率大小。

    2、制冷除设备的功率大小发热,还应考虑人员、照明、损耗等相关数据汇总,即可得知空调应配多大。

三、地板下或吊顶上吹风

    1、地板下能吹风,此你需要作的处理是:架高地板,作为空调送风静压箱,这就可实现地板下吹风。

    2、吊顶上吹风,这是需要利用大楼中央空调的制冷,这在机房区域加装送风管即可,当然,别忘了与大楼的送风管对接哟。

 当然,基于以上几点,是否符合规范,有待商榷,以上建议是单从客户需求上分析,有明显,客户在制冷上的考虑是,一主一备,主为精密空调,备为大楼中央制冷系统。

 

   

[此贴子已经被作者于2010-7-22 11:30:04编辑过]

作者: wentaolove    时间: 2010-7-26 10:22
有钱就用没钱就算求。
作者: wangbin120k    时间: 2010-7-28 17:10
用大金的通信机柜柜机 就行 
作者: 双捷    时间: 2010-11-14 19:01
总归是爱默生的好啊
作者: wenhuachen    时间: 2011-7-1 10:19
想装就装!
作者: cqzdm223    时间: 2011-7-2 07:13
我认为可以用精密空调
作者: chenli1002    时间: 2011-7-6 00:12
应该没有必要吧
作者: jun2011    时间: 2011-7-14 16:35

只要客户出得起钱就上精密空调,那个利润才较高呀。


作者: ft716429    时间: 2011-7-29 11:39
爱默生的才是好东西
作者: powney    时间: 2011-7-29 23:11

严重同意7楼兄弟建议,机房大小和机柜多少不是选空调的首要考虑条件,而是设备功率,其他是辅助选型的条件了。甲方这个要求也算是合理的,但LZ你最好是跟甲方多沟通沟通,具体确定甲方想法和预算多少,当然最终还是你出建议,甲方来选择,钱是人家的嘛!哈哈...

另外补充点:现在的精密空调有3种送风方式:上送风、下送风、平吹风!又要上又要下估计有点那个神马!呵呵...

[此贴子已经被作者于2011/7/29 23:13:04编辑过]

作者: ft716429    时间: 2011-7-31 20:08
我觉得一般来说是用不上的,,不过甲方要求的话就做啊,有钱为什么不赚。
作者: 机房人    时间: 2011-9-16 00:04

建议采用基站式精密空调 或者大金通信机房空调


作者: xadybj    时间: 2011-9-16 22:40
我都觉得,客户的需求需要被合理满足
作者: sgaaw    时间: 2011-9-19 12:56
正规的话是需要的,也可以用大金之类的机房柜机空调,实在懒的话,一个2P空调对着吹也够了。。
作者: panj    时间: 2012-3-14 14:52

上吹风+下吹风,空气怎么对流?


作者: zdj871109    时间: 2012-3-15 09:18
甲方出钱啊   你就做啊  客户是上帝
作者: nirener    时间: 2012-3-15 10:53
是否上精密空调与面积无关,与甲方的投资和房间参数控制需求有关。
作者: zhangyang5605    时间: 2012-3-15 22:41
学习。
作者: gstlx    时间: 2012-3-26 11:44
建议还是装精密空调比较好。 虽然面积小,但也是机房。 普通民用空调和精密空调的原理不同, 除尘,显热和几年后的累积造价。都有区别。
作者: toten12    时间: 2012-3-26 15:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都图腾网络设备有限公司 常年销售图腾网络服务器机柜 联系电话15928970250 业务扣扣1816866702


作者: 离弦之箭    时间: 2012-3-28 13:04
装就太奢侈了
作者: nirener    时间: 2012-3-29 14:10
同意7楼和16楼两位的意见,另外,空调哪儿送风是个问题,但同样也应该考虑哪儿回风,空调不是猛地往里吹就可以了。把地板下的空间作为静压箱是个好方法。
作者: juli1    时间: 2012-4-27 10:47


深圳市立通电子技术有限公司(华为,艾默生代理商)

艾默生充电模块,艾默生通信电源,艾默生UPS(

艾默生充电模块

常卖型号:

HD22010-2     
HD22010-3     
HD22020-3    
HD11020-3  

HD22005-3A   

 

华为配线架

MDF音频配线架JPX202系列

DDF数字配线架MPX272系列

ODF光纤配线架GPX147系列
艾默生通信电源,艾默生UPS,欢迎来电咨询!
联系人:成小姐 手机:13714675342     电话:0755-26441606-8003   QQ:2864820550


作者: 数字兽兽    时间: 2012-4-28 14:54
钱的问题么
作者: 猩猩点灯    时间: 2012-5-2 13:02
来学习啊!。
作者: 冬天的飘雪516    时间: 2012-8-18 19:52
用3P的完全够用,是在不行就用大金5P的,如果机房是在是想要精密空调那也不是不可以。他愿意,这钱不赚白不赚。
作者: niemengfan    时间: 2012-8-30 12:29
同意7楼的看法
作者: xuyangkai    时间: 2012-9-24 15:41
学习了。。
作者: happan    时间: 2012-9-25 10:19
看甲方的意思了,如果有钱,那就上呗
作者: hewei0507    时间: 2012-9-26 15:38
我觉得应该看机房的等级
作者: euway    时间: 2012-10-6 11:06
赚积分!赚积分!赚积分!
作者: gdjskwq    时间: 2012-10-11 08:36
主要是考虑设备需求,与机房大小无关。
作者: 786220653    时间: 2016-9-1 11:59
没准,看他的需求和经济承受能力。钱无所谓的话当然最好是精密了,大金或者艾默生。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2