5. 监测数据规则与格式 5.1监测器共享硬盘文件夹 下端监测器共享硬盘上俩个文件夹,文件夹命名规则: C:\ WZSJ C: \ BH 5.2 设备编号 每台设备定义一个唯一的设备编号,该设备编号存储在C:\BH 命名规则: 文件名:SBBH.TXT 文件内容:监测违章类型2位+编号4位 其中监测违章类型用英文字母组成,编号为4位阿拉伯数字,按照顺序 依次分配各种设备,不管违章类型。 在此文件夹下,提供help.txt文件,该文件的内容包括其所有数据的编码规则,以及应该提供的其他信息。 编号分配由交管局设施处提供。 5.3监测数据的要求与格式 5.3.1存储位置与组成
监测数据存储在下端共享的硬盘文件夹C:\WZSJ中; 监测数据分为俩部分:一部分是违章信息,一部分是照片。 5.3.2文件命名规则 违章信息命名规则:日期(8位)+时间(6位).TXT; 日期:格式为yyyymmdd,代表违章日期 时间:格式为:hhmmss,代表违章时间 违章照片命名规则:日期(8位)+时间(6位)+照片序列数.JPG; 照片序列号:用0~9十个数字 5.3.3文件内容 (1)违章信息(TXY文件)内容 存储违章必不可少的信息字段,字段间用&符号分隔,另外包含所对应的照片的文件名。 (2)照片(jpg文件)内容 存储拍摄的违章照片,压缩成jpg格式。记录一条违章的所有照片不超过100K。
6.系统可靠性设计 前端子系统的计算机均采用工业级控制计算机,并设计专用机柜作为路口的设备箱,考虑防水、防盗、降温,确保系统设备的工作环境处于正常状态。同时,前端系统的计算机设备还采用了先进的软件容错技术、系统自动恢复技术和硬件看门狗技术,在三个层次上确保系统工作正常,并能够自动地从异常状态中恢复到正常状态。
7. 防雷系统设计 由于计算机及其网络设备内部的结构高度集中化,造成设备过耐电压、过电流的承受能力下降,易遭受雷电破坏,轻者可造成计算机终端和通信设备的接口损坏,通信中断,大量信息丢失或无法传输;重者使网络主机损坏,导致网络瘫痪,工作无法进行。 7.1雷电的表现形式分析 雷电的表现形式主要有两种: (1)直击雷 其威力巨大,雷电压可达几万伏至几十万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上,物体会被高温烧伤甚至融化。通常在建筑物顶部安装避雷针避雷,但雷电流流经引下导体时会在周围产生高频电场和磁场,这个高频电场和磁场会通过耦合和传导进入通信设备、计算机系统。防护直击雷需安装避雷针系统和保护地,成本很高。 (2)感应雷
感应雷是附近雷击或空中闪电产生强大电磁脉冲而引发的瞬时过电压(浪涌电压)。这些浪涌又通过三种途径被感应到电源线、天线或数据/通信电缆中。防护感应雷,应使用相应避雷器。感应雷引起的雷害事故约占事故的80%至90%。对于感应雷,我们采用相应避雷器进行有效的消除。避雷器分为电源避雷器(用于电源设备)和信号线避雷器(用于各类通信设备)。 7.2 防雷实施方案 根据系统设计原则,在系统的稳定性方面要重点考虑系统工作环境的防雷措施,保证安装在路口现场的前端设备和安装在指挥中心的后端设备能够防止感应雷击。采取的防雷措施如下:
北京华科顺通科技有限公司
〈一〉 解决方案介绍
〈二〉 (1)摄像机和前端工控机 对视频信号线和电源线安装信号和电源防雷装置; 对在现场的前置工控机安装电源防雷装置; (2)后端服务器 对在指挥中心的后端设备安装电源防雷装置。 (3)防雷接地装置 对所有的避雷器安装接地装置,采用50×50×6、L=2500-3000mm的镀锌角钢作接地极。 要求接地电阻小于10欧。 (4)防雷装置选型
电源防雷设备选用LAY220-20,其技术指标如下: a 雷电通流量(8/20us) ≤ 20 KA b 启动电压: 560V c 工作电压: 220V d 接线方式: 并联
〈三〉 信号防雷设备选用LAYB075-24CH,其技术指标如下: a 特性阻抗: 75Ω b 工作电压: 24V c 启动电压: 30V d 工作频率: ≤ 10MHz e 雷电通流量:(8/20us) ≤ 2.5KA f 接口方式: BNC g 插入损耗: ≤ 0.3dB h 接线方式: 串联
8.系统检测 系统检测是保障系统最终质量的重要手段,而系统的最终质量取决于系统的每一个环节的质量。在北京市交通管理局闯红灯违章监测器工程中,本公司将采取严格、科学的质量检测方法,对各前端、终端、传输设备在安装前、安装过程中以及安装完毕后的各项性能指标进行检测,以保障系统的最终质量与效果。 举例如下: 测试项目:捕获闯红灯违章行为
〈四〉 测试指标的期望值: a 系统应能全天候全时段工作,自动判断过程准确可靠,取证安全有效。 b 抓拍闯红灯违章车的图片为四张,一张是违章车的号牌视图,另三张是违章车闯红灯时的过程图片。图像分辨率大于768×576,色彩24/8位真彩。 c 图片有效率≥80%,图片正确率100%。 测试环境 d 电源电压:AC220V±20% f 电源:频率50Hz±2Hz,电流≥2A g 光源:外界无照明条件下能抓拍有效照片 测试设备:以附录中设备配置清单所列设备的为基础。 测试方法: 组织一定数量的车辆以正常行驶和违章行驶两种方式混合的形式,通过待检测车道,并将系统的测试数据与人工数据(即正确数据)进行比对,得到系统性能指标。
|