千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

路由交换
收藏本版 (7) |订阅

路由交换 今日: 3703 |主题: 18312|排名: 28 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问300个结点可以全部放在一个2米的机柜里面吗?...

[复制链接]
五丈秋风 发布于: 2004-4-26 13:07 646 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问300个结点可以全部放在一个2米的机柜里面吗?(双绞线)
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdwfbzsj 发表于 2004-4-27 11:44:00
能放开吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱电电死人 发表于 2004-4-27 14:59:00
难度有点高了吧……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ft3005051 发表于 2004-4-27 16:08:00
这还不容易,我最多在里面放了450个结点呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guoning07091 发表于 2004-4-27 16:47:00
怎样放的450 太多了吧 夏天咋搞呀 温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dovemail 发表于 2004-4-29 15:11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
豪侠 发表于 2004-4-29 17:36:00

300都比较挤了..

你算嘛,,24口配线架13个,,,交换机最好用48+24口口做接入吧,,应该节约一点空间,,

再加上;理线器,,,,,,,肯定不好,不利于散热..操作也不方便..

那个放450根线的我觉得不合适,,那至少要两个2米的机柜,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
samlin 发表于 2004-5-4 11:01:00
可以放下!但是你的交换机怎么放呢?散热的问题怎么解决呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kkkhnriu@! 发表于 2004-5-5 11:14:00

可以放,主要看用的是什么品牌,还用交换机用多少台,这一个工地上就放了380多对五类线,交换机用了6台,

老吕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qumin 发表于 2004-5-9 13:54:00

在我看来,没什么问题,关键是看你选用的网络设备所占的空间了,2米42U综合布线机柜(非设备机柜)一般可用最大布置如下:(48口+2U封闭式理线架+48口)*5+(200对110+2U开放式理线架)*3 总计480个点,绝吧,当然这样还需配置一专用的设备机柜

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sdwfbzsj 发表于 2004-5-21 14:52:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ALei-buxian 发表于 2004-5-21 14:55:00
7楼分析的很有道理赞成顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
li_w00a 发表于 2004-5-21 15:57:00

没有散热问题吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城