有谁做过高精度正负0.1度的房间温度控制?...

[复制链接]
rocky11111 发布于: 2005-9-26 22:34 6813 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有没有这方面的高手请指教一下如何实施?用DDC还是PLC实现的?不胜感激!
回复

使用道具 举报

已有72人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lovehyn 发表于 2005-9-27 08:48:16
<P>都可以</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tswl2000 发表于 2005-9-27 09:19:25
<P>问下楼主,这个房间是风机盘管控制,还是全空调或新风系统控制??</P><P>假如是风机盘管系统控制,可以用电子式液晶温控器,它的精度就是正负0.1</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
CSCEC_ZHAO 发表于 2005-9-27 09:53:07
<P>比较困难,净化空调能做到<b>正负0.5就不错了。温度传感器的误差、线路的损耗加进去很能做到!</b></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
camelf 发表于 2005-9-27 16:58:25
<P>应该用PLC做,同时主要是选择温度传感器的灵敏度</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basystem 发表于 2005-9-27 21:12:02
温度传感器的精度要保证在正负0.01,要使用精确的调节阀,不能使用开关阀和双DO阀,而且空调的风道和风口设计要很讲究,风平衡调试的很好,热负荷很均匀,房间要求密闭,外来干扰很稳定或很少,因为空间温度是比较惰性的系统,所以对控制器的速度要求并不高,关键是检测精度要高,而且要用高精度的传感器对安装的传感器做补偿,不然的话,真的很难啊,如果谁说用风机盘管可以实现的话,我真的很佩服他了,除非是用很精确的调节阀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xjf0911 发表于 2005-9-28 09:15:56
<P>在现在这种工艺下,想做到0.1那是妄想</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
danfol 发表于 2005-9-28 13:02:57
你的房间是多大,是用于哪方面的,采用的什么空调方式,我做过两个<b>正负0.1度</b>工程而且都成功了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
blueice8888 发表于 2005-9-30 13:50:42
房间内的不同点,温差都超过0.1。整个房间任一点都在正负0.1之内,肯定是在传感器的数值上做了修正了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
韩成洲 发表于 2005-10-3 00:24:26
<P>需要工业级的高精度的温度变送器</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
6263 发表于 2005-10-3 17:17:46
<P>两级空调,多个高精度的温度变送器,多个高精度的温控器控制的出风口</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wangyjemail 发表于 2005-10-12 13:29:22
<P>几乎不能做到,一个房间内不同点的温差都超过0.1度了,设备的发热是不均匀的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
0573yuguigui 发表于 2005-10-12 13:41:34
<P>单从理论上讲,各个设定值要精确到0.1也不是不可以,但空调是个带有滞后的连续变化过程,我想要真正精确到0.1应该会很难.敢问各位大虾有没有人真的做过啊???(是要能用的)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fsslong 发表于 2005-11-27 18:07:52
理论好说! 实际难做!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hsyftwyb 发表于 2005-11-28 17:18:41
<DIV class=quote twffan="done"><B>以下是引用<I>fsslong</I>在2005-11-27 18:07:52的发言:</B>
理论好说! 实际难做!!!</DIV>
<P>同感
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jandar 发表于 2005-12-1 13:39:03
<P>用BA很难达到正负0.1度的控制,机房用的精密空调都很难达到。</P><P>楼主的空调要求这么高,是在什么场所用的啊?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wuchaowen 发表于 2005-12-3 17:59:03
真难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
firstjoin 发表于 2005-12-4 11:18:12
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>basystem</I>在2005-9-27 21:12:02的发言:</B>
温度传感器的精度要保证在正负0.01,要使用精确的调节阀,不能使用开关阀和双DO阀,而且空调的风道和风口设计要很讲究,风平衡调试的很好,热负荷很均匀,房间要求密闭,外来干扰很稳定或很少,因为空间温度是比较惰性的系统,所以对控制器的速度要求并不高,关键是检测精度要高,而且要用高精度的传感器对安装的传感器做补偿,不然的话,真的很难啊,如果谁说用风机盘管可以实现的话,我真的很佩服他了,除非是用很精确的调节阀.</DIV>
<P  align=left>以下是我个人总结:</P>
<P  align=left>高精度环境建设不仅是单纯的控制问题,而是建筑、暖通、能源中心、控制系统的综合主要包括以下内容:<p></p></P>
<P  align=left>1、    环境建设中建筑的围护结构的保温性能<p></p></P>
<P  align=left>2、    暖通的形式包括冷热传递方式分布<p></p></P>
<P  align=left>3、    能源中心的稳定性<p></p></P>
<P  align=left>4、    控制系统的检测、驱动及控制方式<p></p></P>
<P  align=left>5、    环境中的冷热源干扰问题</P>
<P  align=left>1、温度检测传感器选用原则 <p></p></P>
<P  align=left>现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。<p></p></P>
<P  align=left>1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型<p></p></P>
<P  align=left>传感器的信号转换方式、量程的大小、信号的引出方法<p></p></P>
<P  align=left>2)性能指标<p></p></P>
<P  align=left>响应特性、线性范围、稳定性、精度<p></p></P>
<P >2、执行机构<p></p></P>
<P >执行机构是控制闭环中的一个重要部件,虽然闭环中的传递函数可以改善,但是会对控制方式带来一定的差异,所以在高精度的控制系统中,应尽量选择线形度好,调节精度高的执行机构,这样可以减少控制器的资源消耗,降低控制系统的扰动。 <p></p></P>
<P >3、控制器<p></p></P>
<P >控制器往往人们只关心,CPU的位数,运算速度,内存的大小,其实不然,对于高精度的温度控制,首先要考虑传感器及执行机构的特性曲线校正、再则是控制模型的策略。<p></p></P>
<P  align=left>A/D、D/A的转换精度是保证控制系统精度的重要指标之一。其转换的原理同样会影响系统的调节精度。</P>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
kv3000 发表于 2005-12-7 09:14:21
<P>在现实的工程中能做到正负0.1的可以说是不可能的是,理论上都是不可以实现的!如果要能达到效果就和楼上的说的一样,要各方面配合,而不是单纯的依靠控制所能解决的问题,我做到现在0.5的有时多很难,是因为加热本身就不均匀!不知道楼主用的地方是什么地方,要求这么高?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
firstjoin 发表于 2005-12-7 11:18:17
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>kv3000</I>在2005-12-7 9:14:21的发言:</B>

<P>在现实的工程中能做到正负0.1的可以说是不可能的是,理论上都是不可以实现的!如果要能达到效果就和楼上的说的一样,要各方面配合,而不是单纯的依靠控制所能解决的问题,我做到现在0.5的有时多很难,是因为加热本身就不均匀!不知道楼主用的地方是什么地方,要求这么高?</P></DIV>

这种环境应该是高精度的检测中心才对!
回复 支持 反对

使用道具 举报