摄象机忽然一会正常,一会不正常,在拆下来后发现机器的电源插座已经烧变形,我用的是12V29A开关电源,带的19路摄象机共用电源,别的都很正常,请大家赐教问题发生在那里。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
流浪的西瓜 发表于 2004-5-25 17:59:00
你把电源的参数 和摄象机的功率 说出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
风声 发表于 2004-5-25 18:04:00

什么叫烧变形啊

是打火花啊

我也烧过摄像头

那是摄乡头质量差

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
XUJUN123 发表于 2004-5-25 18:13:00
电源参数如上所速,摄象机DC12V 75mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenxq0683 发表于 2004-5-25 20:28:00
还是电源问题,有没有量过这个摄像机的终端电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
RUIDAYC 发表于 2004-5-25 22:45:00
别想那么负复杂,如果烧变形的话就是摄象机的电源插座有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
七月流萤 发表于 2004-5-25 22:46:00

摄像机的线路有多远,摄像机选用电源时还需考虑线路的压降

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
XUJUN123 发表于 2004-5-25 23:16:00
综端电压11.1伏应该更没有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
XUJUN123 发表于 2004-5-25 23:17:00
线路只有20多米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
七月流萤 发表于 2004-5-25 23:21:00

线的规格是多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
XUJUN123 发表于 2004-5-26 08:19:00
RVVP2*0.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
眯眯眼 发表于 2004-5-27 17:33:00
你可能为了防止电流衰减,把电流调得太高了。导致烧变形。
回复 支持 反对

使用道具 举报