千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]线槽能做在地面上吗?轻钢龙骨隔墙上的信息点...

[复制链接]
lbx1103 发布于: 2009-10-29 23:03 907 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>第一次跟工程,请大家多指点</p>
<p>1、我们这个工程,由于多功能大厅里面有60多个信息点和地插,所以线缆必须走在地下。以前的设计是在大厅两侧各走一条线槽,分别为强电和弱电,以前设计的地面是活动地板,但现在改成地砖了,我们还能走线槽吗?监理说这样不行。如果能走线槽,有相应的规范可以证明吗,需要怎样的安装工艺?地面线槽大概长25米,若需要留检修口,检修口之间的间隔多少?</p>
<p>2、轻钢龙骨隔墙上安装信息点怎样做最好?墙体厚度只有90mm,而接线盒厚50mm,如果两个房间的信息点背靠背安装,肯定会突出来,怎么办?&nbsp; 接线盒在竖龙骨之间该怎样安装?用木板固定适合吗?我们现在采用的方法是两房间的接线盒错开排列,接线盒底部和背部都固定在木板上,木板用螺钉固定在竖龙骨上,木板刷过防腐漆和防火漆,请大家看下这样做有问题没?</p>
<p>3、桥架之间的接头,拐弯处,不用标准弯通,自己做可以吗?我们绝大部分是定制的,现在发现还缺少几个,如果再去定制的话则不划算,别人也不愿意来,所以打算自己做,但监理说不行,可能将来验收通不过。请问下你们遇到这种情况怎么做的?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lbx1103 发表于 2009-11-1 11:22:00
<p>怎么没人回答?大家可以选择其中的问题随便给点建议啊,我自己感觉我们的问题太多了,我又不懂,还请大家多多支持</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shengzhanyu 发表于 2010-9-27 14:53:00
<p>方法你不是自己都想出来了吗,和监理沟通沟通,找自己的想法去做吧,相信自己。</p>