系统:所有前端40个点都通过光端机接入中心,在中心把所有光端机的控制串联到一台协议转换器然后到矩阵

遇到的问题:平常对前端40个点都能够实现控制,但有时部分点(故障点基本固定在一些点上)在控制中会出现左右自动转动 无法控制的情况。此时重起协议转换器即恢复正常,但故障仍然会出现。

试过的方法:1在中心把会出现故障的点的单台光端机单独接到协议转换器,故障依旧

2两端的光端机接地,故障依旧

3检查故障点控制线及电源线,正常,故障仍不能解决。

我算是监控的新人,没有什么经验,大家给指点下,急

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
数字光端机 发表于 2004-6-20 23:55:00

我就是做光端机的

这个问题我们可以一起研究一下

你先在远端在120欧的电阻看看

应该问题就能得到解决

以后有光端机的采购和技术方面的交流 请拨打我的移动电话 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SakuraArica 发表于 2004-6-21 00:10:00
能说点详细点吗?是要加设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
数字光端机 发表于 2004-6-21 00:15:00

加 120欧的电阻

最多一快钱一个

在每组最远端加

加上电阻 就应该都可以控制了

我是做光端机的 这样的问题在工程中长出现

希望以后和贵公司能有光端机方面的合作

你可以加我qq 我们有空交流

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gobbs.net 发表于 2004-6-21 09:05:00
你把解码器的AUTO档接上了吧?你的矩阵是键盘控制还是计算机控制?如果是计算机控制的话,你观察软件了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-6-21 09:33:00
考虑一下接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hhh681 发表于 2004-6-21 11:08:00

这种问题我在大庆做工程的时候也遇到过,我解决的方法是一个光端机接一个232转485转化器,不要知道你的硬盘录象机支持几个串口的,还由转化器最好用有源。还有你的问一下厂家你用的解码器协议是不是有问题。我也遇见过协议的问题出现这中情况,但这种情况可以测出来的,因为它有一定的规律,比如你双击云台就一直转,再点击云台就不转了,去多试试就可以判定这种情况了。

我曾经这个问题我问过光端机厂家,厂家也说没出现过这中情况。

[此贴子已经被作者于2004-6-21 11:11:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
SakuraArica 发表于 2004-6-21 12:20:00

键盘控制矩阵,解码器的协议选择也没有问题,这种故障在不出现的时候,所有点都是能正常控制的。

接地试过了,不能解决

加电阻的方法我还是不大明白,下午跟你联系

我也考虑过解码器带的点太多了,所以试过接单台的,仍然会出现故障。而且故障好像没有什么规律。厂家问过了,没招

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bianrong 发表于 2004-6-21 12:56:00
同意使用有源的转换器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
一丁 发表于 2004-6-21 15:04:00
我同意7楼的看法!应该说你的系统是没问题的,时而出现这种故障,给我的直觉应该是协议上的问题,问问厂家协议是不是可以换一下,或是重新添加一个协议。QQ:195048574
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xtdxt 发表于 2004-6-21 15:42:00
好好考虑接地和抗干扰问题,注意是接大地,我去年曾遇到过这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
li1357695894 发表于 2004-6-21 19:15:00

你用的是哪家的解码器呀~~~~你可以换下协议这样可以搞定你说的

你最远的有多远呀~~~~

没超过50KM是不要加电阻的~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
likaimq 发表于 2004-6-21 19:39:00

协议转换器是什么?可不可以用两个?如果把40个点的控制分成两组,20和20的两组接在矩阵能不能解决问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
SakuraArica 发表于 2004-6-21 22:26:00
谢谢~ 大家提供的意见试验中。。。