关于六类线施工问题...

[复制链接]
沪布线菜鸟 发布于: 2004-2-18 23:20 810 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公司手头有一个单子,准备接手,是六类的综合布线

   请问哪位高手做过六类网络布线呢?需要注意些什么?

   我想只要六类线缆外形保持良好,不变形,这样应该来讲水平线缆就算成功了?应没有什么问题了吧?
   

   我及需点实站经验.......高手...在哪呢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
锦剑 发表于 2004-2-20 11:04:00
跟超五类的差不多,放心去做好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
沪布线菜鸟 发表于 2004-2-20 11:26:00
谢谢!!!!!!DX!@
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阳光先生 发表于 2004-2-20 11:52:00
[upload=doc]viewfile.asp?ID=11140[/upload]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luao992004 发表于 2004-2-20 12:09:00
很有用.谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
abcd 发表于 2004-2-20 12:19:00
2楼的朋友建议,不可以采用,不符合实际问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
沪布线菜鸟 发表于 2004-3-14 09:19:00
是啊.二楼说得不错啊...厂家当然要有很严格的硬性标准,只有这样产品价值才能提上去

我这次做的450点六类网络,很好做啊.通过测试验收了.得出以下结论

1.水平线缆一定不能打结
2.打模块一定要保护其双绞
3.1~4根千万不要用力拽双绞线会被拉平的,5~15个用力拽完全没问题,我试过了
4.要保护好线缆的表面护套,护套损伤影响了测试成绩
5.厂家的要求大家照做呵~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huanghu22 发表于 2004-3-14 10:21:00
谢谢四楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
datacom 发表于 2004-3-14 17:42:00
对施工要求更高了,7楼说的不错,还有线的弯屈度要注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xathqj 发表于 2004-3-14 19:44:00
我刚刚完成了一个1120点的工程(AMP)。六类线首先要注意:
1.六类的线径较粗,注意配管的管径;2.弯曲半径;3.AMP线缆内有保护芯,能有效防止线缆的扭曲;4.端口架、模块要注意安装,问题多出在这里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tujiu 发表于 2004-3-14 19:59:00
预埋管要25的管(2根线),不要选20的管。穿管的时候吹滑石粉。
预埋管转弯半径最好达到50,用粗一点的弹簧弯。
机柜内扎线最好用粘扣带,以保证转弯半径。
其他施工注意事项楼上说得很清楚了。
回复 支持 反对