请教:报警问题(急急急)...

[复制链接]
piao360 发布于: 2004-4-19 11:54 685 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用的是安定宝的7400报警主机,用了一个7432的八防区模块。线路走的是总线制的。

但是安装完后报警主机找不到9到16防区和八防区模块。线路我以查了两遍都是通的。

请问怎么解决。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jason2003 发表于 2004-4-20 17:58:00

7400主机不是ademco的,不过查找问题的方法和ademco的vista系列相同,

1.检查主机编程9--16z是否设定了而且类型是否正确。

2.有没有可以正常连通的总线模块?如果有总线没问题,如果没有可能总线有问题。

3.总线有没有超长?如果链是连接有没有接终端电阻?

4.如果以上都没问题,将另一个可以连通的7432设置为9--16防区,看是否可以连通,如果正常说明那个模块有问题或者那个模块的连接有问题。如果同样找不到,主机设置有问题或者主机由问题。

总之,先找到问题在哪里,就好办了。

深圳英特朱宏升

075583876139

13008857828

zhuhongsheng@cninter.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-4-21 08:55:00
高手~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ademcogroup 发表于 2004-4-21 15:55:00
请问有没加DS-7430或者7436 电话0755-25141200