BA系统如何监控VAV空调系统...

[复制链接]
conglong66 发布于: 2007-8-11 14:53 2993 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人做的BA系统都是监控空调机柜,现有一个项目是监控VAV变风量空调系统.请教各位前辈,DDC监控VAV系统的什么点,怎么控制和实施自控.
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gstba 发表于 2007-8-11 15:31:00
<p>网关协议</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
conglong66 发表于 2007-8-11 16:15:00
如果采用网关,这样VAV自成一套系统或集成到BA系统服务器上,则DDC及其探测器是否没作用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
north234 发表于 2007-8-12 11:35:00
变风量空调机组还是VAV末端?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
conglong66 发表于 2007-8-13 16:56:00
<p>对整个VAV系统而言及其各部分</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
north234 发表于 2007-8-13 19:51:00
VAV空调系统由变风量空调机组及VAV终端箱组成,VAV机组比定风量机组多了管道静压及变频输出点.VAV末端有风量,风阀开度,房间温度等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
滄海一溧 发表于 2007-8-14 10:47:00
补充,VAV控制比较复杂,对风机的变频控制达到对风量控制,涉及温度和送风口管道静压,是二维控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chafujian 发表于 2007-8-16 11:00:00
VAV一般都是自己带有控制器的,只要信号接出来就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
onkel 发表于 2007-8-16 11:36:00
D
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
昊月无涯 发表于 2007-8-16 11:52:00
<p>ls讲的是VRV吧。。。</p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tombomb 发表于 2007-8-16 13:52:00
某些人怎么连VAV跟VRV都分不清呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
conglong66 发表于 2007-8-20 13:14:00
冷量是怎样控制的? 除了变频节能,还有别的方法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
north234 发表于 2007-8-20 14:49:00
<p>利用新风</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
par0 发表于 2007-9-30 22:48:00
<p>VRV是多联空调(一拖N的分体空调)。VAV是变风量控制。</p><p>要分清你要做的究竟是什么东东。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
机房监控 发表于 2007-10-1 08:34:00
<p>取协议就可以了呀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
机房监控 发表于 2007-10-1 08:35:00
取个协议就行,再不行的话,采用开关量控制设备,这样就麻烦很多,如果可以的话我给你方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
conglong66 发表于 2007-10-7 18:12:00
采用协议方式,则VAV自有一套控制系统,该系统必须具备完善的探测器、执行机构和程序。问题是使用DDC 如何进行控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
上海蓝程 发表于 2007-10-7 22:16:00
<p>VRV用网关,VAV用VAV专用的DDC来连网控制。</p><p>上面的讨论,先要搞清楚VRV和VAV是不同的。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
par0 发表于 2007-10-9 14:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>conglong66</i>在2007-10-7 18:12:00的发言:</b><br/>采用协议方式,则VAV自有一套控制系统,该系统必须具备完善的探测器、执行机构和程序。问题是使用DDC 如何进行控制。</div><p></p>VAV控制器自已本已就是一个专门牌号VAV度身制造的小型DDC,DDC的功能在VAV控制器里就非常齐全,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
i.blue 发表于 2007-10-12 22:48:00
<p>先明确是要做VAV控制,还是监测VAV。不用专用的VAV控制器,须监测风阀前后压力差,送风温度,被控环境温度,风阀控制,用通用DDC控制器编程实现VAV控制(压力无关型,VAV末端);需要说明的是VAV控制不是简单的pi控制,风阀前后压差用来修正风阀开度的。一般采用成型的VAV控制末端设备,VAV末端现场调试好最小风量,最大风量参数(厂家专用接口),然后用标准I/O接入楼控系统,楼控给出全开(一般火警),全关(节能),给定点信号。做VAV机组根据不同控制策略可组成压力相关型或压力无关型控制,取点类似定风量机组,增加变频控制及压力、风速监测等。</p>