[求助]最近施工碰到一个怪问题,望老少爷们指点...

[复制链接]
KAGEMARU 发布于: 2010-3-24 10:48 4804 次浏览 81 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位老少爷们,兄弟最近在做一监控工程中碰到一个怪问题,请老少爷们们指点迷津。描述问题前,我先把系统架构描述一下,因为主要出在供电问题上,所以我只描述一下供电的架构。

 

1、系统采用220V供电至前端摄像机,在前端摄像机处连接变压器现场变压至12V-24V(枪机与球机)

 

2、摄像机连接模式采用并联的连接模式

 

3、线缆采用RVV2x2.0电缆,敷设距离130米左右

 

4、出问题的供电线缆一共并联了15台摄像机,12台红外枪机,3台球机

 

5、枪机为12V DC 3A电源,球机24为24V AC

 

6、球机变压器在安装前均进行过测试,可为球机正常供电。

 

问题描述:

 

    出问题的这根主供电线缆上面如上所述一共并接了15台摄像机,3球12台枪,所有设备接好后,在空载的情况下(未加电),我用万用表的通断档测量这个主供电线缆为短路状态,阻值为70欧姆左右,后逐一检查,发现把3台球机的变压器从主线中断开,主供电线缆不再短路,并接任意一台球机,主供电线缆即承短路现象,变压器与球机连接端已断开,仅仅将变压器与供电主缆连接,并未加载220V电压,

综上问题描述,我简单的概括一下我碰到的问题,摄像机电源在安装前测试没问题可以给球机正常供电,但是并接到供电的主缆上主缆即承短路状态,如果变压器有问题为何安装前給球机测试可正常工作,但是如果没有问题为什么并接到供电主缆上后,供电主缆承短路状态。

   

回复

使用道具 举报

已有81人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
oldsoft 发表于 2010-3-24 10:54:00

等待高手解答,学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hunhunbo 发表于 2010-3-24 10:58:00
你把球机拆掉,空载电源适配器就没问题了。短路是出在球机上的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anlearn 发表于 2010-3-24 11:05:00
期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cnzzsoft 发表于 2010-3-24 11:13:00

是不是摄像机故障导致短路的啊

想不到其他原因了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
noken 发表于 2010-3-24 11:27:00
期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
youan5168 发表于 2010-3-24 11:28:00

你单独测球机电源220V进线处看看是否有你说的短路现象!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
KAGEMARU 发表于 2010-3-24 11:45:00

看了上面几位的回答,我想强调一下我并没有将变压器与球机连接,仅仅将变压器与主供电线缆连接,并且是空载没有通电的情况下进行的测量,球机肯定没有问题,安装前进行过测试,并且用的就是球机自带的变压器,我单独测量变压器并未有短路现象,我再详细说一下我困惑的地方吧。

 

1、安装前用变压器测试球机,球机可正常运转,没有问题,变压器供电正常。

 

2、安装后我将变压器并接至主供电线缆后,主供电线缆空载情况下测量为短路状态。

 

3、我将球机变压器与主供电线缆分离后,主电缆短路现象消失。

 

4、最TM闹心的地方我总结就是,如果变压器有问题为什么安装之前对球机的测试供电没问题,可是将变压器并接到系统的供电主缆上后,主缆因为连接了球机变压器就短路了。

[此贴子已经被作者于2010-3-24 11:46:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alwaysco 发表于 2010-3-24 12:50:00
感觉还是220v -24v AC变压器的问题 拆下来把3个变压器并联到一起再试一下
[此贴子已经被作者于2010-3-24 12:51:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sunouyangzhang 发表于 2010-3-24 13:08:00

我知道你这个问题,也遇到过这样的问题。24V交流的摄像机电源里面的线本来就是一根通线,接上面是会短路的,但不会影响供电。我现在有个项目也是这样子的。电源没有问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2010-3-24 13:22:00

1、安装前用变压器测试球机,球机可正常运转,没有问题,变压器供电正常。——说明一切正常。

 

2、安装后我将变压器并接至主供电线缆后,主供电线缆空载情况下测量为短路状态。——那是变压器初级的直流电阻,很小,你认为是短路的;也正常。

 

3、我将球机变压器与主供电线缆分离后,主电缆短路现象消失。——没有变压器了,供电线缆开路,当然不短路了。也正常;

变压器初级的直流电阻,很小,你认为是短路的,实际不怕。变压器工作时,直流电阻小,但交流感抗很大,正常的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yangguowei 发表于 2010-3-24 14:38:00













回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
renhai011 发表于 2010-3-24 14:58:00
高手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zwjss521 发表于 2010-3-24 16:18:00

变压器的原理去搞搞清楚,什么叫初级,什么叫次级!

或者你直接用万用表去量变压器的初级,就知道了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
s350435775 发表于 2010-3-24 16:41:00

你把坏的3台变压器卸掉,把好的变压器换装上去,看看结果。因为有的变压器不工作或者说空载说明不了问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
TCP1231 发表于 2010-3-24 17:19:00

        看看14楼eie老师的分析你应该可以明白吧?其实你的变压器并没有直接短路,你自己测量的结果是“阻值为70欧姆左右”,这是正常的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yg86 发表于 2010-3-24 17:26:00

你球机用的 是线性电源   枪机用的是开关电源吧  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
shapperd 发表于 2010-3-24 19:24:00
嘿!专门去百度了下变压器!受益匪浅
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
静静的空气 发表于 2010-3-24 19:54:00

球机的电源是线性电源,变压器初级是有电阻的,而且是并联越多阻值越小,而开关电源阻值很大,近似于开路状态,因此你所测量的阻值是正常的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
maoblue 发表于 2010-3-24 20:09:00

这个状况如何解决呢。单独放一路线给球机吗?