wengyinghui 发布于: 2007-12-28 11:16 3668 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
安装视频监控,使用的75-5视频线按照标准,最长距离是多少?比如双绞网线标准距离是100米!视频线75-3又是多少米?
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云和路的彼端 发表于 2007-12-28 12:29:00

  楼主如果是做方案需要具体数据的话`那要以线材生产商提供的数据为准,如果是施工过程中做参考我可以提供一些我知道的.

  国标的75-3线通常传监控视频信号在300米以内,大于300米后建议使用75-5线.这个是因为视频线在传输过程中有个衰减,大约在每百米5个DB(这个数据可能不准确)的样子.如果你来传高频的有线电视信号或者卫星信号,百米的衰减可能达到9DB以上.当你接头一次也会有2-4个DB损失.

   75-5的视频线最佳传输距离在500米以内,大于这个距离可考虑采用使用其他方式,如双绞线或者光缆和视频线配合等.

  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wengyinghui 发表于 2007-12-28 14:24:00

谢谢!有个信息监控点离机房1000米,又是室内,使用光纤增加成本不太现实。但使用75-5的视频线需要剥接两三次才足够长,担心放线后出来的图像效果衰减太大,那就显得不够专业并更浪费成本了!

    不知阁下说“如双绞线或者光缆和视频线配合”是什么个意思?如是连接也是使用之通连接头,视频线怎么能和双绞线配合使用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2007-12-28 16:48:00
以下是引用wengyinghui在2007-12-28 11:17:00的发言:
安装视频监控,使用的75-5视频线按照标准,最长距离是多少?比如双绞网线标准距离是100米!视频线75-3又是多少米?

1)你没有提出传输的质量标准,所以距离就很难说了。

2)75-5视频线,按技术标准:100~150米,主观可接受距离,300米以内。如果传输中间还有几次转换设备,那距离还要缩短;

3)75-3的线相同质量传输距离大约是75-5电缆的40%;

4)同轴方式也有传输设备:

    1.前端电缆直接和摄像机连接,只在末端采用“视频恢复设备”,0~2公里内都可以实现技术标准传输质量——没有干扰情况下使用;

    2.有干扰时,用抗干扰传输设备,同时解决干扰和恢复图像质量;1~2公里内都可以。

有兴趣可以浏览网站:www.eie-cn.com

   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
云和路的彼端 发表于 2007-12-28 22:17:00
以下是引用wengyinghui在2007-12-28 14:24:00的发言:

  这个1000米的点用视频线传是不行的了,

  你可以用网线传,或者用光纤传.如果你在附近有其他的点,那就可以拉一根网线或者光纤加上电源到某处,做一个箱子,转换器放里面,然后从各个摄象机处用视频线到箱子.这样一根网线或者光纤可以提供附近的几个点的摄象机信号传输.就有成本优势了.如果你就一个点的话,可以用个大点的摄象机护罩,可以把双绞线传输器和前端用的电源一起放在护罩里.不过最好还是做个盒子来放好些.

   不过要注意的是,网线传的话虽然看有源的双绞线传输器的厂家都表示可以传1000米,但是我实际没有这样长距离传过,所以不清楚是否一定行,你要先找个4箱网线接上,实地测试好了在决定.如果最后决定使用网线了,线路的防水处理一定要做好,特别是接头,焊接的时候最好用松香,不要用焊锡膏.焊接好后先一根一根的用热熔的那种塑料棒密封,然后外边再用热缩管套起来,总之要保证一点都不能有网线的焊接处铜丝和空气接触.不然那么长的距离以后出问题就麻烦了.

  如果用光纤的话,成本略高,但是信号损耗干扰等一切无视.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
云和路的彼端 发表于 2007-12-28 22:23:00
  忘记说了`你焊接接头的哪个地方一定要做个过线盒.然后作好记录,以后检查时候方便,千万不要两根线焊接在一起了就一根管子穿过去,万一出问题了你找都找不到.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
anjun 发表于 2007-12-29 10:31:00

楼主所说的75-5的线实际上传输400-500的距离为基准的,再长了我建议用光纤,两者相比性价比光纤是非常不错的。光纤现在的价格不是很贵,只是光端机有点贵而已,如果是用视频线传输1000米的话,我认为信号的衰减是非常利害的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tyy 发表于 2008-1-2 15:11:00
如果监控点比较密集、距离也大多超过了500米,也可以考虑“共缆传输系统”。有线电视技术的逆向应用,扩容性好、布线简洁!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qbliu 发表于 2008-1-7 22:35:00
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
figoshu 发表于 2008-2-20 14:01:00

用SYV75-5传1000米肯定是不可以的,如果用光纤传输成本太大,可以使用双绞线收发器,这样只要布网线就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szrxdtx 发表于 2012-3-23 16:33:00
75-3能传输300米,75-5能传输500米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tomding1 发表于 2012-3-23 20:31:00
 看大家讨论学知识,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xjin518 发表于 2012-3-24 09:42:00
dsafasfasdfasdffasdfadsfasd
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gxjunhui2012 发表于 2012-3-28 00:31:00
-3最好不要超100米,-5不要超200米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
maimaibenny 发表于 2012-3-28 10:31:00
DDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lics592 发表于 2012-3-28 13:25:00

双绞线传输现在用的还很多么???我自己在县里开个小店,做工程 ,从来不用网线作为传输部分,以前在公司做工程用过,图像很不稳定,售后太狠了,怕怕了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lvmelody 发表于 2012-3-28 17:14:00

环境OK,线材质量优越的时候···  1200M,有实地经验,出现肉眼看得到的不严重衰减..

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
郑文 发表于 2012-3-28 22:05:00
1000米用75-5的也可以用效果还可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
信阳万通科技 发表于 2012-3-29 00:28:00
以下是引用wengyinghui在2007/12/28 14:24:00的发言:

75-5有500米一盘的  嘿嘿

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
信阳万通科技 发表于 2012-3-29 00:30:00

不用接头 两盘500米的75-5的信号线中间加个信号放大器 呵呵

回复 支持 反对