跳转到指定楼层

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?

回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LNTQ 发表于 2009-6-20 16:15:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tj34526371 发表于 2009-6-22 10:56:00

视屏信号防雷器,控制信号防雷器,电源信号防雷器都有做吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ruoshui3 发表于 2009-6-24 08:38:00
最好,具体说下施工工艺什么的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szspd 发表于 2009-6-24 11:35:00
以下是引用kolby在2009-6-19 15:40:00的发言:

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?

 

第一、立杆上是否有直击雷防护?这点很重要。

第二、接地及屏蔽做的如何?

 

防雷是个系统工程,一个良好的直击雷防护及接地系统,整个工程就解决了一半。

 

详聊请加QQ:399851919

[此贴子已经被作者于2009-6-24 11:35:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2009-7-4 16:56:00
接地体是不是有问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
子时曰 发表于 2009-7-6 08:30:00
5楼说的对,再加一条:防雷器是不是地摊上买的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2009-7-11 16:32:00
以下是引用kolby在2009-6-19 15:40:00的发言:

 

 

 

工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?

如果不是直击雷的话就是你的接地有问题,个别情况可能是防雷器本身的问题。但是你的损坏数量太多了,不太可能是设备的问题,保护器是防不住直击雷的,如果你是某1~2个立杆损坏,有可能是直击的原因。但是坏的太多最大可能是你的防雷器没有接地或接地有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fengyiying 发表于 2009-8-6 10:12:00
有问题啊。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhuhaowf 发表于 2009-8-26 20:24:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
huweihu 发表于 2009-8-27 18:54:00
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
惠恒土匪 发表于 2009-9-15 16:58:00

最主要的还是做好接地系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
为安 发表于 2009-9-17 13:00:00
防雷器是不是山寨的,接地要接好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
木子锯 发表于 2009-9-17 17:24:00

室外在没有大区域直击雷的保护-要做好范围避雷针保护-可按照范围选择避雷针-特殊要求选择单体避雷针保护

接地保护选择好的镀锌钢和电阻模块-做好相应的接地导电工作,潮湿地质选的1米至标准的2.5米挖埋放电,干燥地质选择多埋深埋放电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
skyzou 发表于 2009-9-21 09:40:00
接地有没有和其他设备的接地接在一起?另外查一下电源设备有没有击坏,有可能从取电处进来!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
raulw 发表于 2009-9-21 11:07:00
接地 一定要做好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lsthomas200 发表于 2009-9-21 13:45:00

接地确实是系统工程。。

跟着学习。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
stkvood 发表于 2009-10-8 20:00:00
地的干湿程度与接地极的埋土深度是怎样对比的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
嘉明 发表于 2009-10-9 23:00:00

拙见:前端要做避雷针,终端做接地.

有问题可以加我QQ33369375

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
chenweidong2007 发表于 2010-4-19 16:06:00
学习中!没有搞过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城