niniu 发布于: 2006-3-31 19:32 7886 次浏览 53 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大虾,本人不怎么懂网络,有朋友让我帮他做超市的网络,由于环境问题,我就把网线跟220v电线走一个线槽,请问以后会出现问题吗?
回复

使用道具 举报

已有53人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
季风森林 发表于 2006-3-31 23:10:00
走一个槽,没什么问题 只是有一个很到的问题 就是你的网可能不好 因为电线对网线的电磁干扰太大了 会影响信号传输质量的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liningv 发表于 2006-4-4 10:26:00
<P>这怎么可以啊。强电和弱点怎么能在一个槽里呢。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bingyu168 发表于 2006-4-4 11:34:00
<P>这是不匀许的.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SIJIAOYU 发表于 2006-4-4 14:31:00
套金属管屏蔽掉电磁干扰,不过成本就很高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
龙岩 发表于 2006-4-4 14:58:00
<P>不要这么走...</P>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
集散地 发表于 2006-4-4 17:34:00
<P>不符合规范,但如果该线缆没有太大负荷(500VA以下,无电动机等设备),不会有太大问题,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
张伟业 发表于 2006-4-5 14:43:00
<P>影响不会大到用不了  凑合着用还行的 </P>
<P>当然这不是规范的  实际情况嘛 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
精诚 发表于 2006-4-5 17:07:00
不符合规范,我做过没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zylee0816 发表于 2006-4-5 17:28:00
如果又大电流,肯定出问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiaowan123 发表于 2006-4-11 11:17:00
按照标准是不允许这样接的.现在已经这样接的话,如果电线不接什么大的电器的话,不会有什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jsczying 发表于 2006-4-11 12:34:00
<P>可能会出现网络不稳定的状况,还是改了好,用断时间就不觉得不舒服了,长痛不如短痛!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
litt 发表于 2006-4-12 00:30:00
<P>不符合规范,电流一大会出问题,网速奇慢,会丢数据。更重要的,安全问题,如果万一(一般不会出的问题)电路短路发生火灾,你不怕被订为由于施工不规范造成,负主要责任,赶紧改了吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
canhe0406 发表于 2006-4-12 10:55:00
网络传输会有问题,电话可以会有杂音
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
arrow330 发表于 2006-4-12 17:05:00
<P>会有一定影响,线不多,就没什么事</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhao88zhao 发表于 2006-4-12 18:08:00
违反规定,电线的电流如果很大的话会有麻烦.看运气了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
label 发表于 2006-4-13 14:42:00
<P>不合规范,</P>
<P>正规验收通不过</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
biyunpeng 发表于 2006-4-13 16:33:00
<P>用屏蔽双绞线了.不会有什么问题.</P>
<P>深圳市神彩科技有限公司是日海公司全国分销商.<BR>深圳市日海通讯设备有限公司成立于1994年,是一家专业开发、生产、销售通讯网络物理连接设备的高新技术企业,公司为广大电信运营商、通讯设备制造商和其他客户提供:移动通信天馈系统产品、市话宽频总配线架(MDF)、数字配线架(DDF)、光纤光缆管理系统(ODF)、宽窄带综合布线系统、电源分配系统、槽道管理系统、室外机房机柜等一体化解决方案及产品。为满足公司未来业务发展的需要,2003年底与美国IDG(International Data Group)合资成立“深圳日海通讯技术有限公司”并在海外设立了俄罗斯和北美两个代表处,目前海外市场已扩展至尼泊尔、也门、韩国、马来西亚、越南、巴基斯坦、印度、俄罗斯等国家。</P>
<P>产品包含有五类,六类,光纤.光缆.和各类配线柜,产品齐全.现征召代理商.分销商.零售.联系电话.手机:13424171593.电话:0755-26092128传真:0755-26092138.邮箱:poye@sina.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
pokx 发表于 2006-4-13 18:05:00
会有影响的,220V也算弱电,300V以上就是强电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
liaojin21s 发表于 2006-4-14 21:04:00
我试过,很容易造成断网现象,很痛苦呀!