有谁知人孔距离及检修孔的设置位置,两者有什么区别...

[复制链接]
df 发布于: 2003-7-16 16:22 1876 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有谁知人孔距离及检修孔的设置位置,两者有什么区别? 有线电视进入小区后,经主干放大器后不加任何分支分配器,杠9的有线电视线最远 能走多远?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2003-7-21 11:06:00
人孔一般是主干上使用的,分支部分一般采用检修孔(正式的叫法是手孔)。 人孔与手孔的分布一般根据具体情况设置,如果管道采用110的波纹管,建议人孔直线间距不要超过150米。 SYKV-75-9的有线电视线缆的衰减常数在:800MHz下为12dB/100m 200MHz 6dB/100m 30MHz 2.4dB/100m 你可以根据你的具体需要计算最远距离
[此贴子已经被作者于2003-7-21 11:06:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gsquake 发表于 2003-10-6 12:28:00
收到,好经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mynzyj 发表于 2003-10-9 20:51:00
斑竹很厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
忠实的信徒 发表于 2003-11-25 12:10:00
怎样判断800MHz,200MHZ,30MHZ
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Saaam 发表于 2003-11-26 01:58:00
这仅仅是频带的划分,具体你要看当地有线电视台是怎么划分的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jdwjzandsp 发表于 2003-11-26 14:25:00
学习一下~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zfchen 发表于 2004-5-9 15:02:00

我们一般有自己的一个标准就是每隔96米一个人孔,当然也回视具体地形而有说改变的