千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教高手一个问...

[复制链接]
恝贝 发布于: 2004-4-23 13:18 285 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有一个很小的系统数据点才十几个但其中有一个点超过了90米请问有没有什么办法解决
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2004-4-23 13:21:00
随便用~没问题嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiefei821 发表于 2004-4-23 13:32:00
一般也就在九十几米的范围内的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
恝贝 发表于 2004-4-23 14:20:00
可是验收过不了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xinghxing 发表于 2004-4-24 19:12:00
是长度通不过还是性能通不过亚,正规材料正规做性能一般有余量,长度通不过说服客户啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
berlo 发表于 2004-4-24 19:50:00
<P>没有关系的 你不说 他们也不量 实在不行 在90米处 装一个HUB</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
秀才阿土 发表于 2004-4-24 19:51:00
用超五类线绝对可以达到,这点距离。