千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问桥架内的网线用不用扎起来 [打印本页]

作者: jxd518911    时间: 2009-8-2 12:00
标题: 请问桥架内的网线用不用扎起来
请问桥架内的网线用不用扎起来
作者: zzhfromcn    时间: 2009-8-3 16:03

最好扎起来,桥架内的线缆往往不仅仅只有网线,应该还有别的线缆的,各系统的线缆按顺序分别进行困扎和标记比较好


作者: leitianda    时间: 2009-8-3 16:43
支持楼上的
作者: cooltr    时间: 2009-8-4 01:33
支持
作者: fengyiying    时间: 2009-8-6 17:01
强弱电分开,就行了!
作者: tigeryan    时间: 2009-8-17 14:07

我的做法是:

如果线少是扎的

如果线多就没扎


作者: sys13439    时间: 2009-10-19 21:37

综合布线的线槽就不用扎了吧,都是网线,监控跟电视的线槽我感觉也可以不扎的,可以明显的看出来啊,呵呵,


作者: kelmay    时间: 2009-12-27 11:29
强弱电分开,就可以了,不过扎了更好看点
作者: vcw    时间: 2009-12-27 15:56

还是扎起来比较好

 


作者: amwyytdx    时间: 2010-1-9 19:20

支持楼上的


作者: cdyangdx    时间: 2010-3-5 15:06
扎起来比较好
作者: baoxin2008    时间: 2010-3-6 16:26

扎起来的话,超五类线缆是没有问题的,假如是六类或者6a线缆,就不能扎了,因为扎了后,会破坏网线的ACL,NEXT值,通过FLUK测试仪是通不过的。


作者: lbc2050    时间: 2010-3-9 12:02

少的话  扎起来    多的话就不用扎  扎了也没用

 


作者: chenxi0513    时间: 2010-3-11 16:31

最好扎起来,桥架内的线缆往往不仅仅只有网线,应该还有别的线缆的,各系统的线缆按顺序分别进行困扎和标记比较好


作者: zhanggdii    时间: 2010-3-19 20:54
还是扎起来比较好
作者: kelmay    时间: 2010-3-22 17:55
分类,再扎起来比较好
作者: newhappy    时间: 2010-3-22 18:13
还是扎起来比较好,后期比较省心
作者: ztxtaidt    时间: 2010-3-25 18:36
扎起来  不起不好找   不扎的话  看着乱
作者: voostar    时间: 2010-3-26 11:58
3楼正解 6楼实在
作者: wirelesssun    时间: 2010-3-31 18:16
通常是扎起来的。
作者: lmc333    时间: 2010-4-2 13:19
扎起来来美观  以后维护也好找线  散着的话看着乱啊
作者: cibino    时间: 2010-4-2 13:40
扎起来比较好
作者: talentmin    时间: 2010-4-12 18:08
扎起来 比较好
作者: lujun55570    时间: 2010-4-23 12:14

还是扎起来比较好,网线·监控线分开扎

 


作者: pitu    时间: 2010-4-24 21:58

一般桥架内不需要扎


作者: zsx    时间: 2010-4-25 18:11
学习了、
作者: huayuke    时间: 2010-12-13 23:26
应该要扎吧
作者: huayuke    时间: 2010-12-18 00:00

线太多麻烦


作者: kkkk092498    时间: 2010-12-21 11:32
还是中间少扎几道就可以了。也不要扎的太紧。 方便以后整理
作者: maxuhui    时间: 2011-3-25 11:15
扎起来比较好

作者: snowdance0457    时间: 2011-11-1 17:18
该扎别客气
作者: 狂街十一少    时间: 2011-11-1 22:12

我自己是都会扎一下。。。只是间隔都很大。。。主要是为了布线的时候好拉!!!呵呵。。。后期好像是没什么用了。。。。

[此贴子已经被作者于2011/11/1 22:12:51编辑过]

作者: carrey    时间: 2011-12-22 22:37
综合布线一般不用扎的。
作者: EXE1997    时间: 2011-12-26 14:22

只是网线不用扎,维护起来还要方便些。

 


作者: 大蒜陀    时间: 2012-1-20 17:22
我自己都是先放线扎好再穿线,放进线槽.
作者: kfeng2008119    时间: 2012-2-2 10:11

最好不要扎。

 


作者: yashi    时间: 2012-2-3 11:35
  不用
作者: wuzoyi    时间: 2012-2-3 15:46
一般情况下是需要扎起来的.
作者: whzbmzz    时间: 2013-6-24 14:34
学习
作者: 93621175    时间: 2013-6-25 17:09
线槽内肯定是不捆扎的,要不要线槽干啥啊??
作者: 93621175    时间: 2013-6-25 17:11
线槽内捆扎起来,以后查线就有的你麻烦了!! 特别是某根线缆出问题,你就知道麻烦了、




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2