总线模块掉线问题...

[复制链接]
RK 发布于: 2009-1-19 10:47 2342 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

RS485总线系统,采用8防区地址模块,两条总线,每条各1000米,目前调试全部到位,一切正常。

但是,1. 偶然出现中间有地址模块掉线,换个模块正常以后,其他的某模块又掉线

           2. 撤防状态下,主机键盘显示防区异常

请高手解决问题,可能是什么原因造成的?谢谢

 

-----------非常感谢各位同行朋友们的踊跃参加,目前问题已经全部得到解决,希望大家以后在讨论问题的时候,不要出现做进口产品的对国产产品恶意轻视,没人保证进口产品100%优质,也没人保证国产产品100%垃圾。产品好不好,有些时候还要看工程商技术问题和厂家的售后服务支持公共决定。

[此贴子已经被作者于2009-3-24 9:33:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-1-19 14:36:00

厂家比较有权威解答这种疑难杂症。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-1-19 23:10:00

楼主兄弟,这种问题不是三言两语能够解答的,要根据现场实际情况才能作出判断,否则的话从头到尾全部检查一遍就太浪费时间了;还是2楼所说的好,厂家解释得最好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
长城安防电源 发表于 2009-2-5 17:27:00
1000米的距离,总线报警,不知道楼主是采用的什么供电方式的,据楼主的描述应该是电源问题引起的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
451245254qq 发表于 2009-2-5 20:59:00

要不就是信号问题 加个总线延伸器!!

[此贴子已经被作者于2009-2-5 20:59:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
一骥青尘 发表于 2009-2-6 13:54:00
我也遇到过这种问题,对于刚入行不久的我,解决起来头疼的很。愿听各路高手指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
德拉霍亚 发表于 2009-2-6 15:48:00
检查电源,电压不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
RK 发表于 2009-2-6 15:53:00
单独供电的   电压没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
songfuxu 发表于 2009-2-7 17:02:00

总线制报警系统施工过程中常见技术问题解决办法

转载与 神州太讯  技术专栏

1、通过总线扩展接探测设备与传统的报警主机接探测设备有什么不同? 
传统的报警主机是将每一个探测设备的报警输出信号线接到报警主机,在探测设备较多且距
离较远时(如:周界、办公楼等),线材耗费多、施工费用高。 

总线扩展探测设备,是通过拉一对总线,然后在总线上接模块,在模块上接探测设备,一般
情况下,模块与探测设备放在一起,这样线材耗费少、施工费用低、扩展方便。
 
2、总线距离能达到多远? 
一条总线在线材达到要求的情况下最多可以达到 1200 米,如果距离超过 1200 米,每增加
一个总线中继器又可以延长 1200 米。
 
3、总线的线材有什么要求? 
一般情况下建议都采用 1.0 mm 2 以上的屏蔽双绞线,但总线距离较短时,可以适当降低线
材的要求,具体如下:
 
   1>总线距离少于 200 米:可以用 0.5mm 2 以上的普通线。
 
   2>总线距离超过 200 米,但少于 500 米:用 0.75 mm 2 以上的普通双绞线。
 
   3> 总线距离超过 500 米,但少于 1200 米:用 1.0 mm 2 以上的屏蔽双绞线。
 
4、总线的施工有什么要求? 
   1> 尽量用一条主干线将每一个总线设备串接起来,如果有分支的话,总线设备到主干线
   的分支尽量短,最好不要超过 5 米。
 
   2> 如果主干线不是一条,有几个大的分支,几条大的分支的总线长度总和最好不要超过
   800 米。如果超过此距离,通过在分支处增加总线中继器,每增加一个中继器,又可以
   多出两个分支。
 
   3> 总线要远离高压设备,如 220 伏交流线、日光灯、高压变压器等。例如如果与 220
    伏交流线一起走线时,两者之间最少要超过 20 厘米。
 
   4> 在野外,建筑物较少(如:大型周界),电子设备容易遭受雷击。此时,最好将信号
   线和电源线放在金属管内,埋在土里面 20 厘米以下,每一节金属管焊接在一起,金属
   管的两端要接在地线上。
 
5、如何取得可靠的大地? 
正常情况下,总线的屏蔽层、设备的金属壳等要求接大地,这样对设备的抗干扰、抗静电、
抗雷击有好处。如何取得可靠的地,有以下几种办法:
 
   1> 打地线桩:市场上有此类地线桩卖,参照它的要求,埋入地下。
 
   2> 如果建筑物是框架结构且建筑物的建筑面积超过 1000 平米,可以在建筑物的金属框
   架上引出一根线作为地线。
 
   3> 有时简单起见,找地或施工较为困难时,可以从水管的金属壁上取出地线(此种方法
   地不是特别真实,比没有任何接地要强)。
 
在将地线引到设备或屏蔽层时,线要尽量粗、尽量短,不要拐弯,一般到地的线阻要小于
4 欧姆。
 
6、很多设备串接在一起,距离较远,电源降压严重,末端部分设备几乎不能工作,如何解
决?
 
   1> 如果降压不多,增加 2-5 伏就可以工作,更换集中供电的电源,调高电压,一般不超
   过 18 伏,都能正常工作。
 
   2> 拉一条 220 伏交流线,就设备附近通过转换取得直流 12 伏给设备供电。
 
7、总线设备在调试、运行过程中设备掉线,如何解决? 
有以下几种情况:
 
   1> 所有设备掉线,检查步骤如下:
 
    第一步:检查每个设备,看信号线是否断开、反接,是否与电源或地线接在一起,是否
    串接到其它设备的接线上。
 
    第二步:断开部分总线,看挂接在总线上的部分设备是否恢复正常,如果恢复,证明
    后面的总线接线出错或某设备有问题。
 
    第三步:拿一个设备挂接在主机或通讯机旁,断开总线,如果能够正常检测到该设备,
    证明设备没有问题,继续检查接线或者断开原先的线,重新拉一条测试线到其中的某一
    个设备,测试,如果正常,表明以前的接线有问题或者线材有问题。
 
   2> 距离主机或通讯机较远的部分设备掉线,检查步骤如下:
 
   第一步:检查掉线设备的电源,看电压是否过低。
 
   第二步:检查距离不掉线设备最近的一个掉线设备之间的接线,看信号线是否断开。
 
   第三步:从不掉线设备到最近的一个掉线设备之间的重新拉一根测试线,看是否恢复正常。
 
   3> 随机的某些设备掉线但又会恢复,检查步骤如下:
 
   第一步:在总线两端(在此处的后面不再有总线)黄、绿线之间各并接 1 个 120 欧姆
   电阻。
 
   第二步:去掉部分总线,看其它挂接在总线上的设备是否还有掉线情况,如果一切正常,
   增加一个总线中继器即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
逸才神风 发表于 2009-2-8 16:25:00

楼上的说的很好学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
逸才神风 发表于 2009-2-8 16:41:00

楼主说的太好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
elechannel 发表于 2009-2-13 12:08:00
都是扯淡!好像都是专家,都解决了具体的问题! 产品本身设计的缺陷,采用总线的方式,就要承受这样的风险了。不同的工地,环境不同,出现的问题连设计者都说不清楚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
elechannel 发表于 2009-2-13 12:17:00

总线报警,理论是好的,应用是难的;一个工地没有问题,不代表其他工地没有问题;不要动不动就说电源不够;自己看看,现在的模块的电压范围多少?一般的线缆都可以达到要求,可惜,还是乱报!对于某些人常说的,我的那个那个工程,几年了,一点问题都没有,现在说来,简直是在做梦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-2-13 19:28:00
做安防工程,特别是总线报警工程,除了需要质量过硬、性能稳定的产品外,良好的技术支持是非常重要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
合肥天盾 发表于 2009-2-13 22:27:00

我的经验:

保证你选择的主机是品牌主机,规范企业出品的前提下,注意一下问题:

1.供电是否正常,特别是触发状态下,瞬间系统供电是否满足;

2.布线是否规范,附件是否有其他电磁干扰源;

3.总线是否长了点1000米,485有点危险哦,理论值是可以的,实际过程中对线的要求很好才行;

4.严格对照选择的线材是否符合标准,报警用485的很少,大部分都是串行总线,485的我见过的也就一二家,成熟点的就Conwin我用过是OK的,你还是悠着点好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
elechannel 发表于 2009-2-15 14:28:00

呵呵,后来用BOSCH做了35路的总线报警,主线用2.0的线缆;总距离在1800米左右;就是XXX人所说的电压要达到指标;单端接地,还是有误报的现象;所以,不用再瞎说了,现在的产品就这样子!现在的卖产品的真话少了,大部分说没问题没问题,可惜工程上却发现了许多问题。上次的那个艾礼安的产品乱报警的问题,并不是布线不规范,是产品质量的问题;是模块的问题,后来我更换成BOSCH的模块就好了(一部分);可惜那台主机7480也是滥货,后来又出现了乱报的问题;大概正常用了3个月;只要有一个模块有问题,整个线路都有问题;现在的专家经常指点这个那个的,也不指点好自己的产品,真是难过!

不要动不动就说现场布线不规范!动不动就是电压不够!

产品的设计和广泛的适应性才是真道理!

专家=砖家=精英误国!

国内的这些破产品,炒来炒去,还说是自己研发的;真的象和谐号了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wangxusenboll 发表于 2009-2-16 09:42:00

楼上的说话我就不爱听,不能一点盖面,我给你打个赌,用我们的产品,我们施工布线,我们调试。要比你施工的效果好,信不,现在的国产产品的存在着很多的缺点,这总有个过程,我们应该支持国货,国货才能不断的成长,虽然我不是做国货的,说话都要客气点,这是啥地方啊。你的话会得罪很多人的,人脉都没了,还做啥生意 啊!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
RK 发表于 2009-2-24 16:42:00

大家说的太好了   技术指导的也很全面  希望大家交流技术  能互相学习  相互承认自己的优缺点  不要因为不和谐的产品造成不和谐的关系