<p>各位,有没有总结现场调试中的经验啊?</p><p>说出来,大家交流学习下啊.</p>
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
独孤行 发表于 2006-9-27 17:19:00
<p>先发问吧:大家在做PID时,各参数的经验值是怎么设定的呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firstjoin 发表于 2006-9-27 17:27:00
一般H的根据默认值就可以了;然后把默认值拿到SIMENS上用,也就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xzroad 发表于 2006-9-27 20:54:00
<p>默认值是多少呀?能告诉大家吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
firstjoin 发表于 2006-9-28 09:07:00
<p>你拉一个PID模块,不就知道了吗,具体数值我也记不得!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
HY0910 发表于 2006-9-28 10:41:00
&nbsp; 呵呵,我估计明天要去现场,回来再告诉你感受。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
独孤行 发表于 2006-9-29 09:58:00
<p>是不是做现场的人少啊?</p><p>还是大家不愿公开啊?</p><p>本人要转做现场了,想做些准备,知道那些要注意</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
joeylanting 发表于 2006-9-29 14:22:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
独孤行 发表于 2006-9-30 09:17:00
比方说,CO2、CO传感器的安装位置问题,它们对空气的相对比重不同,检测位置应该有所要求吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
a279279 发表于 2006-9-30 14:46:00
CO2、CO传感器的安装位置一般要求在1.7米墙挂,尽量不要在空气流通频繁的风口附近
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
独孤行 发表于 2006-10-10 10:39:00
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">HY0910,现场回来的感受如何啊!</font></strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
独孤行 发表于 2006-10-10 10:44:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再比如,风管内的各种传感器,such as:风道式温湿度传感器、压差开关等,涉及到流体运动,安装在什么样的位置会比较好呢?同样水路上的传感器呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请各位发表下高见,谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dingying 发表于 2006-10-11 10:06:00
<p>pn取0,其他不要太离谱</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dingying 发表于 2006-10-11 10:07:00
<p>说错了,不是pn, 是tn</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
独孤行 发表于 2006-10-16 09:11:00
<p>大家都只看不说啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
独孤行 发表于 2006-11-1 11:24:00
人气不旺,自己顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tswl2000 发表于 2006-11-10 14:30:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>独孤行</i>在2006-10-10 10:44:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再比如,风管内的各种传感器,such as:风道式温湿度传感器、压差开关等,涉及到流体运动,安装在什么样的位置会比较好呢?同样水路上的传感器呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请各位发表下高见,谢谢!</p></div><p>把问题提出来,大家才可以交流哦。现场的问题很多,不能笼统的问呀/</p><p>传感器有个套管长短问题,因风道平面积有大小问题,传感器尽量伸到风道中间部位,这样测量的数据更准些,理论上是这样,(不过这个问题不大,装在靠边一点也没事);压差装在风机、过滤网两端,到时调试有个+ -问题;水路上传感器和水流开关等,注意一下,安装的距离别离水泵太近,尤其水流开关,装在水泵后3米以外(离太近容易把水流开关的舌头打断),还不要装在管道有回弯的地方。北方要注意风盘的防冻,防冻开关装在风盘正面的中间部位为好。</p><p>以上是个人的经验,又不对的地方请高手指教,好改之。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
兰色的风 发表于 2006-11-12 07:07:00
防冻开关应装在表冷器的背风面。有时因空调机太小,无合适的安装位置,也只好按在迎风面,但动作值要调低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
CHJFENG 发表于 2006-11-16 17:45:00
<p>还是问问题好点,把你遇到的问题说出来,大家可以讨论!</p><p>单谈现场没有N年经验,很难讲出什么</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ruesmoke1 发表于 2006-11-18 20:47:00
西门子UC有用的没?现场用编程器传程序时,程序名输入正确,但下传后会莫名其妙地变成另一个程序,有高手解释这个现象吗?