请教80X50的线槽内能容下多少跟AMP超五线?
请教80X50的线槽内能容下多少跟AMP超五线?...
[复制链接]
dashanjp
发布于: 2003-6-22 09:37
2851 次浏览
26 位用户参与讨论
电梯直达
请教:80X50的线槽内能容下多少跟AMP超五线?50根行吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有26人评论
chenym007
当前离线
积分
17017
沙发
chenym007
发表于 2003-6-22 10:36:00
30根左右,关键是拐角的位置,影响太大
回复
支持
反对
使用道具
举报
pxu
当前离线
积分
1741
板凳
pxu
发表于 2003-6-22 11:54:00
40多根没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
月下の无名
当前离线
积分
384
地板
月下の无名
发表于 2003-6-22 21:30:00
我同意2楼说法
30-40根吧
太多了拐角就不行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
tongmo
当前离线
积分
18767
5
#
tongmo
发表于 2003-6-23 10:49:00
40根没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
mark_mark
当前离线
积分
590
6
#
mark_mark
发表于 2003-6-24 09:33:00
有没有一个大概的计算公式,比如普通双绞线的截面积是??,要留??的余量
回复
支持
反对
使用道具
举报
立名
当前离线
积分
310
7
#
立名
发表于 2003-6-24 13:46:00
应该装45根一点问题没
6年经验的我的结论肯定没错
有事寻我
limuxiang@shzj.com
回复
支持
反对
使用道具
举报
esxie
当前离线
积分
16848
8
#
esxie
发表于 2003-6-24 16:49:00
只讲放下的话,40根以上,考虑其他因素,建议放30到35根。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mmb8293
当前离线
积分
787
9
#
mmb8293
发表于 2003-6-26 09:23:00
可以放45根
回复
支持
反对
使用道具
举报
0209
当前离线
积分
21068
10
#
0209
发表于 2003-6-26 09:41:00
放得太多,超过标准,小心监理让你返工
回复
支持
反对
使用道具
举报
爱迪电力
当前离线
积分
59351
11
#
爱迪电力
发表于 2003-6-26 10:43:00
内径:80*50=4000
使用截面积为40%,也就是1600平方毫米
24AWG双绞线截面积一般为20.26平方毫米
除去交割园面积,能放50根左右,不能太多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tt
当前离线
积分
563
12
#
tt
发表于 2003-6-26 14:02:00
3类线放50根都没有问题
但是如果你放CAT5E STP估计30根到弯角都难受
回复
支持
反对
使用道具
举报
TT
当前离线
积分
563
13
#
TT
发表于 2003-6-26 14:10:00
AMP CAT5E STP? UTP?
这样的差别也是很大的
回复
支持
反对
使用道具
举报
爱迪电力
当前离线
积分
59351
14
#
爱迪电力
发表于 2003-6-26 14:32:00
AMP CAT5E UTP外直径为0.20英寸=5.08mm
回复
支持
反对
使用道具
举报
noqq
当前离线
积分
608
15
#
noqq
发表于 2003-6-27 13:15:00
照AMP的网线粗细来看,最多也是放45根左右.我们公司下面一个系统集成商用100X50的铁槽放了100根CLIPSAL(奇胜)的网线.因为奇胜的网线包的较紧,所以方便走线.
E-mail:market@linksun.com.cn
回复
支持
反对
使用道具
举报
布线狂人
当前离线
积分
890
16
#
布线狂人
发表于 2003-6-27 13:50:00
我认为,最好不要超过槽截面积 的 2/3,要是再多谢的也可以放下但是诡计你做过后回很后悔。
如果你要是说没有拐角的话,一路直线,可以超过 2/3 但不要太多,要留有一定的空余。
[此贴子已经被作者于2003-6-27 13:51:50编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
dl8899
当前离线
积分
320
17
#
dl8899
发表于 2003-6-29 23:40:00
可以放45根
回复
支持
反对
使用道具
举报
trydo
当前离线
积分
383
18
#
trydo
发表于 2003-6-30 10:47:00
双绞线的横截面积:25平方mm
一般线槽H:w=1:2
线槽能安装双绞线的数量=h*w*(30-50%)/25平方mm
管所能安装双绞线的数量=3.14*r*r*(30-50%)/25平方mm
r为管的内半径
回复
支持
反对
使用道具
举报
远方
当前离线
积分
139
19
#
远方
发表于 2003-7-1 10:23:00
可以核算以下的,首先是线的截面是多少,然后是线槽的截面,设计标准是线槽截面积的60%
回复
支持
反对
使用道具
举报
jk2924
当前离线
积分
720
20
#
jk2924
发表于 2003-7-1 10:38:00
这个我同意40根,再多那才看水平呢!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城