千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助yokai,看到请你答复,非常感谢!...

[复制链接]
飞天明月 发布于: 2004-2-13 13:05 603 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问yokai: 我是一个新手,最近手中有一个28点的监控,目前在布线阶段。但我有点问题不是很清楚,想请行家给我解答一下: 1、我在布线的时候用了三种线缆:视频线、控制线、电源线,其中视频线用的是SYV75-3-3弹线缆、控制线用的是RVVP2*0.5的屏蔽线缆、电源线用的是RVV2*1的线缆,不知道使用这三种线缆有没有问题。 2、对于视频线缆每个点是和综合布线一样,是呈星状发射的布置,每个视频点布一条线到控制机房。 3、电源线可以象强电一样,采用并联的方法,不知道是否是对的,并且如果是并联的话,具体有什么要求或者技术指标。 4、控制线是采用和视频线一样放还是和电源线一样放,具体有什么要求。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GEORGE_VST 发表于 2004-2-13 16:19:00
控制线和视频线一起放,系统又不大,就近供电就行了,或在附近强电接线,免去布线麻烦.您的线已完全够用了,视频线如是我做RG59就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2004-2-13 19:51:00
不知道你的系统最远的摄像机距离是多远?如果在150米以内,肯定是没有问题的! 电源那样布线是可以的,但是必须前端变压了。如果中心没有采用码分配器的话,控制线也可以和电源线一样并在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
silvia_ysu 发表于 2004-2-14 10:38:00
又学了点东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
damok 发表于 2004-2-25 00:00:00
OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-2-25 08:56:00
以下是引用yokai在2004-2-13 19:51:16的发言: 不知道你的系统最远的摄像机距离是多远?如果在150米以内,肯定是没有问题的! 电源那样布线是可以的,但是必须前端变压了。如果中心没有采用码分配器的话,控制线也可以和电源线一样并在一起。
这个前端变压是在机房变压还是在弱电井道变压?摄象机一般所用电压是24VAC和12VDC,如果机房变压是不是压降会比较大,特别在有云台的摄象机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokai 发表于 2004-2-25 21:41:00
有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
silvia_ysu 发表于 2004-2-26 08:55:00
以下是引用yokai在2004-2-25 21:41:34的发言: 有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jibin1234 发表于 2004-2-26 08:56:00
学了不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
皮皮鸟 发表于 2004-2-26 09:18:00
以下是引用yokai在2004-2-25 21:41:34的发言: 有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。
有的云台,如快球内置解码器,而且又用同品牌的矩阵! 而摄象机的供电也是24VAC的,怎么保证?
[此贴子已经被作者于2004-2-26 9:21:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gobbs.net 发表于 2004-2-26 09:38:00
如果采用前端变压的话,建议电源线与其它线路分管下线,电源线用金属穿线管,其它线路用PVC就可以了。尽可能的避免强电干扰问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆