千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]线缆槽道的设计问题?...

[复制链接]
gyhykj 发布于: 2004-4-28 14:36 1083 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一办公楼综合布线施工场地为敞开式办公,由于装修时不能吊顶(消防管,通风管都裸露在顶端),地面不能开地槽且地面上用500mm*500mm的地毯拼接,办公座席布局不靠近墙和柱子。现需要将网线及电源线同时引入办公座席内,在不影响视觉的情况下,如何去设计线缆槽道。

不知哪位大哥做过这样的设计,请教一下,非常感谢!

Email:shen-w@163.net

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
robinwang 发表于 2004-4-28 16:41:00
晕哦,这个做完了是不是很难看啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
robinwang 发表于 2004-4-28 16:47:00
密度大的话,建议还是吊桥架(刷黑漆),到办公位的时候做一个假柱子,如果是岛式办公位就给每个岛配一个不锈钢管,所有信息点都安装在办公桌面上,不知道说清楚了没有。就是尽量减少地面的布线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gyhykj 发表于 2004-4-28 18:26:00

谢谢robinwang:

这个需求的确很苛刻,不锈钢管下线也考虑过,但楼层平面太大,办公桌是十字型四个座位,点式分布,大约有30个点式。下管不美观。可能最后只能采用你建议的吊桥架走线到墙柱后下到地面,在地面开槽到每个办公桌下。工程量太大,开槽又只能开3mm深,又不能用水泥填平(经后维护麻烦),头痛,头痛,头痛,头痛................

再次谢谢robinwang

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Saaam 发表于 2004-4-29 21:30:00
电线么,有强电去考虑吧,网络你用无线局域网不就得了?现在也不贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wsdch 发表于 2004-5-9 10:16:00
对,用无线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cyx123456 发表于 2004-5-9 14:02:00

我也同意上面朋友的意见用无线,这样又美观,又便于维护

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
沙漠鱼 发表于 2004-5-11 10:55:00

网络是解决了, 语音部分怎么能用无线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Saaam 发表于 2004-5-11 12:55:00

呵呵,可以采用DECT系统啊~(开玩笑的,估计您的业主用不起着玩意)

语音部分随强电线路,通至各座位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jsyhx 发表于 2004-5-11 14:56:00

哪位兄弟有无线的技术方案及产品报价?

最好产品选型多点

谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
风殇 发表于 2004-5-18 09:14:00
想省事声省钱就沿着墙角贴线排,或者和甲方商量买组合型带槽位的办公桌。搞定后想看的舒服点就买点涂料涂好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城