千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

项目信息与经验分享
收藏本版 |订阅

项目信息与经验分享 今日: 4443 |主题: 26287|排名: 9 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

千兆骨干网的建设问题,急?[求助]...

[复制链接]
jchuanlin 发布于: 2004-2-24 14:59 376 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
六幢楼,千兆光纤接入,从其中一楼中以千兆光纤为骨干,分为到另外五楼,那五楼中用千兆交换机,但不知主机房中用什么设备来连接(要达到千兆),普通光纤收发器为百兆的。 客户要求品牌为TP-LINK或EDIMAX
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jchuanlin 发表于 2004-2-24 15:00:00
在线等?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liqiang0901 发表于 2004-2-25 11:13:00
主机房用带千兆光纤模块的交换机,应该没别的了吧?!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wanglei 发表于 2004-2-25 13:11:00
哈哈本人技术有取限无能为力!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
萧风 发表于 2004-2-25 14:24:00
可以使用我们公司总代理的安奈特介子转换器 我们的收发器都可以到千兆 需要请联系我,具体在谈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bkjing 发表于 2004-2-25 15:53:00
中心机房使用8口全千兆光口的交换机,多余的口还可以接服务器,这是最理想的。中心选用D-LINK的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
萧风 发表于 2004-2-26 13:44:00
每个楼层与中心楼之间用2个AT-EX1001SC/GMI可以在多模光纤上将距离扩展 2000米。并且没有任何性能损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
NI314 发表于 2004-2-26 16:32:00
中心机房用CISCO 3550-12G,费用可能会高,其余用DLINK1026G,不过距离超过1KM会有连接上的问题,DLINK不认CISCO,所以全用CISCO比较好一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xacns 发表于 2004-2-27 00:21:00
我是阿姆瑞特防火墙的厂商,有兴趣的和我联系吧!