IP防护等级里有关于防尘和防水的规定,如何理解IP防护等级里的防水规则呢? 安装于室外的箱体,如挂在电线杆上或墙上的,被雨淋时,需要什么样的防水级别呢? 雨可能不会沿箱上的小孔直接进入箱体内,但雨滴落到箱体上后,会汇成水流,如果是倾盆大雨,将是连续流过箱体表面上的连续水流,这时的防水等级,是不是要比没水流形成时的防水等级要高才行? 具体的讨论一下,大家认为,IP65防护的室外箱体能顶住夏天的雷阵雨吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
赔钱赚吆喝
当前离线
积分
380
沙发
赔钱赚吆喝
发表于 2004-3-3 21:45:00
我们工程中的经验,所有室外的电气设备的防护等级要求为IP56
[此贴子已经被作者于2004-3-6 20:59:14编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
赔钱赚吆喝
当前离线
积分
380
板凳
赔钱赚吆喝
发表于 2004-3-3 21:46:00
最低不能低于IP44