原报警系统一直比较稳定,可以说没什么误报。一天应老板要求对其中两对对射进行移位,各探头在原来的位置上各移10米左右。这倒好,每天误报,还量比较大的。

为什么会误报???

回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hengsheng256 发表于 2006-7-30 17:48:00

没对好  或者电压不稳

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zzaijiang 发表于 2006-7-31 10:20:00
没调试好....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
0573yuguigui 发表于 2006-8-1 11:15:00

你也没说清楚是怎么移的啊???怎么个移10M啊??是平移还是各拉长10M啊???先可以考虑是不是没调式好对准的的问题,如果你是拉长10M,有可能是发射端的功率变小,导致接收端的输出电压会低于报警电压.

你说的不是很清楚,无法判断问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zrx8888 发表于 2006-8-1 12:58:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wenbin184 发表于 2006-8-1 15:39:00
楼上说的对,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yeifeng 发表于 2006-8-1 18:36:00

不好意思各位

从移动的来看没有超出探测范围

因多次误报,已进行多次调试,对于没调试好应该不会.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
0573yuguigui 发表于 2006-8-2 10:41:00
以下是引用yeifeng在2006-8-1 18:36:00的发言:

不好意思各位

从移动的来看没有超出探测范围

因多次误报,已进行多次调试,对于没调试好应该不会.

对于你说的情况我们遇到过的,200M的对射,连120M都用不到,你可以这样做:首先确定对准,我相信这很简单.测量输出电压,确定正常,再把发射端的罩子盖上,测量输出电压,确定正常(因为我们碰到过一盖上发射输出电压就减少一半的情况),再把接收端的罩子挡住光速,(注意:要让光穿过,手不要挡着),再测量输出电压,这时候有可能电压输出会低于报警电压

当时我们遇到的情况是,当2端罩子拿掉时候,电压正常,有2.5V,盖上发射罩子,就只有1.2V了,再虚盖接受罩子,只有零点几V了,这种症状的导致经常误报,还有一个你确定一下模块是好的.还有可能瞄准镜做斜了,建议通过测量输出电压为准

我们遇到的事情有更绝的,经常误报,我们都没招了,把发射接收模块都换,还是有误报,我都不知道是怎么回事

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yeifeng 发表于 2006-8-3 09:24:00

谢谢楼上的意见!!!

你的方法我也常用。平时调试时也是这样做,因为做报警器被误报弄神精嘻嘻的。

以前有个工程还要头疼,四周所有对射都会产生误报,最后分析出来是甲方的照明用电是工业用电上接出来的,而工业用电又有大型机械设备,每次大型机械设备运行时,电压会瞬间下降而引起误报。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
0573yuguigui 发表于 2006-8-3 10:30:00
呵呵,楼上的兄弟你的问题解决了没?如发现新的问题,请言语一声,很想多知道一些新问题,大家探讨一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小黑鸟 发表于 2006-8-4 13:09:00

还要考虑你2对探头投光器和受光器的位子,相互之间不要有干扰,就是一号发射的信号不要同时被1和2号受光器接受,而另外2号的投光器和2号受光器没有完全对好

要是调整好了也回个话,大家交流交流啊~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
混的不好 发表于 2006-8-5 12:29:00
8楼说的有理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nfl007 发表于 2006-8-5 12:46:00
是不是有什么东西挡住了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yeifeng 发表于 2006-8-15 08:16:00

问题已解决,因没时间回复今日补上.

因移位前防区是正常的,所以移位后出现误报一直没有怀疑对射本身有问题.问题解决后才发现问题其实挺简单的,就是有一对对射的受光器出现继电故障而导致误报,更换后故障解决.

问题很简单,但处理的时候走了很大一个圈,被移动前是正常的所迷惑.教训啊.

谢谢各位的指点!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yinbikang 发表于 2006-8-16 16:38:00

有没有可能是主机这边的电阻有问题啊 应该是2.2K电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
0573yuguigui 发表于 2006-8-16 16:48:00
LS的多虑了,以前能用,现在虽然移了,但接主机的电阻应该不会变的吧.呵呵,换对射是很多见的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
long7188 发表于 2006-8-17 09:30:00
学到了不少,各位辛苦了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
西西 发表于 2006-8-19 10:00:00
有的时候,其实问题很简单,关键看自己排除故障的顺序和方法是怎么样的,分清重点和主次,会省时省力的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
1046 发表于 2006-8-19 12:21:00

呵呵,问题解决之前都是复杂的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yeifeng 发表于 2006-8-19 15:16:00

其实这也是一种经验,思维是有惯性的,有时候只有跳出思维惯性才会发现问题所在,而且为觉得问题有多么的简单,再次谢谢大家!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城