<P>呵呵,7楼老兄讲的有点道道.不过俺都试验了.]</P><P>首先,绝对不是XP502的问题,俺把故障DDC的供电XP502换到好的DDC控制柜,一切OK.</P><P>其次,通讯线路似乎风马牛不相及.C-BUS是并联的,怎么附近(就一米不到)没有影响,话再说回来,和距离关系应该不大啊.</P><P>再次,MODEL安装正常.</P><P>现在我判断是CPU就出现问题了,可能是因为某日电源浪涌或谐波电流辐射导致DDC CPU受损.</P><P>6楼老兄所说我也查了很多资料并做了N次实验.</P><P>1.CARE软件程序下载应该是在需电池驱动的内存中(时间一长就丢失程序),EPROM中存的是程序,两者应该完全相同.</P><P>2.现在是这样,DDC无论是否带程序运行(带程序指程序下载,且SAVE APPLICATION EPROM)都会出现LA1灯呈红色闪烁(呜呼,与RESET CPU类似状态显示).如果是带程序运行,就不停NEW APPLICATION LOADED,呵呵,反复多次后,通讯故障,笔记本都连接不上(CARE调试软件),同时LA1灯和L3,L4灯不时会闪一下红色,RESET都不行,只有断电再RESET .</P><P> 现在故障还未解决,业主不敢拿好的DDC做实验.头大无比!</P><P> 我判断是 程序运行所在内存芯片出现故障或相关联的部件有问题.这个就不说了.</P><P> 俺再次发问,有哪位老大知道:</P><P> A.DDC正常寿命;</P><P> B.去掉正常损坏原因和以上提及,还有什么会导致DDC掉程序?</P><P> 不胜感激.</P> |