以下是引用广广在2004-5-17 18:36:00的发言:
其余的只有多看说明书了!
VISTA 120快速安装手册
进入防区编程:安装员密码+8000*93 进入防区编程
Loop 选择防区扩充模块的编号
4208编程:需要屏蔽防拆装置DIP 8。
增加用户密码:安装员密码+ 8 + 密码编号(002-150)+新密码
修改密码:安装员(机主、经理、操作员)密码 + 8 + 密码编号(00-128) + 新用户密码
设置通信参数:安装员密码+8000*94进入防区编程(与Quest all联动)
*70 设置通信参数 1
*71 设置12/24小时制(12小时) 0(12小时制)
*72 打印机在线 1(即时打印)
*73 设置通信速率(1200) 0(1200)
设置多个子系统:安装员密码+8000*94,*94 输入00,设置子系统数量。
2*08设置充许防区跳转
防区编程:进入防区编程,设置各防区的基本信息,包括属于几号子系统
指定键盘控制某一子系统:在设备编程中:指定系统号,指定键盘地址,指定键盘(01),设置完毕后,修改键盘地址,即可以实现特定键盘控制特定防区了。
设置报警电话:安装员密码+8000+*33 每一个电话号码
首个电话号码,总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。
*34 第二电话号码
总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。
若该项编程,那么第二个用户帐号必须也在 *90中编程。
设置拨号方式:*30 1 音频拔号
设置通讯格式:*45首个电话号码通讯式。
设置自动布防:时间表编程 “安装员密码+#80”进入时间表菜单模式
设置多个子系统: 安装员密码+8000+*94+*94+*00 设置子系统个数(2*00)
1-8 = 输入想要的子系统数量
2*18 允许跳转进入该子系统(分子系统设定)
1 =允许其他子系统在其键盘输入“密码+★+子系统号码”进入本子系统
0 =不允许
设置布防延时:安装员密码+8000+*09
01-15 对应于出入防区1型的进入延时:延时时间=输入值X15秒
00 = 无延时
*10 外出延时 #1 (分子系统设定)
01-15延时时间=输入值X15秒
00 = 无延时
*11 进入延时 #2 (分子系统设定)
要比进入延时 #1时间长。
2*05 自动布防延时 (分子系统设定)
01-14=(乘以 4 分钟) 从自动布防时间窗末到自动布防警告开始之间的时间。
00=不延时
15=不要自动布防
对子系统布防:密码+*+子系统编号+密码+2