供配电计算...

[复制链接]
yuhuo22h 发布于: 2010-10-28 20:16 1485 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这个功率的机房精密空调 12KW (制冷量30kw) ,选的线径是ZRVVR4*35+1*16 怎么来的啊,还有就是这个型号的空开NC100H 4P/63A 是怎么得来的啊,我想知道具体的算法,谢谢大侠指点
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sandhiller 发表于 2010-11-4 23:28:00
我也想知道,等待
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liqun118 发表于 2010-11-15 14:41:00
先算电流:功率/1。732*380*功率因数0。8=23A    然后去查表,选电缆和空开,4*10平方就足够了(这个我没去查表,要看选用的什么型号的电缆,但10平方铜缆肯定没问题的)空开选32A的就可以了。你上面说的明显选的大了,不知道是怎么来的。               个人意见,仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cuiyong123 发表于 2010-11-20 21:44:00
容量选得够大了,40A的空开10平方的够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
earlier 发表于 2010-11-20 22:58:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jmjt2502 发表于 2011-2-9 15:03:00
怎么算呢,等高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ngj 发表于 2011-2-10 14:58:00
0000000000000000
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
邸宝宝 发表于 2011-2-11 11:15:00

首先看看空调是几匹的,在能算电量,空开,我发现你们都是能人啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
邸宝宝 发表于 2011-2-11 11:21:00

1KW=4A  单相220

1KW=2A  三相  380

偶算的是5*10的电缆,空开是4P/60A

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
邸宝宝 发表于 2011-2-11 11:25:00

想要红外报警,监控联动的具体方案