wong528
积分
帖子
主题
求助10KV配电房附件如何布线(摄像头安装点里配电房3-6米),用哪类材料?
我现在有个头子在10KV配电房旁边,我用的75-3 线,是从配电房上空架空走的,现在图像还算清晰,就是有网波纹,和其他图像产生对比,验收不了,请各位赐教!
我想在强电区域用超五类双绞线再套上金属软管,再接到视频线上,不知道行不行?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
不考虑成本的话......用光纤喽。
加抗干扰器试试,我以前用过应该管用。
简单了,实测上万伏旁 用双绞线+双绞线传输器 方式布线,没有干扰,有事实案例支持的。
但要用好的双绞线传输器和非屏蔽双绞线(utp),可以套铁管,但不要用用屏蔽双绞线。
此主题相关图片如下:bx.jpg
不知道探头的监控室的直线距离有多长,,不防可以考虑用大功率的无线摄像机。。
谢谢各位回答,我试试!
学习
加抗干扰器吧!
几块钱的无源双交线转输器真的好用吗?网线是不是一定要超五类以上的??