标题: 机房配电,UPS算功率吗?怎么算啊? [打印本页]

作者: zhuiqiu_king    时间: 2009-4-25 09:16
标题: 机房配电,UPS算功率吗?怎么算啊?
机房配电,UPS算功率吗?怎么算啊?
作者: zhuiqiu_king    时间: 2009-4-25 09:16
高手赐教
作者: rmc    时间: 2009-4-27 09:46

   功率可以按你所需要的设备的功率总和*1.2以上的就是所需要的UPS的功率,其供电时间按要求进行配备电池,哈,你买UPS时只人提出你要多大功率、需要多少时间后,UPS销售商会给你搞定的!

  比如:你做一个监控系统,有100监控点,每个摄像机按5W左右计算,那你需要的UPS功率为100*5*1.2=600W就可以了!根据自己的要求对配置电池;

 

 

 


作者: zhengyijin    时间: 2009-4-27 11:33
哈哈,明白了
作者: kjlily79    时间: 2009-5-13 15:14
服务器的功率怎么算?
作者: lanfeng083    时间: 2009-5-14 23:05
CPU30W,显示器75W,硬盘30W等等加起来就可以了
作者: zhaiyong    时间: 2009-5-15 08:44
看看,谢谢!
作者: kofzhi    时间: 2009-5-18 10:47
有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
作者: danwonder    时间: 2009-5-18 11:25

都有什么样的设备,告诉做机房配电或是做UPS的,他们会给你配置好UPS选型的。另外你还要计算好,后期机房IT设备会不会增加。


作者: templar1st    时间: 2009-5-19 10:10
其实说白了就是统计下需要UPS供电的设备的能耗。。。。。。然后乘个系数做冗余就好了
作者: flytreelbx    时间: 2009-6-10 10:14

服务器要看说明书,有的服务器功率6000w


作者: powney    时间: 2009-6-22 16:39
学习了
作者: wyxsnow    时间: 2009-6-24 10:01

学习!


作者: whybest    时间: 2009-7-11 23:04

学习了

 


作者: lilan    时间: 2009-7-14 01:34
1.2系数小了
作者: damajunfeng    时间: 2009-7-17 11:01

有个功率因数的

一般是0.8*VA=W

 


作者: anong    时间: 2011-3-22 09:45
学习
作者: lzhlzh    时间: 2011-3-22 12:35
以下是引用rmc在2009-4-27 9:46:00的发言:

   功率可以按你所需要的设备的功率总和*1.2以上的就是所需要的UPS的功率,其供电时间按要求进行配备电池,哈,你买UPS时只人提出你要多大功率、需要多少时间后,UPS销售商会给你搞定的!

  比如:你做一个监控系统,有100监控点,每个摄像机按5W左右计算,那你需要的UPS功率为100*5*1.2=600W就可以了!根据自己的要求对配置电池;

 

  如果有考虑余量10-20%的,

 


作者: wj1912    时间: 2011-3-22 12:40
要算功率的,要根据UPS的容量计算。留有一定的余量。
作者: xjrqj    时间: 2011-4-2 22:19
正在找这方面的资料,学习下
作者: deareo    时间: 2011-4-5 14:09
学习学习

作者: 5453ayu    时间: 2011-4-5 16:24
很不错啊 又学习了 真是不错啊
作者: 千家学习学习    时间: 2011-4-8 09:30
学习了
作者: lvesn    时间: 2011-4-9 11:13

公式:电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数

其中:

功率为UPS的功率(或是系统设备实际用的功率或是UPS功率*UPS功率输出因数,没那么严格,用UPS的功率的话,计算出的电池数量会多些。UPS功率输出因数:后备式UPS电源的因数为0.6—0.7, 线式UPS额定功率为0.7—0.8)

直流电压为UPS电池供电所要求的电压(具体如下表),不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍.


作者: hancheng2010    时间: 2011-4-9 11:23

算出机房内设备的总功率,*功率因数0.8,*冗余系数,就是所选UPS的功率,电池的配置根据延时时间

 


作者: blud    时间: 2011-4-9 23:40
学习了
作者: cam911    时间: 2011-4-11 11:42
要算功率的,要根据UPS的容量计算。留有一定的余量。
作者: zx86519mny    时间: 2011-4-15 16:30
学习ing
作者: shtim    时间: 2011-4-20 18:05

汗。。


作者: badliu    时间: 2011-4-25 19:42

怎么计算学习中


作者: free77375828    时间: 2011-4-28 14:19
不错,好东西 学习了
作者: sunjian722    时间: 2011-5-21 22:59
学习 ing
作者: 杭州领带    时间: 2011-5-22 20:23
这个回答好,直白易懂
作者: fjxmwz    时间: 2011-5-25 10:35


作者: jinbird    时间: 2011-5-25 14:26
hh哈哈.没有个正紧答案
作者: yang1z    时间: 2011-6-25 11:02
路过
作者: yagethief    时间: 2011-6-28 22:20
学习了。。。。。。我也在搞这个
作者: libh    时间: 2011-10-19 11:00
学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2