呵呵,楼上的兄弟是哪个区的,下回有机会多探讨探讨,自家兄弟就不打架了,关起门来再商量。 松下机子的设计在后备电源这块做得真是够戗。如果你装过TD510,上2个38AH以上的电池,用原装的A46(可以接市电的那种,国产的或者不能接市电的就更不用说了),在停电并且蓄电池耗完后再来电,10次有5次电源会烧掉。有没试过?TD88的电源带载能力强些,但改天你挂两个100AH的上去试试?启博维修挺便宜的,来回也挺块,2天300元就搞定了。 我见过最强的电源是ADIX的,100的电源。我最多挂过200AH上去,停电后再来,一点事都没有。最差的DCS180的,上个24AH的,主板就黑了。 其实关键问题是集团电话的电源设计没有考虑到电池电压低于一定值后停止供电,这样在电池耗完之后仍然在放电状态下,电池这么搞两三次也就基本报销了。而UPS则都有这方面的设计。而且UPS一般都还带稳压,对机子也好一些。 |