现5防区显示故障灯,实际此防区没有接任何设备,只接2.2K欧电阻(阻值量过了正常),在断电情况下量此防区阻值为0.6K欧左右,只有其余正常防区的一半,在通电情况下量电压也为其他防区的一半电压,请问为什么故障造成,如何解决,谢谢
[此贴子已经被作者于2008-8-15 21:20:38编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
happyhh 发表于 2008-8-13 09:34:00
没有专家支持一下那
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dinghpsr 发表于 2008-8-16 14:08:00
换个电阻试试,不行我想是主板出现问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
l76838738 发表于 2008-8-17 15:16:00

电阻接法不对? 并还是串。上楼说滴换个电阻或者把其他防区移到5来试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
happyhh 发表于 2008-8-20 12:51:00
电阻肯定没问题,对调过了,故障依然
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
langbianren 发表于 2008-8-20 13:06:00

那就应该是你的板子上那个防区有问题,

我的观点可能是你那个防区自身上的电阻出了问题

  有可能被击穿   或者其他的什么原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yaodanghui 发表于 2008-8-21 08:58:00

板子坏了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
happyhh 发表于 2008-8-23 21:29:00
有什么办法检修不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
灵山 发表于 2009-4-24 20:17:00
主板坏了,要维修.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
s410233966 发表于 2009-7-13 12:44:00
电阻坏了,或者主机问题,
回复 支持 反对