摄象机干扰严重,求助高手帮忙解决!...

[复制链接]
王昭将 发布于: 2005-10-22 17:26 1080 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人最近有一个小区监控工程,遇到了技术难题。请同行前辈指教。 问题是这样的,该小区一共装了14只摄象机,其中云台2只,电梯摄象机2只,其余10只皆为枪式摄象机。电梯运行后摄象机就产生横条纹,严重时候出现黑带。但靠近监控中心的2只摄象机却没有干扰产生。断掉电梯视频线和电源后,电梯运行还是会产生以上干扰现象。 说明:14只摄象机除了电梯里的2只摄象机是独立供电以外,其余10只都是从控制中心供电。 请高手们谈谈你们的看法!帮小弟分析一下这种现象造成的原因和解决办法。
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
没事找事 发表于 2005-10-22 19:26:20
找一个加个UPS试试,要是好了就是电磁干扰.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
呆头鹅 发表于 2005-10-22 22:16:50
可以留意一下,千家中关于电梯干扰的贴子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tiy-8624 发表于 2005-10-23 18:24:37
是不是电梯运行时变频器所产生的变频干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
soww 发表于 2005-10-24 10:29:22
以下是引用王昭将在2005-10-22 17:26:46的发言: 本人最近有一个小区监控工程,遇到了技术难题。请同行前辈指教。我可以告诉你故障的原因,但不能告诉你解决的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
王昭将 发表于 2005-10-24 15:58:54

请赐教解决的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
魔力女孩 发表于 2005-10-24 16:30:31

给我来电话吧。我告诉你产品的原因及解决的方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
王昭将 发表于 2005-10-24 17:18:42

好的。视频拓展器吗,同行也在极力推荐我们用这个产品。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小静静 发表于 2005-10-24 17:48:04
10 只枪机都受到干扰啊?还是电梯里的2只受到干扰。 若是电梯里的2只受到干扰,是采用的线有问题,应该采用专用的电梯视频线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小静静 发表于 2005-10-24 17:51:16
若是另外10只,则看供的电是否与电梯的供电在一个回路上。 产生干扰的原因就是电梯启动或停止时的强电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
王昭将 发表于 2005-10-24 17:54:45
只有2只枪机不受干扰,电源不同相。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
锁定频道 发表于 2005-10-25 00:19:05
所有供电应采用同相位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
锁定频道 发表于 2005-10-25 00:20:40
电梯摄像机也应集中供电,不应用电梯轿厢里的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
木子林 发表于 2005-10-25 09:25:58

呵呵 ,加一条抗干扰的线就可以了,

我这两天也是遇见这种问题,后来加了一条干扰线就解决了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
soww 发表于 2005-10-27 12:41:26
这里这么多高手为什么没有解决办法?^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
microdou 发表于 2005-10-27 16:41:37

很简单,装一个视频抗干扰器就可以了,我以前也遇过类似的问题,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
魔力女孩 发表于 2005-10-28 11:20:00

对,视频拓展器,搂主我们公司的业务人员已经给您联系过了,就是不知道现在解决的怎么样了。呵呵……合作愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
SupermanTm 发表于 2005-10-28 16:08:49
装个电源净化器就行了。事实上,用个扼流圈也可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
soww 发表于 2005-10-28 21:10:46
以下是引用SupermanTm在2005-10-28 16:08:49的发言: 装个电源净化器就行了。事实上,用个扼流圈也可以了。

电源净化器应该没有用。事实上,这个干扰有两个方面,1、干扰源是电梯,2、所有连串的干扰是由电梯干扰引起的公共地线传导干扰,这种干扰的原因是因为干扰源的电路回流和受干扰电路回流之间互相藕合,系统中的各个设备的电流流经一个公共地线产生阻抗形成降压作用到某个信号电流的回路上,造成各个线路对地电压的相互影响牵制和干扰电流的相互传递。扼流圈应该是有效的方法之一,消除公共地线传导干扰另一个方法还是合理接地。另外,可以先解决电梯干扰,电梯干扰解决了,干扰就不存在了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zcb 发表于 2005-10-29 15:35:19
回复 支持 反对