就是条lon总线上挂的TAC300系列、TAC400系列的模块经常有一两个TAC400系列的这么快掉线,怎么样不会上线了,只有把电源断了重开,就对了,但管不了多久,就又会重复上面的现象,大家讨论一下,怎么回事。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
贾贵军085 发表于 2012-6-29 18:17:00
<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
学者的徒弟 发表于 2012-7-3 14:36:00
摸不着头脑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luckyfruit 发表于 2012-7-3 16:25:00
布线方式导致的,可以检查下布线方式是否满足总线制的 即 每个控制器 均是手拉手的方式。而是通讯距离是否超过设备需求,485总线的通讯距离可靠的是1000米,在1500米也可以通讯,但是不稳定。你可以连接上,但是经常掉线 可以判断就是通讯不稳定导致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bruis 发表于 2012-7-5 10:19:00
没有做过镂空,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
guquan 发表于 2012-7-19 14:59:00
<p>应该是总线问题:</p>
<p>1、看下这条总线上挂了多少个模块,LON总线限制节点数量为64,除掉上位机,最多只能有63,超过的话在总线中部位置加中继器</p>
<p>2、检查下总线是否手拉手,不允许有分支</p>
<p>3、总线是否端子接线一致,C1,C2接线一致</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yangyang1986 发表于 2012-8-30 16:51:00
把网络主控器断了,先把网络主控器学一下,然后把现场DDC断电后,逐一上电学习,就行了~!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangyang1986 发表于 2012-8-30 16:52:00
<p>还有就是测一下工作电压,是不是24V</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljzc131417 发表于 2012-10-23 15:36:00
学习了~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
beyonder 发表于 2012-10-25 10:53:00
<p>这种情况有可能是接在这几个模块上的某些点信号干扰,比如传感器的干扰。还有就是模块本身是不是有问题就不好说了。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对